1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перекос фаз

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем zorelmak, 01.04.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Абсолютно верно. От 311 вольт нужно отключаться вводным автоматом и звать профессионалов, не пытаясь заземлить нейтраль, на которой может быть под 100 вольт относительно чистой земли, а то и больше.
     
  2. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
    @Eugene47, вы, к сожалению, не понимаете о чем речь. Вопрос был проверить, есть ли у человека заземление на вводе, и если есть - то в каком оно состоянии. Только проверить и все. Ничего больше.

    И я далек от того, чтобы что-то советовать тем, кому это не надо. Форум большой, каждый автор вправе сам выбирать кого слушать. Я сказал что читал нужным, потому мешать более не стану.)
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Будьте добры, объясните, какая связь "заземления на вводе" с перекосом фаз?
     
  4. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
    Вы шутите? Или серьезно?
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Серьёзно. Присоединяюсь к просьбе разъяснить связь.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Абсолютно серьёзно.
     
  7. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
    Хорошо.

    Данная тема предназначена для обсуждения совершенно конкретной ситуации на конкретном объекте конкретного человека. Не стоит ее зафлуживать. Пожалуйста откройте новую тему про связь заземления и перекоса фаз, и мы поговорим об этом.
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    :):)
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    А почему же тогда Вы в этой конкретной теме заговорили про заземление?
     
  10. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
    Вы невнимательны. Заземление - это первое, что проверяется в подобных случаях. Это практический аспект вопроса применительно к ситуации @zarva. Что касается теоретического - мы можем обсудить его в отдельной теме, не зафлуживая основную. Как это и предписано правилами.
     
  11. zorelmak
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    169

    zorelmak

    Живу здесь

    zorelmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    Пришел ответ сегодня. Пишут что устранили-будем проверять. Поговорил с другими жителями деревни -проблема с мигающими лампочками, как в войну в кино показывают-лампочки мигают от перепада напряжения-наблюдается у многих. Теперь я так понимаю не должно так быть. Смогу проверить, только через две недели.
    На Майские был на даче-прошла гроза и раз был ветер и 2 раза отключали электричество. Мое обращение фиксировали. Постоянные перебои с электричеством сохраняются. Надеюсь хоть с фазами выровняли. Будут на даче через 2 недели-буду проверять.
     

    Вложения:

    • решено.jpg
  12. Romku
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    2.834

    Romku

    Чатланин

    Romku

    Чатланин

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    2.834
    Адрес:
    Королёв
    @zarva, долбите, долбите их. У меня было на одной из фаз 265в. Я стал вызывать аварийку до тех пор, пока им не надоело ездить и они не сменили в трансформаторе подстанции какую-то штуку. Прям кран приехал и заменили.
    Тоже пытались отмазаться, что у меня мультиметр бытовой и он не правильно показывает.
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.413
    Благодарности:
    35.245

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.413
    Благодарности:
    35.245
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
  14. zorelmak
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    169

    zorelmak

    Живу здесь

    zorelmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    И снова здравствуйте
    каждый год одно и тоже.
    Снова после отключения электричества в Вс -включили его вечером и было на удивление хорошо (пару недель тому были перекосы фаз порядка недели-силы мои кончились и я приобрел 2 стаба на 15 и 20 квт).
    ТАк вот в пон с 8 утра -началась свистопляска с перекосом фаз
    вот видео

    на одной фазе 90 на другой за 280.
    третья вообще отключена-так как там беда беда.
    К обеду приехало 2 машины Россетей. Вылезли на столб ребята и сказали что ноль полностью сгорел. Сделали его. и сказали что у вас на вашу линию домов порядка 10 как я понимаю-заложен кабель 16 ампер -что очень мало для такой нагрузки. Что пишите груповую жалобу в ФАс и только так сможете добиться замены Вашей линии мы Вам не поможем.
    И Ваша ситуация с фазами через пару месяцев повторится.
    В Диспетчерской приняли по телефону мою жалобу и сказали что расмотрят. Также приняли жалобу по федеральному телефону Россети. Сказали будут расматривать-но по времени ничего сказать не могут. Все работают удаленно и никто ничего не знает и за руководство не решает.
    Может кто знает как писать такое письмо и что я еще могу сделать в этой ситуации?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.085
    Благодарности:
    26.240

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.085
    Благодарности:
    26.240
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    16мм2. Такое сечение на ответвление к одному абоненту ставят! Это какой-то вопиющий косяк. Линии строятся по проекту и никак там на 10 домов 16мм2 быть не может...
     
Статус темы: