1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7

Консультации по звукоизоляции - 13

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    То есть, если нагрузка будет меняться в определенных границах, то "гуляния" пола не будет.
    Правильно я понял?
    Какие характеристики Sylomer-а нужно знать, чтобы подобрать эти "безопасные" границы нагрузки?
    Статическую нагрузку?
    Например, для SR55 указана статическая нагрузка 0,055 Н/мм2. Что это значит? В каком диапазоне нагрузок можно нагружать этот Sylomer, чтобы его высота не сжималась?
     
  2. Nestean
    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    22

    Nestean

    Живу здесь

    Nestean

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    22
    Ребята, может кто уже использовал подвесы Ультраакустик от АГ? поделитесь реальным отзывом, хочу в коридоре применить их
     
  3. Dimin-7
    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    30

    Dimin-7

    Живу здесь

    Dimin-7

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    30
    Заодно хотел узнать про толщину. На сайте АГ указана предельная статическая нагрузка, но в сноске написано, что это для 25 мм. А для 12.5 мм будет такая же или два раза меньше?
     
  4. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    Будет меньше, но не в два раза. Там зависимость не линейная. А также статическая нагрузка еще зависит и от формфактора. В сноске указан формфактор = 3, это для толщины 12,5 мм пластина размером 30 см х 10 см.

    То есть, если полностью расшифровать эту характеристику, то получается так:
    для Sylomer SR55 размером 30 см х 10 см толщиной 12,5 мм статическая нагрузка равна 0,055 Н/мм2.
    Для другой толщины и другого размера - эта величина неизвестна.

    Получается, что Sylomer - это по сути кот в мешке.
    Что-то как-то вроде должен обеспечивать какую-то шумоизоляцию.
    Но рассчитать конкретную марку для конкретного случая - очень проблематично.
     
  5. Dimin-7
    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    30

    Dimin-7

    Живу здесь

    Dimin-7

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    30
    Вот оно как получается :) А то я для себя считал марку силомера. Выходило 0.16 Н/кв. мм. на кусок размером 6х6 см по центру и 7х10 см по краям и толщиной 12.5мм. Вроде как получается ближайший силомер это SR 220 с его 0.220. А теперь я сомневаюсь, что его будет достаточно :)] Так как непонятно выдержит, какую нагрузку выдерживает пятак 6х6 см. :)
     
  6. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    0.16 Н/кв. мм - это большая нагрузка получается. Какая площадь всех опор? И какая общая нагрузка?
     
  7. Dimin-7
    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    30

    Dimin-7

    Живу здесь

    Dimin-7

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    30
    Реальная нагрузка полы+мебель+техника+пару человек получилось 1500-1700 кг. Площадь 28 кв метров. Точек силомера всего 143 шт. Площадь соприкосновения балки и лаги около 0.014 кв. м. (10х14см) Я рассчитывал на пятаки силомера 6х6 см. С такой нагрузкой получилось 0.03 Н/кв. мм. А 0,16 получилось из-за того, что я прочитал на форуме АГ, что они нагрузку рассчитывают по СП какому то. И там по стандарту минимальная нагрузка 1500Н/кв. м. И потом еще приплюсовывают непосредственно мой вес к этой цифре. Еще я не считал моменты, если например на диван сядут 2-3 человека. В этом случае на кв. м. будет нагрузка около 170 кг плюс минус. Если считать, что диван занимает 2 кв. м.
     
  8. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    Получается, это формфактор 1,2 и 1,65.
    Вот график зависимости статической нагрузки от формфактора для SR55:

    График формафактор - статическая нагрузка.png

    Получается, статическая нагрузка для ваших кусков чуть меньше 0,055, но не намного.
     
  9. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    А разве людей тоже надо включать в статическую нагрузку?
    Разве это не динамическая нагрузка?
     
  10. Dimin-7
    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    30

    Dimin-7

    Живу здесь

    Dimin-7

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    30
    По идее наверно да, но если люди проводят в комнате 30-50% времени, то уже полудинамическаяс наверно. Я в этом плане не специалист :) А форм фактор как определяется?
     
  11. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    q= w*l / 2*t (w + l), где w - короткая сторона прямоугольника, l - длинная, t - высота
     
  12. Dimin-7
    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    30

    Dimin-7

    Живу здесь

    Dimin-7

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    30
    Спасибо за ответ. А Вы случайно не знаете, можно ли укладывать силомер, если по балкам проложена гидроизоляция и т. п. ? Или наверно лучше окошко прорезать все таки?
     
  13. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    Точно не знаю. Смотря какая гидроизоляция. Если она мягкая, то думаю, что нельзя на мягкую гидроизоляцию Силомер. Если же она твердая - то можно.
     
  14. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.809

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.809
    Адрес:
    Екатеринбург
    Смешно:))
     
  15. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    Еще как смешно ...

    Когда три фирмы по звукоизоляции для одной и тоже конфигурации (указано помещение, его площадь, расположение лаг, мебели и т. д.) дают разные рекомендации - разные марки Sylomer-а с разным расположением.

    И я понял, что это в общем-то закономерно - трудно определить наилучший результат, так как невозможно рассчитать все возможные варианты на основе различных параметров Sylomer-а (формактор, размер, толщину, статическую нагрузку).
    Для этого надо было бы сделать по крайней мере десять (а может быть и больше) расчетов с разными марками, размерами и т. д. Однако, никто себя этим не утруждает. Как правило, делают один-два расчета на основе интуитивно подобранных параметров. И если этот "интуитивный" расчет "попадает" в приемлемый уровень звукоизоляции, этим и ограничиваются. Этот вариант и принимают как рабочий.

    Никто не будет выискивать вариант, обеспечивающий наилучшие характеристики по всем параметрам в данной конкретной ситуации.
    Разве нет?
     
Статус темы: