1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14

Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.

  1. Victuan
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    127

    Victuan

    Живу здесь

    Victuan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Накаба
    Размеры окон понятны. А высоту окна надо коньком (у меня получается < 500 мм) и удаление вентокна от устья дымохода? Согласен, что удаленность не нормируется. Но при низкой высоте дымохода удаленность может стать на столь малой, что станет неразумным делать окошки сбоку.
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Сформулируйте вопрос.
     
  3. Victuan
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    127

    Victuan

    Живу здесь

    Victuan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Накаба
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Над коньком правильно. Более 0,5 метра, а удаленность вентканала от дымохода не нормируется.
    Что-то не так?
     
  5. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.476

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.476
    Адрес:
    Россия
    Алексей, здравствуйте! Скажите пожалуйста, если конечно видно в сюжете, что хозяева сделали не так? И как Вы лично считаете так ли уж обязателен этот колпак (вот тут http://mosvent-forum.ru/topic13-15.html пишут и не нужен он)? Почему спрашиваю- нам трубы сейчас заканчивают выкладывать. По проекту какие-то выемки наверху труб, сказали можно сверху трубы закрыть железным листом или стяжкой и получатся окошки, что-то страшно стало глядя на сюжет (читаю много и все подряд но времени врубиться во все катастрофически не хватает наверное ошибок понаделали) дымоходы выложены шамотным кирпичом, вентканалы красным полнотелым, котел газовый напольный, бойлер тоже газовый, каминов печек не будет. Трубы будут выше конька.
     

    Вложения:

    • IMG_20131011_192427.jpg
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Обвинить зонт невозможно!
    Как минимум еще должна была быть отключена вся автоматика!

    Без обследованя я своё заключение дать не могу!
     
  7. Victuan
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    127

    Victuan

    Живу здесь

    Victuan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Накаба
    Все так. Учитывая низкую высоту моего будущего дымохода над кровлей, делать вентканал сбоку нет смысла, т. к. либо не получиться обеспечить расстояние до горизонта конька в 500 мм, либо вентканал получится вблизи устья дымохода.

    Помогите разрешить конфликт.
    С одной стороны, от сгораемых конструкций до дымохода должно быть не менее 130 мм, с другой стороны место выхода дымохода из кровли закрывается сплошной обрешеткой:
    grand-line-11.jpg
    Или обрешетка должна быть не из дерева или инструкция врет:
    https://www.vestmet.ru/instr-montag/grand-line/
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Можно и так...

    Я так думаю, про обрешетку написали кровельщики и это для удобства покрытия, а вот про удаленность писали печники - для безопасности!
    Следует руководствоваться расстояниями безопасности и располагать обрешетку от трубы дальше чем 13 см. ю
    Хотя и рекомендация по сплошному настилу так же выполнима совместно с удаленностью.
    Делаете сплошной настил от стропилы до стропилы вплотную к трубе, а потом от трубы до стропилины, расположенной не ближе 13 см, вырезаете... (Ну или сразу так устанавливаете!)
    Т. е. настил вплотную не говорит о том, чтотнужно делать вплотную к трубе!
     
  9. Victuan
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    127

    Victuan

    Живу здесь

    Victuan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Накаба
    Дымоход у меня кирпичный, толщина стенки - в полкирпича, их два - один для камина и второй - для ТТ-котла. Расстояние до стропилины должно быть не меньше 25 или не меньше 13 см? В источниках противоречивая инфа. В дымоход для ТТ-котла планирую засунуть сэндвич, для камина - нет.
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    До кровельных конструкций не менее 130, если дымоход теплоизолирован...
    Или Вы о каких нормативах, которые посчитали противоречивыми?
     
  11. Victuan
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    127

    Victuan

    Живу здесь

    Victuan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Накаба
    С одной стороны у меня дымоход ТТ-котла, изолированный сэндвичем, с другой - дымоход камина неизолированный. Мне нужно с одной стороны выдерживать расстояние - 130, с другой - 250? Я ведь писал ранее:
     
  12. Яiveokk
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    18

    Яiveokk

    Живу здесь

    Яiveokk

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Суть проблемы:
    имеется дом для постоянного (теперь уже для постоянного) проживания. На 1-м этаже расположен кирпичный камин.
    Не буду вдаваться в подробности. но на данный момент топка камина разрушена. В связи с чем решили данный камин демонтировать и взамен установить кассету (кВт 14-15) для постоянного использования). Вопрос по дымоходу.
    К сэндвичу (даже к Вулкану) отношусь немного настороженно, керамические "слегка" кусаются (тот же Шидель за 8м тянет больше чем на 60 тыр даже без учета доставки).
    Поэтому склоняюсь к кирпичному дымоходу (а если еще удастся сохранить старый дымоход- вообще будет классно, но это уже другая песня): на моих 8 м потребуется порядка 500 кирпичей, которые при цене в 20 рублей (это полнотелый печной Боровичи - знакомые посоветовали) + кладочная смесь составят совершенно другие цифры (тысяч 12-15).
    В данной теме называется в качестве возможной проблемы конденсат: как обойти ее?
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Выход от конденсата:
    1. Гильза.
    2. Утепление.
    3. Поднятие температуры отходящих газов.
    4. Все перечисленное.
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Так это дымоход противоречивый, а не нормативы...
     
  15. Fire Place

    Fire Place

    Fire Place

    Гость

    Алексей Вам уже ответил. Гильза, т. е. вкладыш из нержавейки или керамики. Керамика страшных денег стоит, да и может не влезть в существующую шахту. Остается гильза из нержавейки. Можно подключиться к ней с низу, но тогда конденсат и сажа будет сваливаться в топку, а лучше сделать в основании конденсатоприемник и тройник для прочистки с выводом их на свободную сторону кирпичной шахты и обеспечить доступ для обслуживания дымохода.
    Дело в том, что конденсат будет образовываться в трубе и в то время, когда камин не работает, поскольку теплый воздух из комнаты будет попадать в холодный дымоход через топку.
    Теперь об экономике. Если оставлять старую шахту, то дешевле ее просто загильзовать, а если сносить и строить новую с гильзовкой мет. трубой, то разница будет уже не такая красивая.
    Не силен в подсчетах кирпичей, но у меня получилось на 8 метров 672 штуки.