    Да не, +1 у себя к СОРу посчитают, всё же инвертор, хотя ещё +1, т. к. у ТС dx.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.959

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.959
    Адрес:
    Таганрог
    И ещё +1 за снижение конденсации на 2К :aga:
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Пол конечно у ТС шикарен, я со своими 6-ю контурами на 100 квадратов отдыхаю.
     
  4. ketsrk
    Регистрация:
    30.06.18
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.238

    ketsrk

    Живу здесь

    ketsrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.18
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Московская область
    Смейтесь, смейтесь, а я теперь спокойна и экономией довольна.

    Когда на второй день я все увидела я поняла, что больше он мне вроде и не нужен.
    Но для меня есть и польза, (с чужих слов это объяснение) мой ТН "задушен до 5,2 кВт". Больше моему дому не нужно, не знаю хорошо это или плохо, но когда он тихо совсем работает, его тоже основную часть зимы много. А меньше компрессора мне сказали что нет.
    Я взяла разные фото и цифры в тот день и похуже и получше и там быстрее или чуть медленнее вышло, но так у меня ТН и работает до -7 -10С на улице.
     

    Вложения:

    • экономия 5,08.jpg
    • экономия 5,3.jpg
  5. ketsrk
    Регистрация:
    30.06.18
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.238

    ketsrk

    Живу здесь

    ketsrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.18
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Московская область
    Что горячая вода греется с меньшей экономией и как бак втягивает тепло если холодный - тоже увидела. Ну и что это меняет? Горячая вода ведь тоже нужна.

    Мой Дроид оказался очень даже хорошо экономящим.
    Вот этот день и температуры. И это вместе с подсветкой и насосом теплых полов.
     

    Вложения:

    • Схема 09.02.png
    • экономия 5,31.jpg
  6. Alexnmk
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    3

    Alexnmk

    Новичок

    Alexnmk

    Новичок

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    О какая тема, реальные цифры это хорошо. Тоже заморочился счётчиками, сразу можно прощупать "пульс" ТН-а :)
    В цифры можно не вглядываться, жрет 720Вт, отдаёт 2000Вт +/-. 2,8 КОП примерно. Любые изменения сразу видны минут через 10, как устаканится система

    IMG_20191119_203631_2.jpg IMG_20191108_195535_3.jpg
     
  7. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.412
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.412
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    Что за ТН? Регион проживания? Какая температура за бортом и внутри. И тд и тп.
     
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Есть специальная тема, где можно обсудить вопросы потребления и реальных цифр отопления тепловым насосом: https://www.forumhouse.ru/threads/200787/
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Ну это еще бабка на двое сказала. Берем калькулятор от крупнейшего производителя компрессоров и смотрим какой он показывает COP для компрессора (инвертор) на 410 фреоне:

    Screenshot_20200215-001804.png
    Сортировка по убыванию СОРа, то есть максимум получилось 4.65.
    И это идеальные условия, в каких любят выдавать характеристики все производители.
    Так что, что-то не сходится и кто-то неверно считает.

    И интересно, почему, когда я вставляю параметры работы моего ТН в тот же калькулятор, он показывает СОР практически такой-же (в большую сторону, естественно), если добавить насосы и корректировку на антифриз, как выдает контроллер ТН.

    Screenshot_20200215-003934.png Screenshot_20200215-003826.png
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вадим, ты края то наблюдай.
    40 градусов разница между кипением и конденсацией.
    0/40 при 30 оборотах, имеем холодильный КОП 4,15.
    Но там переохлаждение 8К.
    Реальное переохлаждение, будет меньше.
    КОП равный 5, аккурат по даташиту. https://yadi.sk/i/l3TzS480z8dQYQ
    Хозяйка, никого не слушайте, всё у вас отлично
    Осенью и весной, кипеть будет на 5 градусов выше.
    Это КОП 6.
    Средний по году, выйдет 5.5.
    Мало того, с запасом по мощности, можно активно использовать ночной тариф.
    И выйти в 0 с газом.
    Если приспичит, конечно.
     
    Последнее редактирование: 15.02.20
  11. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    В котором указаны другие условия. И которому тоже нельзя без проверки верить.
    Я вот свой проверил - теория с практикой сходится, а так как холодилки в обед сто лет, то почему бы в любых других случаях было бы по другому?

    А тут нам пытаются втолковать, что кто-то придумал технологию в разы превосходящую других производителей по основному параметру. А они и не в курсе.
    Я не спорю, такое может быть, но если такое обнаружилось, то первым делом здравомыслящий человек, берет и тщательно проверяет, иначе, это жить в мире розовых пони.

    Как раз наоборот, с уменьшением переохлаждения - COP тоже уменьшается.

    Вот это верный совет. Особенно надо выяснить мотивы говорящих и какие интересы они представляют.
    То что представил топик стартер не идет ни в какое доказательства чего либо, ибо метрология наука не простая.

    Вот берем, например, медицинский электронный термометр - сколько он показывает у здорового человека. Ни одного еще не видел, чтоб 36.6 показал, хотя не спорю, что такие существуют.
    Хотя вот от этого термометра жизнь зависит и сертификацию, по идее, они должны тщательно проходить.
    На протоке в несколько кубометров даже десятые градуса влияют на COP.
     
    Последнее редактирование: 15.02.20
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Опять ты за свое. Говорил тебе - ставь ДС инвертор.
    Влупил бы сейчас на 32 газ с предконденсатором, и радовался жизни.
    Мои измерения, дают даташит, может +5% на частотнике без ЭМИ фильтра. С дросселем, 1 в 1.
    Счётчик стоит, теплосчетчик стоит - даташит подтверждён.
    Чего ещё надо?
    Это в даташите 8К, поэтому 4,15. Будет 3К, будет 4.
    Главное - дельта температур.
    Конечно, некоторый разброс будет, но не принципиально.
    Система отопления отличная
    Теплопотери разумные.
    Хозяйка все сделала правильно...в отличии от тебя.

    ДХ, отличная технология, на мощности 5-8 кВт. Собственно, что мы и видим.
    Практически постоянно, ТН будет работать в режиме половинной мощности, контур справляется.
    ГВС ом - улейся.
    Проблем на улице, с всякими гребенками и распашонками 0.
    Что ещё надо?
    Молодец Санташ, уделал бренды...
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    А кто тебе сказал, что я не радуюсь? То что я пытаюсь вывести некоторых товарищей на чистую воду, ни как не связано с моими эмоциями.

    Горючий газ в ТН - нафиг. Чай не холодильник, где его в не взрывоопасных количествах.
    Не понял предложение, уточни плиз.
    А я о чем, у топикстартера больше 5 с насосом, кстати сколько он потребляет не написано.
    Это еще не доказано. Более того, на вопросы ответов не последовало, что уже подразумевает мухлеж. И на форуме кто-то из владельцев в не розовых очках уже об этом отписывался.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мои измерения - это счётчик энергомера и теплосчетчик.
    Полностью совпадают с даташитом, если убрать гармоники - поставить дроссель или ЭМИ фильтр.
    Без фильтра, счётчик видит этот мусор и считает его.
    Абсолютно нет никаких сомнений в плане даташита мица и реальности.

    Хочу тебя предупредить - слово мухлеж, предполагает ответственность по понятиям.
    Просто так, взять, и обвинить человека во вранье - за это можно ответить.
    Пожалуйста, думаю хозяйка с превеликим удовольствием, поставит ТВОИ измерительные приборы.
     
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Оба на, мы оказывается на зоне, ну расскажи нам о твоих понятиях. Давно откинулся или сочувствующий?
    Русский язык твой не родной? Еще раз перечитай написанное, вникни, если не осилишь, возьми толковый словарь.
    Кстати, в твои понятия входит отвественность за свои слова или это только для других тема?
    От кого тут недавно были советы поставить РТО и другое практически бесполезное, а то и вредное оборудование?
    А потом слова "COP ТН производителя пупкина 7 и более ура!" без всяких доказательств подразумевает ответственность?
    Нет, это так не работает.