Не греет последний радиатор и вообще плохо нагреваются батареи

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bogestvenniy, 28.03.19.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.521
    Благодарности:
    18.405

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.521
    Благодарности:
    18.405
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @bogestvenniy, на сколько градусов разница? Если больше 5, то получается, что у Вас магистраль полностью рассеивает все тепло (как радиатор), поступающее от котла в систему отопления.
    Это может быть только, если труба магистрали в каком-то месте "заплавлена до предела - так, что остается проход с иголочное ушко". Или, в случае, если забита грязью сетка фильтра.
     
  2. bogestvenniy
    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    bogestvenniy

    Участник

    bogestvenniy

    Участник

    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Как можно экспериментальным путем это проверить? И устранить?
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.521
    Благодарности:
    18.405

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.521
    Благодарности:
    18.405
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @bogestvenniy, ну, во первых, - фильтр вскрыть и сетку посмотреть/почистить.
    Место заплавки часто можно найти по падению температуры после него.
    Но, лучше не искать (без опыта это сложно сделать), а переделать на 2-трубку. Проще, быстрее и, вполне возможно, что дешевле получится, чем выискивать косяки, устранять их, а затем искать новые.
     
  4. bogestvenniy
    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    bogestvenniy

    Участник

    bogestvenniy

    Участник

    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Склоняюсь тоже о перепайке! Спасибо огромное за информацию и советы.
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.521
    Благодарности:
    18.405

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.521
    Благодарности:
    18.405
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, не мне спасибо надо говорить. Отмотайте на 1 стр. и посмотрите сообщение #5.
     
  6. AleSP
    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    816

    AleSP

    Живу здесь

    AleSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    816
    Адрес:
    Ижевск
    Я бы еще так попробовал
    закрыть все краны на штамповках, чтобы работали только биметаллы и посмотреть что будет
    если биметалл разогреется, то либо проток слабый либо штамповки всё тепло забирают.