    @DmitryMoryakov, на какой глубине ОК от насоса?
    На подаче ставьте кран. Наполняете трубу, насос, перекрываете кран и включаете насос на 10-15 сек. Если давление на манометре не поднимается, отключаете насос и добавляете воду в насос. Включаете насос снова. Если давление поднимается, ждете пока реле не отключит насос и тогда открываете кран совсем немного, чтобы вода из ГА уходила медленно. Как только насос включится, закрываете кран и ждете, чтобы поднялось давление до отключения насоса. Опять открываете чуток кран. И так пока не заполнится весь водопровод.
     
  2. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.827
    Благодарности:
    2.327

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.827
    Благодарности:
    2.327
    Адрес:
    Юго-восток МО
    @DmitryMoryakov, возьмите большое ведро с водой и окуните в него всасывающий и нагнетающий патрубки. Исправная станция должна перекачивать воду.
     
  3. DmitryMoryakov
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    DmitryMoryakov

    Участник

    DmitryMoryakov

    Участник

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Все получилось! Спасибо
     
  4. Nikki65
    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    Nikki65

    Участник

    Nikki65

    Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Видное
    Всем добрый день! Нужен совет, как поступить. Насосная станция с внешним эжектором, но труба проложена только одна (раньше была такая НС). При покупке консультант заверил, что что с глубины 4 метра (колодец) качать будет без эжектора без проблем. Стали подключать. Поставили заглушку на эжекторный вход. В итоге НС набирает давление только до 1,8.
    Вопросы.
    1) Можно ли оставить станцию в таком режиме и какое давление должно быть в ГА? Я сейчас понизила заводское до 1,2. Какие при этом желательно выставить давление при запуске и отключении? Хотя с отключением понятно - 1,8.
    или
    2) Прикрутить эжектор напрямую к насосу? Видела в сети видео, кто-то так делал. Вот ссылка на 3,20 минуте.
    Помогите советом. Сил больше нет бороться за воду. Спасибо!
     
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.905

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.905
    Адрес:
    Уфа
    Именно так и нужно делать.
     
  6. Nikki65
    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    Nikki65

    Участник

    Nikki65

    Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Видное
    Спасибо за ответ. Уточнение: прям на как на видео?
     
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.905

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.905
    Адрес:
    Уфа
    Можно и так.
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.905

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.905
    Адрес:
    Уфа
    @Nikki65, или так (по материалам форума):

    Монстр.jpg Эжектор.JPG
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055
    Адрес:
    Орел
    Заставить консультанта подключить, может начнет учиться предмету, а не пороть чушь.
    Сдать обратно, т. к. консультант втюхал не правильный насос, и взять обычную нормальную самовсасывающую НС. Но уже без советов консультанта.
    Как сказал уже Андрей 203, без выносного эжектора она нормально работать не сможет, подключать же эжектор и городить этакую барикаду, разумеется можно, но лучше все-таки поменять на нормальную НС.
     
  10. Nikki65
    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    Nikki65

    Участник

    Nikki65

    Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Видное
    А какая станция подойдет? До этого была Джилекс 60/45, отработала 12 лет, без всяких эжекторов.
    До колодца от НС метров 7, глубина, на которую опущен ОК - максимум 4 метра.
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055
    Адрес:
    Орел
    Если эта устраивала, то такую же, или аналогичную по параметрам и по типу/внешнему виду (т.е. тоже со встроенным эжектором).
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.905

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.905
    Адрес:
    Уфа
    @Nikki65, или например, такую. :)

    WP_20190807_10_12_16_Pro (2).jpg WP_20190811_11_20_55_Pro (3).jpg

    Это Calpeda NGLM3/A, совсем недавно поменял насос, до этого 9,5 сезонов проработал насос Calpeda NGXM2.
     
  13. Nikki65
    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    Nikki65

    Участник

    Nikki65

    Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Видное
    Решили прикрутить эжектор на морду насоса. Между фильтром и входящим отверстием. Но опять возник вопрос. Просьба громко не ругаться, так как нам, девочкам, сложно разобраться во всем этом. Для того чтобы прикрутить эжектор, необходимо удлинить белую трубу на фото. Как это можно сделать? Если такой же белой трубой, то нужно ли варить? Или есть какие-нибудь переходники? Еще раз простите за глупый вопрос...

    20190816_193550_resized.jpg
     
  14. Nikki65
    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    Nikki65

    Участник

    Nikki65

    Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Видное
    Прикрутили. Все работает.
     
  15. Ilsevi
    Регистрация:
    25.08.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Ilsevi

    Новичок

    Ilsevi

    Новичок

    Регистрация:
    25.08.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Насосная станция Калибр СВД 650П падает давление на одной из точек раздачи
    Подключил насос согласно инструкции, через тройник подключил две точки потребления. Запустил, насос, набрал заявленное давление, открыл кран в 1-й точке потребления, все нормально, насос поддерживает давление 2 бара, напор ровный, а вот со второй точкой проблемы. Закрываю 1-ю точку, открываю 2-ю, давление в насосе падает до нуля, появляются воздушные пузыри в заборном шланге, струя на выходе никакая. Проверил герметичность по всем возможным точкам, все в порядке. При подаче в 1-ю точку в заборном шланге никаких пузырей. Помогите разобраться. Спасибо.