Помогите настроить ПИД регулирование обогревателя ПУ

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dimon_p, 19.03.19.

  1. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    А ведь такое встречал на контроллерах от Honeywel.
    У них так же контролируется Тобр.
    И с ними получается такое, как написал DiJo, из-за контроля по обратной воде.
    С ними стандартно это получалось в межсезонье, когда уличная температура болтается возле нулевой, а на выходе - под +30 град. С
    Это вспомнилось только потому что с этими контроллерами сталкивался не очень долго. Далее использовали контроллеры не привязанные к Тобр.

    Если есть контроль по Тобр. воды то при определенных условиях (сейчас не помню как они звучат) Тобр. становиться главным опорным значением температуры. И по-барабану какая температура будет выставлена на канальном или ином датчике. Главное будет поддерживать прописанную температуру обратной воды. Если это не получается - срабатывает защита по замерзанию.

    И вот это скорее всего. Вспомните когда у Вас все это началось и пройдитесь по значениям наружной температуры. Вполне что возможно на этот же ответ выйдите.
     
  2. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    Тпод = 70гр.
    Тобр:
    - максимум - 70гр
    - прогрев - 40гр
    - дежурный - 35гр
    - минимум - 10гр (стояло 15, но я до устранения проблем с перегревом снизил)
    - авария - 7гр.

    Некой "рабочей" уставки нет.
     
  3. amikhailov
    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    485

    amikhailov

    Живу здесь

    amikhailov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    У меня гораздо более провинутый контроллер. Температуру обратки он обрабатывает в двух случаях:

    1. В режиме stand by он поддерживает заданную температуру обратки, чтобы исключить слишком холодный/слишком горячий воздух из канала при неплотно закрых жалюзи.

    2. В нормальном режиме температура обратки проверяется на условие Тобр > 10C. Если ниже - система переходит в режим аварии. Зачем регулировать режим обратки в этом случае, не понимаю. Грамотнее заранее снизить обороты вентилятора для недопущения этого события. Если при полностью открытом водяном клапане Ткан падает ниже Туст, очевидно, что нам не хватает потока теплоносителя - и нужно снизить массу нагреваемого воздуха.

    Я вообще читаю про Русклимат с каким-то смешанным чувством...
     
  4. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    Началось сразу после включения ПВУ. Как только удалось параметры пид регулятора для стабильного режима подобрать (собс-но, увеличить время интегрирования). На улице тогда -12 было.
     
  5. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    У меня в щите частотников не было. Пришлось отдельно докупать. Так что контролер про них ничего не знает, да и у него (ну или у русклиматовской прошивки), судя по инструкции, не предусмотрена интеграция с частотниками - нет вообще никаких параметров, говорящих о них.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @vasisuil, такой алгоритм - стандартен для подавляющего большинства контроллеров. Да и в централизованных системах (т.е. не локальные контроллеры, а например, на базе Simatic-а или Текон-а) тоже этот алгоритм прописывается. Поскольку защитные функции имеют приоритет над регулированием температуры воздуха.
    Другое дело, что параметр Тобр может быть отображен в меню (пользовательском, инженерном или сервисном), а может быть просто жестко зашит в тексте программы.
    Ну и, естественно, речь идет об сигнале Тобр только от аналогового датчика. При дискретном сигнале, установка тупо переключается на "прогрев калорифера" (хотя, у КОНТАРа, встречал "принудительное понижение уставки Тприт", по сигналу от дискретного датчика Тобр).
     
  7. amikhailov
    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    485

    amikhailov

    Живу здесь

    amikhailov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Не понял. Вы хотите сказать, что контроллер не имеет ни одного выхода для управления оборотами вентилятора? Не хочется в это верить...
     
  8. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    @DiJo, @vasisuil
    Но мысль интересная. Попробую все Тобр скинуть вниз. Максимум поставлю градусов 40, а остальные попробую скинуть в +20, +10 и 0 (аварийную сразу в 0 поставлю на период опытов - все равно сейчас чисто за счет рекуперации набегает +10 - +11 в канале).
     
  9. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    Я ж инструкцию к первым двум постам приложил.

    Нет, не имеет. По крайней мере, русклиматовская прошивка точно не имеет функциональности для управления оборотами. Там нет никаких настроек про это.
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @dimon_p, а "максимум Тобр" - какую функцию выполняет? Или это "Тпрогрева", после достижения которой вентилятор запускается, при низких Тул?
     
  11. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    @DiJo, откуда ж я знаю? В инструкции лаконично написано "максимально допустимая температура обратной воды в калорифере". И такая, увы, вся инструкция. По ней крайне сложно что либо понять, потому что в ней полностью отсутствует описание логики работы контролера.

    Под Тпрогрева обратно воды есть отдельная уставка, которая так и называется.
     
  12. amikhailov
    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    485

    amikhailov

    Живу здесь

    amikhailov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Тут философский вопрос. У меня на производстве приоритет имеет производительность приточки (удаление вредностей), поэтому дуть будет до последнего, ледяным воздухом. А в жилище, наоборот, приоритет комфортной температуры приточки, поэтому обороты вентилятора будут плавно понижаться, если при полностью открытом клапане температура воздуха падает.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.795
    Благодарности:
    18.064
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вот поэтому я и не люблю ни Danfoss, ни Siemens, ни Carel pCO, ни VTS, ни K&P. Из всех локальных контроллеров управления вентиляцией, удобнее всего было работать с Pixel Segnetics и КОНТАР. Потому что у них можно было "влезть" в алгоритм. А эточ, очень часто, крайне важно при ПНР и эксплуатации.
     
  14. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    @DiJo, какими параметрами он руководствуется и каким образом при формировании управляющего сигнала для привода - это натуральный черный ящик.

    ПИД регулятор, на котором написано "обр, деж" - используется для управления в рабочем режиме или нет? Неизвестно. Экспериментально кажется, что да. Если поставить коэффициенты усиления и пропорциональности в 0, то регулирование в рабочем режиме просто прекращается.

    Как связаны друг с другом ПИД регулятор обр. воды и канала? Неизвестно. А ведь они должны быть как то связаны, коли оба используются. То ли в каких-то условиях (каких?) должен применяться один, а в других - другой. То ли там каскадное регулирование. Неизвестно.

    Уставки по Тобр используются или нет, за исключением случаев приближения к аварийным и минимальным показателям? Неизвестно. Экспериментально кажется, что да. Если при Тобр = 30гр повысить Тобр-мин с 10гр до 15гр, то клапан сразу же приоткрывается дополнительно. Хотя казалось бы, где 30гр и где 15.

    И да, к вопросу о коэффициентах. У них же свой ПИД регулятор. В нем есть коэффициент пропорциональности, коэффиент усиления и это разные параметры, хотя по ТАУ это синонимы. А вместо коэффициентов интегрирования и дифференцирования у них интервалы в секундах. Как они соотносятся с коэффициентами? Как использовать эмпирические методы подбора коэффициентов ПИД регулятора типа метода Зиглера-Никольса с их реализацией регулятора? Неизвестно.

    Честно - хочется их всех посадить на костер из такой отвратительной документации и сжечь!

    И я ведь туда звонил, просил у них какую-нибудь инструкцию инженера с разъяснениями логики работы их пид регуляторов и контролера в целом предоставить - нет ее.
     
  15. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    @DiJo, да пусть бы в этот алгоритм нельзя было влезь, то он хотя бы был описан. Чтобы хоть понимать, что и при каких условиях участвует в регулировании Ткан.