1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система отопления выделяет взрывоопасный газ

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Профессур, 02.04.19.

  1. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    Ни охренеть ни фигня я вам не писал. А про бурю... знаете сколько шибко умных всезнаек бывает, которые в вопросе не разбираются но "у меня 2...3 высших образования" и давай пальцы гнуть и авторитетом давить...
    Чугун водород не выделяет. Примите как аксиому. В вашем случае он не виновник, он жертва. От этого отталкивайтесь и ищите. Тоненькая дырочка - это верный признак электро химической коррозии. В результате которой из других элементов системы отопления, в частности, алюминиевых радиаторов и образуется водород. Вспомните школьный курс химии с выделением газа из электролита при подаче напряжения на анод/катод, или тот же автомобильный аккумулятор. То что при работы котла газооборазование усиливается - так это из-за нагрева ускоряется реакция. А на газовом - потому что к электричеству подключен и на газ заземляется. И мой первый совет в конце пути не забудьте.
     
  2. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    @Профессур,
    выделяющийся в системе отопления водород никак не мог стать причиной сквозной коррозии котла. Вероятной причиной видимо является всё-таки отсутствие нормального заземления котла.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.873
    Благодарности:
    27.808

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.873
    Благодарности:
    27.808
    Адрес:
    Калуга
    я извинюсь. и многие тут. если производитель объяснит, что происходит. пока он этого сделать не может - или не хочет. может, за это перед ним извиниться ?
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.863
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.863
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    @Профессур,
    У вас повышенное содержание железа.
    Вонь может быть и из-за этого. Есть даже такое понятие бактериальное железо.
    Трубы заиливаются. Слизь появляется.

    А про водородный показатель завтра.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.863
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.863
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Ээээ. "Охренеть" это моё.
    И оно относилось не к вам, а к тем 12 спецам, что у вас были.
     
  6. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
  7. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Извините, я не разобрался - это были эмоциональные "советы" от других форумчан. Я вообще первый раз на форуме.
    Спасибо, я безусловно извинюсь перед производителем, когда найду причину. И все же Вы не могли бы помочь с проблемой. Ведь перед действиями хотелось бы выяснить причину (поскольку обслуживающие фирмы, нашел уже 3 в Челябинске) разводят руками. Мы уже назначили награду 50 тыс. руб. за решение проблемы, которая приведет к нормализации без демонтажа котла (!). Можем Вам предложить это, и командировку оплатить.

    Подскажите, какие действия необходимо произвести перед проведением работ по:
    - Установке заземления котла по ГОСТ,
    - Вставке диэлектрического сегмента в газовый шланг (если его нет, сегодня выясню),
    - Установке заземления погружного насоса в скважину (но он получается, вроде бы и так заземленный),
    - На какой потенциал (вольт) обращать внимание – в прошлых испытаниях напряжение переменного тока 0-0,5В, постоянного тока 0,03В. Это существенно? Может, я что-то не то делаю?

    Аксиома: Чугун водород не выделяет.
    Имеется верный признак электрохимической коррозии. В результате которой из других элементов системы отопления, в частности, алюминиевых радиаторов и образуется водород (но алюминиевого ничего нет). При нагреве газообразование усиливается, идет ускорение реакции.

    РАБОТЫ:
    1. Проверить разность потенциалов между котлом и подводящей газовой трубой;
    2. Проверить разность потенциалов между котлом и землей;
    3. Проверить разность потенциалов между котлом и нейтралью сети (нулем);
    4. Проверить разность потенциалов между котлом и газоотводящей трубой;
    Что еще?
     
  8. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Всем добрый день!
    С устанавливающей компанией сегодня получили следующий результат:
    Напряжение между станиной котла и нейтралью (нулем) сети = 0,3В. А вот ток между ними 0,3А. При соединении нейтрали сети со станиной котла напрямую в доме выключилось общее УЗО (проверили 2 раза). Вывод - плохое заземление котла. Приступил к его изготовлению (буду следовать ГОСТам и ПУЭ).
    Вопросы:
    - Откуда на котле появляется потенциал (от дымовой трубы - атмосферная статика? статика котла?).
    - Откуда появляется ток на постоянной основе при таком малом напряжении?
    - Заземлить тогда лучше дымоход (перед котлом), трубы обратку и подачу. Всё?
    - Что еще можно было бы проверить, измерить? Может, дымовую трубу отсоединить и проверить потенциал?
    Пожалуйста, ответьте на вопросы - местные специалисты на них ответы не знают... Заранее благодарен!
     
  9. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Я выслал выше. И уже появились некоторые данные сегодня.
     
  10. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Можете дать совет на основе последних известий? Т. е. какие элементы бойлерной заземлить?
     
  11. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Пролистал все три страницы на два раза. Хоть убей, не вижу фото.
     
  12. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    3.389

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    3.389
    Адрес:
    Королев
    Значит, тип заземления - ТТ
    А вот вывод - неправильный, все наоборот: при ТТ-заземлении соединение нуля с землей ДОЛЖНО вызывать срабатывание УЗО. К сожалению, о качестве заземления по этому событию судить нельзя.
     
  13. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Тогда совсем запутался... Понятно, что заземление надо сделать качественно, уже занимаюсь этим, но раньше схода снега не получится...
    Но получается, что если я заземлю котел, то проблема может и не уйти? Просто больше не понимаю, какую еще причину найти...
     
  14. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Обвязка котла. Кожух снят, т. к. исследовали потенциал.
     

    Вложения:

    • IMG_20190404_145710.jpg
    • IMG_20190404_145723.jpg
    • IMG_20190404_145727.jpg
    • IMG_20190404_145732.jpg
    • IMG_20190404_145740.jpg
    • IMG_20190404_145748.jpg
    • IMG_20190404_145754.jpg
  15. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Обвязка котла
     

    Вложения:

    • IMG_20190404_145816.jpg
    • IMG_20190404_145822.jpg