Переделка сплита 09 на воздух- вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 23.03.19.

  1. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все эти схемы мне не нравятся, с паром - изза сложности, с мозгами инвертера не справлюсь, остальные - изза участия внутрянки в работе при обогреве. Должна она греть помещение, в котором находится, по-любому, вопрос - с какой мощностью?
    Не хочется совсем греть подвал, где она стоит... в схеме с 4мя клапанами по идее и не должна греть
     
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    4 клапана может и продавит по давлению, но прихода не получите оттаивать опять водой будете? И вообще зачем тогда внутрянка? Вентилятор чтоб работал или что?
     
  3. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В режиме отопления подключается только ТО через два клапана (внутрянка отключена совсем)
    В режиме разморозки ТО отключается совсем, и через другие 2 клапана подключается внутрянка для оттайки
     
  4. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Отается один вопрос, где будете ловить температуру оттайки ?
     
  5. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    разве он не меряет ее на наружном блоке? неужели датчик темп внутреннего блока участвует в программе оттайки? зачем?
    это надо почитать, это я не в курсах
     
  6. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Ну если у вас Дженерал, то на внутрянке 2 датчика на самом испарители, и один температуры воздуха. Вот как раз по тем двум на испарителе система и ведет расчет когда уже старт и когда норм, наружний датчик учитывает что наружка оттаяла полностью то есть конец оттайки, вроде как такая логика была на них, и кстати если температура воздуха внутри помещения меньше +8 оттайки небудет, даже если наружка в ауте. Короче там такие дебри и такие зависимости:um:, и их знает только програмер досконально, могу конечно ошибаться но по памяти вроде так все.
     
  7. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почитал сервис мануал, на наружном блоке три датчика температуры, один на фреон и два меряют температуру воздуха и испарителя. Так вот рассчет оттайки идет только по этим двум датчикам. Там несколько условий в таблице, сравнение температур, если соблюдаются, то запуск оттайки.
    Датчиков температуры внутрянки там нет.

    Про температуру воздуха в помещении +8. - а мы же повесили датчик температуры воздуха на 2/3 высоты теплообменника, и он показывает +25.

    Делаю вывод - внутренний блок на оттайку не завязан. Правильно?
     
  8. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Ну так то правильно, но странно, или что то поменялось или где-то в мануале косяк, по другому сказать, в доме Нет тепла тогда чем он оттаевать будет?, то что вы датчик перенесли это понятно, но на испарители один датчик всегда был завязан на оттайку. Как буду следующий ломать почитаю по подробнее :) для понимания что там нового в инвертере намутили.
     
  9. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наверное если в доме нет тепла, но нужна оттайка, то он будет таять, чуть-чуть охлаждать дом, а как ему иначе? ему же нужно дальше отапливать дом... иначе если дом холодный, то он потопил час, догрел до +7,5 и все, встал?
     
  10. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  11. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Ну по логике так, если негде взять тепла на оттайку то где он ее возьмет? И как он сможет себя оттаить если конденсация не поднимется а испарение в жестком минусе.
    Видел так же в мануалах про температуры и работы в предельных условиях, и что самое интересное меньше +8 не наблюдал, иначе система стоп и ждет тепла на внутрянке. А если система с ЭРВ там может что и придумали с поднятием давления.
     
  12. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это же данные с режима разморозки, раз кондиционер до него дошел, то и нагрев был.
    А вот в режиме нагрева наверное меряет внутреннюю температуру, и если она меньше 8, то стоп. И разморозка тогда не нужна, не греет же.
    Противоречий нет вроде
     
  13. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Вы попробуйте СО охладить до +10+15 сделать максимальный проток и запустить наружку, у вас она так быстро обмерзнет как никогда прежде, даже если на улице будет 0 или +5. Желательно еще и давление померить, тогда вам многое станет понятно. И даже если в системе ЭРВ то она система потихому сходит сума так как Переохлаждение слишком высокое а Испарение еще ниже " обычно сплиты не расчитаны на такое" и только за счет ЭРВ и вытягивает быстрее на режим "там логика хоть есть", с капиляркой хоть и нвертер, такой момент проходит раза так в 4 дольше и оттаек будет еще больше.
    Если реально хотите вникнуть и понять всю схему работы, собирайте систему штатно и ПТо впаяйте до 4х ходового. И у вас будет столько возможностей по рулить Эксперементами что мама негорюй.
    И еще момент, если Система ТН, то есть такое правило, что на режим надо выходить планово с поддержанием СО, если пропал свет на пару дней СО остыло и нужно быстро протопить то ТН реально сходит сума, так как слишком низкие параметры для его работы, да с Эрв и если Компрессор переразмерен будет конечно лучше, но так как С ЭЭ котлом так быстро не выйдет на штатный режим работы, как хош прыгай а зависимость Давлений и температур очень сильная.
    Вот такие дела.
     
  14. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @RVVFaza, нет, спасибо, мне нравится +23 дома, экспериментировать нет желания :no:. Я понял то что Вы написали и полностью с этим согласен.
    Благодарю за науку :hndshk:.
     
  15. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Благодарю SergCH за помощь в обуздании вентилятора.

    Итак, алгоритм обманки движка вентилятора внутреннего блока кондиционера с помощью ардуино, на конкретном примере

    1. Необходимо сделать делитель напряжения на двух резисторах (взял по 4.7ком) для измерения напряжения, которое выдает контроллер на вентилятор.
    Ардуино измеряет это напряжение, и выдает значение N, пропорциональное напряжению