1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Переделка сплита 09 на воздух- вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 23.03.19.

  1. arsic78
    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    77

    arsic78

    Живу здесь

    arsic78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    AOYG12LEC
    0.4 м2
     
  2. arsic78
    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    77

    arsic78

    Живу здесь

    arsic78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    доброго дня! Как ваша система прошла морозы?
     
  3. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    День добрый. Хреново :)
    Технически все работает. Но коп совсем не радует.
    Смотрел на данные своего сплита, у меня 12 general, так вот что 9й что 12й - одни габариты и по весу разница 3кг. Получается, что в 9й сплит с 9м же испарителем запихали 12 компрессор и вперед.
    Около нуля начинаются частые оттайки, которые сильно роняют коп, до 2-2,5, и в доме падает температура на пару градусов.
    Плюс еще один прикол у general, наружка немного обмерзает, но не до конца, потом резко переходит в режим оттайки, постоит так пару минут, погреет наружку, и опять начинает работать. И так несколько раз в час, зачем так делать - непонятно.

    В том году зима была теплая и полов было около 50 квадратов, было веселее. А сейчас стало 80м2, топлю дровами, сплит держит 20, остальное дрова и ночью тэн 1,5квт.

    Вот думаю, либо испаритель поменять, на больший, либо новый 18й купить. только не general)
     
  4. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    @ЕвгенийСТ101 так сделано у многих производителей, за частую отличие 18 блока от 24 го в положении джампера
    Ну или у 9 и 12
    Но на охлаждение это работает как правило нормально потому как манагеры считают мощность относительно 100 ват на квадрат, хотя дельта при охлаждении всего 3-10 градусов, а вот при отоплении появляются проблемы и дельта больше т оттайки появляются
     
  5. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @mibua, Это все конечно прекрасно, но мне от этого не легче. Тем более что мой сплит серии nordic, до - 25 градусов, заточен под отопление. И такая подстава.
    И ладно бы мой дом требовал бы 4квт при нулевои, тогда понятно, работа на полной мощности, плюс оттайки... но нужно только 2
     
  6. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Все просто, вода слишком сильно охлаждает фреон в моменте, в отличии от воздуха.
    Прижмете воду, получите работу но не отопление.
     
  7. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Да вам от этого понятно что не легче, но возможно будущий читатель вашей темы подчеркнет из моего сообщения что то для себя полезное

    у меня за счет китайского драйвера компрессор крутится примерно на 12бтю хотя он 24й в 24м блоке но обмерзает хоть так хоть этак и при 0 и влажности 100% зарастает весь

    А так мне тоже при 0 нужно 2,5 кВт*ч но даже с учетом постоянных оттаек я их получаю с сором чуть больше 2х при морозе меньше -10 перехожу на котел итого среднегодовой сор получается около 3х что как по мне уже положительно сказывается на моем кошельке
     
  8. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @mibua, получается, у вас условно 12й компрессор с 24м испарителем, и все равно так сильно обмерзает? Странно. Понятно, что при 100% влажности обмерзнет все, но по-любому при меньшей влажности оттайки должны быть реже.
    Если заменю свой испаритель на два размера больше, на сколько увеличится коп, можно как-то прикинуть?
     
  9. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    У меня проблема в том что неоптимальная оттайка, я не смог найти универсальную точку на пто где разместить датчик конденсации по которому она запускается, итого оттайки каждые 30 минут
    В межсезонье когда температура воздуха выше +4 я переставляю датчик в горячее место и у меня вообще нет оттаек
    Судя по подаче при нуле блок легко бы мог работать 45-60 минут но потом при оттайке летит очень холодный газ до -10 и мне страшно так как в системе вода
    Я купил эливел 974+ но у него минимальное время между оттайками час, вот думаю залить в систему спирт один к одному тогда в теории спать буду спокойно

    а так по переселению компрессоров в блоки большей мощности почитайте тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/238110/
    насколько понимаю хвалят маквеи и ерки
     
  10. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    До +3 и у меня нет оттаек совсем
    Обратные клапана не хотите попробовать?
     
  11. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Да у меня и при +2 можно обойтись но так что бы гарантированно датчик переставляю при +4

    Были такие мысли но учитывая что я паяю не сам в моем случае это довольно затруднительно сделать
     
  12. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Не все так просто, гидравлику придется перепаять, фреон уже не дольешь по шильду. Датчик оттайки штатный нужно одаптировать что бы при оттайке весь успел оттаять, и еще проблема, оттайка будет дольше, это значит из СО вытащите тепла больше, если и заморачиваться, то оттайка паром, тогда еще есть смысл, по работе если все сделаете будет раза в два дольше работать, стабильней при нулевых температурах, но если нет, будет труп после -10 стоять, или оттайка или гидравлика вылезет боком. Так что крепко подумайте прежде.
     
  13. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ужас какой :) гидравлику и масло мне не рассчитать.
    Посоветуйте мне тогда, пожалуйста, нормальный блок 18, нормального производителя, с приличным испарителем, на 410 фреоне, без промежуточных оттаек. Должны же такие быть?
     
  14. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Любой он Оф и автомат, с Дуней вы дружите, про разницу оттаек говорили,
    Инвертора все дибилы в плане мозгов, если только частотником крутить отдельно и следить за оттайкойкой. Простых решений нет если мозги родные.
     
    Последнее редактирование: 21.01.21
  15. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @arsic78,
    А как Ваш то пережил морозы? Он около 0 уже на максимуме работает, сильно обмерзал? А если еще холоднее?