Система отопления выделяет взрывоопасный газ

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Профессур, 02.04.19.

  1. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Спасибо за фото.
    Я пока продолжаю дальше придерживаться своей теории.
    Но по этим фото я не могу понять куда уходя трубы, интересные мне.
    Нужны фото труб (обвязки) справа и слева от газового котла. Всех труб сверху до низу с хорошей освещенностью.
    P. S.
    1. Пока на фото углядел нарушение инструкции по монтажу. У нас за это точно с гарантии бы скинули.
    2. Этот котел скорее всего не вернуть к жизни.
    3. Пока жду фото, пойду приготовлю карту на всякий случай, для получения главного приза)
     
  2. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    А Вы вот все время загадками говорите. Можете дать ссылку на тему, где аналогичные котлы заменили? Какие конкретно трубы надо сфоткать (туда трудно подобраться). Какое нарушение сейчас (это не я ставил, а представители Buderus).
     
  3. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Вот еще вопрос (начитался ПУЭ - 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.)
    Тогда вопрос - заземление надо устанавливать ПЕРЕД входом нейтрали в дом (для исключения перекоса фаз), а котел подключать к нейтрали? Вопрос не праздный, т. к. если я подключу ПОСЛЕ (т.е. к самому котлу), то тогда УЗО станет бесполезным (в частности, для безопасности котла)?
     
  4. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Я не говорю загадками. Я еще полностью не уверен, поэтому не могу с пеной у рта утверждать.

    Я уже не помню в какой теме писал, что надо котлы монтировать согласно документации, и обслуживать регулярно. У котла не было обслуживания, хозяин сам сказал разберется. Вот и разобрался. Котел был даже на гарантии, если не ошибаюсь. Но в гарантии было отказано.

    Трубы вокруг газового котла. Я по вашим фото схему на бумажке рисую. Но вот не собирается пока пазл.
    Давайте я дорисую схемку, и там уже по порядку все изложу.
     
  5. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Большущее спасибо. Я сделаю фото еще раз, поподробнее... Кроме устанавливающей фирмы (представителей Buderus) приглашал еще 2 фирмы (тоже их же представители), проблем в обвязке не нашли. Единственное - предложили дополнить стрелкой по ряду причин (в основном связанных с ГВС). Но с котлом стоит своя автоматика Logamatic 2107 на ГВС, поэтому стрелка не имеет смысла. Больше проблем никто из них не назвал. И проблему не решили, только ахают пока... Отправили описание проблемы и измерения в Будерус (как 2 года назад, так и сейчас). Ждем ответов... Пока что нет и я уже сомневаюсь, что что-то ответят, несмотря на авторитет фирмы. Писал несколько раз в представительство Будерус в Москве, сначала отвечали, но после того, как глубже поняли проблему, просто замолчали... Поэтому я и удивлен столь странным поведением как фирм, таки и самого Будеруса... А главное, как отгадать загадку - почему газует котел, никто не может сказать... Но я грешу на заземление теперь. Хотя это ОЧЕНЬ странно - у народу таких проблем не возникает, ведь оно нужно только для электробезопасности...
     
  6. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    3.389

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    3.389
    Адрес:
    Королев
    В Вашем случае, похоже, нужна.
    При переделке газового проекта под установку дополнительного электрозависимого котла мне такое вписали и вварили. Выглядеть эта штука может сильно по разному. Может быть вварена прямо во входную магистраль (погуглите картинки по словам "соединение изолирующее сварное"), а может быть установлена прямо в месте присоединения газового крана (картинки - по словам "диэлектрическая вставка для газа").
    Без такой вставки может оказаться, что у Вас все потребители в доме заземляются по факту на газовую магистраль, а не на те "два штырька", и паразитные токи порождаются не электрикой котла, а утечками на корпус на любом другом электрооборудовании в доме.
    Если ничего подобного у себя не обнаружите - поставьте резьбовую диэлектрическую вставку хотя бы между краном и гибким газовым подводом котла- хуже от этого точно не будет.
     
  7. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Посмотрел - диэлектрическая вставка имеется между входом газовой магистрали и гибким металлическим шлангом, идущим к котлу. поэтому эта версия, к сожалению, тоже отпадает...
     
  8. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    По теории (ПУЭ) заземление нужно совсем не для исключения электрохимической реакции, а для электрозащиты установки. Поэтому заземление будет сделано качественно и в сжатые сроки. Только, боюсь, это не поможет устранить проблему с "газованием" котла и выделением водорода... Напряжение на корпусе (0,3В при измерении), при всем желании, не может дать коррозию чугуна...
     
  9. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Диэлект IMG_20190405_140549.jpg IMG_20190405_140554.jpg рическая вставка между газовым шлангом и подводящей газ трубой
     
  10. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Котлы и обвязка
     

    Вложения:

    • IMG_20190405_140201.jpg
    • IMG_20190405_140231.jpg
    • IMG_20190405_140242.jpg
  11. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    @Профессур, я так понимаю вы рядом с котлом.
    Мне вот эти места можно покрупнее? Что бы было понятно что куда идет. И как за котлом проходят эти трубы. Так же не понятно как и куда подключен расширительный бак, подпитка. И так же фото стрелочки на корпусе загрузочного насоса (что бы было понятно куда в какую сторону он воду гоняет)
     

    Вложения:

    • IMG_20190405_140231.jpg
  12. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Вот такая стрелочка должна быть на корпусе насоса tb188566_3.png
     
  13. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    3.389

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    3.389
    Адрес:
    Королев
    Обратите внимание, что гибкий подвод ПОСЛЕ диэлектрической вставки и подводящая труба ДО нее могут запросто контактировать через фольгу. Даже если это на Вашу проблему не влияет - это "не есть гуд".
     
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.346

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.346
    А зачем вообще эта фольга ?
     
  15. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Насчет фольги понял, посмотрю, где что может касаться. Сделали для того, чтобы закрыть пеноплекс, который под ней. Но прошлый котел (аналогичный, который также прокорродировал) стоял без фольги, ее потом для декорации сделали.