1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.

  1. GTMGTM
    Регистрация:
    09.08.22
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    GTMGTM

    Новичок

    GTMGTM

    Новичок

    Регистрация:
    09.08.22
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Извините, просто больше некуда обращаться. Голову уже сломал над поиском решения этой проблемы
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.602
    Благодарности:
    26.896

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.602
    Благодарности:
    26.896
    Адрес:
    Калуга
    к станции должна быть документация - там все должно быть отражено
     
  3. GTMGTM
    Регистрация:
    09.08.22
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    GTMGTM

    Новичок

    GTMGTM

    Новичок

    Регистрация:
    09.08.22
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Как раз таки проблемы с документацией, как таковой. Я узнал что там в принципе есть сбросные клапана - "сбросники" и они в рабочем состоянии. Но крышку все равно выбивает. Поэтому мы ищем причину. Может посчитать избыточное давление? Взяв например объём трубопровода
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.602
    Благодарности:
    26.896

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.602
    Благодарности:
    26.896
    Адрес:
    Калуга
    Если есть сбросник и он не компенсирует нагрев - значит что-то с ним не так, либо его давление срабатывания ниже предела устойчивости системы либо еще что-то - какие-нибудб обратные клапана в системе, те она не является единым целом в обе стороны
     
  5. GTMGTM
    Регистрация:
    09.08.22
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    GTMGTM

    Новичок

    GTMGTM

    Новичок

    Регистрация:
    09.08.22
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    То есть надо по хорошему посмотреть паспорт сбросников. А как узнать предел устойчивости системы?

    В РД нашёл оборудование всевозможное в этой системе, наверное за это всё отвечает э/магнитный клапан, верно?

    IMG_20220322_134108.jpg АТНК-1-М090С-18-18-3.jpg
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.602
    Благодарности:
    26.896

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.602
    Благодарности:
    26.896
    Адрес:
    Калуга
    этого я не знаю. из параметров оборудование - рабочее давление и максимальное.
    в спецификации этой я не силен - по сертификатам может сами ухзнать парметры того или иного элемента.
    по хорошему к любому оборудованию должен быть мануал
     
  7. basinger
    Регистрация:
    08.08.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    basinger

    Участник

    basinger

    Участник

    Регистрация:
    08.08.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    В общем у меня такая проблема:
    При первом включении станция закачивает воду до значения 2.5 бара и выключается. Потом я открываю кран, давление падает до 1.5 и станция опять включается. Но если я оставлю кран открытым, то она уже не может докачать до 2.5, а просто насос начинает гудеть и стрелка манометра стоит на месте. Чтобы он смог накачать до 2.5 мне надо отключить питание, стравить воздух (красной кнопкой на магистральном фильтре) и тогда она сможет закачать. И так каждый раз.
    Я в сантехнике совсем не разбираюсь, но возможно кто-то что-то толковое подскажет. Спасибо.

    2916f11e-a396-4329-8f85-1d56d38a37f6.jpg
     
  8. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.586
    Благодарности:
    17.705

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.586
    Благодарности:
    17.705
    Адрес:
    Москва
    Фильтр устанавливается после станции.
    Проведите эксперимент: открутите колбу/фильтр, вытащите картридж и закрутите колбу обратно. Получится пустой фильтр. Далее запускайте станцию.
    Ещё одной причиной может служить красная кнопка, через нее попадает воздух.
    В общем как ни крути, фильтр надо демонтировать и установить после станции.
     
  9. basinger
    Регистрация:
    08.08.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    basinger

    Участник

    basinger

    Участник

    Регистрация:
    08.08.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Да, мне уже говорили что он должен стоять после станции, но у меня он так стоял 10 лет и все было отлично. Еще я заметил что примерно каждые 2 часа давление падает и насос делает подкачку. Клапан проверял - держит, чтобы где-то уходила вода я не заметил, проверял все.
    Возможно ли это через то что уровень воды в колодезе снизился т. к засушливое лето?
    Ну и попробую сделать как вы написали, отпишу какой результат.

    fe1cdf42-f852-48af-922e-c23b1b27d731.jpg
     
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.586
    Благодарности:
    17.705

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.586
    Благодарности:
    17.705
    Адрес:
    Москва
    Происходит износ изделия, теряется мощность. Примерно как у людей, когда "раньше и вода была мокрее, и трава зеленее".
    Значит где-то пропускает.
    Протрите салфеткой унитаз. Через 20 минут положите салфетку где сливается вода. В общем салфетка покажет, подтекает унитаз или нет.
    Нет, на спонтанные включения станции уровень воды в колодце не влияет.
     
  11. qvaro
    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    qvaro

    Живу здесь

    qvaro

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Владимир
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-нибудь увеличит давление без смены насоса?

    Когда был подключен только душ на время ремонта, хватало норм, и накачивало давление быстро.

    Сейчас кухня, раковина в ванной, душ, посудомойка, стиральная машинка, + завел трубы на вверх.

    Бывает не хватает в душе, у воды очень низкое давление, если даже нигде больше не включать воду.

    Насос стал долго накачивать давление. Когда покупал насос, то продавец учитывает потребность воды (например, унитаз 30 литров и тд), а не длину труб. Я так понимаю, это тоже очень сильно влияет на набор нужного давления?

    Насос 25 литров в минуту. Но я думал, что компенсирую расширительном баком на 150 литров.

    По идее, как вариант, можно было бы давление увеличить в системе, сейчас 4, например до 6, но у смесителя макс давление 4.

    Или есть какой-нибудь датчик давления, который поставлю после фильтра, и у него сделаю давление 4 бар, а до него повышу до 8 например.

    Или проще купить мощнее насос?

    И подскажите, когда насос включается, не может ли часть давление уходит в трубу.

    Или я что-то не так сделал в схеме? Или насос стал плохо работать?

    IMG_20220907_150553.jpg
     
  12. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.586
    Благодарности:
    17.705

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.586
    Благодарности:
    17.705
    Адрес:
    Москва
    В частном доме метраж не столь важен. Больше внимание требуется уделить схеме разводки и диаметру труб/фитингов.
    Это максимум. С учетом потерь получается меньше.
    Кто наполняет расшир. бак? Возвращаемся к насосу...
    Даже 4 много. Обычно 2,6-3 вполне достаточно.
    Редуктор давления.
    Не боитесь поднять до 8 ? Судя по фото, разводка так себе, мастер качеством не заморачивался.
    Для начало поменяйте картриджи. Потом опишите диаметр труб, что за насос (марка, модель), откуда берет воду, на какую глубину опустили и т. д.
    В какую трубу?
     
  13. qvaro
    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6

    qvaro

    Живу здесь

    qvaro

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Владимир
    Скважина 38 метров. Насос примерно на 30 метрах.
    Входит из скважины 32. По дому 25 и 20.

    Картриджи примерно месяц назад менял) Вроде не такие еще темные. Также, подскажите, то что песок мелкий там есть, это норма ? Понимаю, что без песка лучше, но в целом.

    Насос Вихрь СН-90В

    Подскажите, пожалуйста, еще по схеме.
    До этого смотрел, вроде как обычная схема)
    Холодную раскидываю на горячую и холодную.
    Дальше от горячей и холодной расходится.
     
  14. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.586
    Благодарности:
    17.705

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.586
    Благодарности:
    17.705
    Адрес:
    Москва
    Это шнековый насос, не очень удачный выбор. Кроме цены ничего хорошего в нем нет. В таких насосах примерно раз в год необходимо менять резиновый кожух. Кожух чуток стерся, зазор стал больше, поэтому производительность насоса упала. долго накачивает и упала мощность, т. е. не дает изначальное давление.
    По хорошему, лучше поменять на центробежный. Допустим Беламос ТФ-80
     
  15. Aigod
    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Aigod

    Участник

    Aigod

    Участник

    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кимры
    Добрый день. Месяц назад установил насосную станцию джилекс Джамбо 60/35. Месяц работала без проблем. Использовалась по минимуму только туалет, так как пока не живу в доме. Через месяц обратил внимание что станция в один день стала просто гудеть и вода перестала идти в бачок. Спустившись в подпол увидел что Давление не набирается от слова совсем. В колодце вода есть, крыльчатка целая. В системе вода есть. В чем может быть проблема?