1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Дизельгенератор - какой выбрать?

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Creeping Shadow, 23.04.07.

  1. Василий Сергеич
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    721

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Москва
    Дизельгенератор резервный, но довольно мощный и, возможно, сильно загруженый.

    так.. не поверите - пол ночи думал что и как Вам можно сказать.
    Дело в том, что есть некоторые "околотехнические" нюансы которые не пишутся и тяжело воспринимаются покупателем.

    Давайте сделаем так:

    Позвоните продавцу понравившегося генератора (тот что всего 190 тыщ) и спросите следующие вопросы:

    1. Где сделан кожух , в какой стране.
    2. Кожух шумозащитный или просто укрытие ?
    3. Какой шумоглушающий материал применяется в кожухе ? его толщина ?
    4. Сколько гарантия на эту электростанцию в режиме основного источника питания (сколько по времени и по моточасам) ?
    5. Сколько гарантия на эту электростанцию в режиме резервного источника питания (сколько по времени и по моточасам) ?
    6. Какой интервал сервисного обслуживания ?
    7. Сколько ресурс двигателя ?
    8. Сколько расход топлива на нагрузке 50%, 75%, 100%, 110%
    9. Есть ли ограничения по работе, по максимальному количеству часов в день ? Есть ли другие ограничения по работе? Сколько может работать этот агрегат непрервно ? сказываются ли все эти вещи на гарантии ?
    10. Есть ли автомат защиты генератора ? какой ?
     
  2. Василиск
    Регистрация:
    09.05.06
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    400

    Василиск

    Т-042712

    Василиск

    Т-042712

    Регистрация:
    09.05.06
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Москва
    Дизельгенератор резервный, но довольно мощный и, возможно, сильно загруженый.

    Понял.
    Звонить не буду, сегодня-завтра постараюсь туда съездить, тогда все и поспрашиваю.
    Ответы - напишу...
     
  3. Legos
    Регистрация:
    01.06.08
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    225

    Legos

    Живу здесь

    Legos

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.08
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Владимирская обл.
    Дизельгенератор резервный, но довольно мощный и, возможно, сильно загруженый.

    Вас именно емпортная_дизельная интересует ?
    Ненавязывая, просто предлагаю обратить внимание на военные станции.
    Например цены с консервации на модель 8кВт 3х220 - рознятся от места поиска от 15 до максимум 50 тысяч, естно наших тугриков.
    Например данная модель, имеет водяное охлаждение - стоит двигатель от 408 Москвича (такая сборка), то что жрет больше чем дизель оно понятно но имхо цена 76-го дааавно менее цены на дизель, естно стартер, естно положенные 50 герц ( в отличии половины импорта, где 50 герцами и непахнет).
    Большой минус это _ самому ставить глушитель и помещение под станцию, глушитель от жигулей катит.
    Поиск станции где купить это из рук в руки, и инет.
    Я например купил но не пользую, за 15000 деревянных, стоит в резерве.
    Военные станции расчитанны на круглосуточное беспрерывное рабочее время.
    В данной станции суммарную мощность можно тпотреблять минимум 16-20 кВт.


    Если заинтересует, спишу данные, модель, выложу.


    P.S.2
    На всякий случай спрошу, у вас случаем газа магистрального нет на даче ?
    Если есть то вам непосредственно надо брать газогенератор, минимум головной боли по обслуживанию, автомат на запуск и тд...имхо.
     
  4. Василиск
    Регистрация:
    09.05.06
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    400

    Василиск

    Т-042712

    Василиск

    Т-042712

    Регистрация:
    09.05.06
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Москва
    Дизельгенератор резервный, но довольно мощный и, возможно, сильно загруженый.

    to Legos
    Военные смотрел, правда не очень внимательно.
    В свое время наслушался их рева и как-то не подумал, что глушитель можно поставить другой, подумаю, спасибо за совет.
    А они однофазные бывают? 10-12 кВт?
    Увы не предвидится...
    Если б был...
     
  5. Василиск
    Регистрация:
    09.05.06
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    400

    Василиск

    Т-042712

    Василиск

    Т-042712

    Регистрация:
    09.05.06
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Москва
    Дизельгенератор резервный, но довольно мощный и, возможно, сильно загруженый.

    Хорошо.
    А если поставить 1 агрегат на 2 дома, например, дизель генератор однофазный sdmo 24 кВт J24M/TELYS?
    Буджет подрастает на 100 тыр, но вытерпим...
     
  6. Василий Сергеич
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    721

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Москва
    Дизельгенератор резервный, но довольно мощный и, возможно, сильно загруженый.

    этот генератор кстати сменил двигатель. с JohnDeere на Mitsubushi
    (это плюс) и в том что вы написали - стоит ненужный пульт TELYS Вам нужен пульт NEXYS
    Кстати называется он теперь не J24M а T25C2M (ну или T25M )

    цены на этот агрегат (розничные) следующие:

    Открытая , с ручным запуском: 441 300,00
    Открытая, с ручн. зап. с глушителем и переходником 445 925,00
    Открытая, с глушителем и автозапуском 514 190,00
    Кожух, ручной запуск 546 898,00
    Кожух, автозапуск 619 788,00

    Дальше идут скидки. Если заинтересует по скидкам - в личку
     
  7. Василиск
    Регистрация:
    09.05.06
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    400

    Василиск

    Т-042712

    Василиск

    Т-042712

    Регистрация:
    09.05.06
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Москва
    Дизельгенератор резервный, но довольно мощный и, возможно, сильно загруженый.

    Хм...
    Где они врут?
    Там таки 3 фазы или нужная мне одна?
    О Митсу пока ничего... А чем JD хуже?

    Пульт управления стоит именно MICS Nexys в данной комполектации.

    Дополнительные опции: Электронный регулятор частоты вращения, подогреватель охлаждающей жидкости, комплект автозапуска - 22000 рублей, глушитель -29 дБ - 20000 рублей.

    Итого получается ДГ с автоматикой, глушителем, без кожуха (ставить думаю в "ракушку" для Газели.) 434100+22000+20000 = 476 100 рублей.
     
  8. Василий Сергеич
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    721

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Москва
    Дизельгенератор резервный, но довольно мощный и, возможно, сильно загруженый.

    и снова здравствуйте


    Где врут другие люди - не знаю :)]:)]:)]

    Но сказать могу вот что:

    1. У них на сайте генератор называется sdmo 24 кВт J24M/TELYS буква М означает Монофаза, однофазный генератор. Так что про три фазы - это ошибка на сайте.

    2. у них в названии sdmo 24 кВт J24M/TELYS - есть надпись TELYS которая означает версию пульта управления. На такую станцию НИКОГДА не ставился такой пульт. только NEXYS. так что тут они то же ошибаются.

    3. Двигатель Митсубиси получше будет - потише, полегче, поменьше, и просто более современный чем ДжонДир, который раньше ставился на эту станцию.

    4. По ценам - уж увольте :) откуда я знаю почему там на сайте такие цены. Наверное не обновляют сайт.. или завлекалово. Потому что ТАКИЕ розничные цены были давно. С тех пор всё поменялось. Я то говорил Вам розничные цены. (правда пока умолчал о скидках). Сделайте проще - позвоните туда, уточните цены, и напишите что получилось.
     
  9. Василиск
    Регистрация:
    09.05.06
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    400

    Василиск

    Т-042712

    Василиск

    Т-042712

    Регистрация:
    09.05.06
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Москва
    Дизельгенератор резервный, но довольно мощный и, возможно, сильно загруженый.

    Цены - после созвона не изменились.
    Попросил счет на мыло - посмотрим...
    За коментарии - спасибо!
    Решение пока не принял, думаю.
    Если надумаю - напишу в личку, созвонимся...
     
  10. epsonr200
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    epsonr200

    Новичок

    epsonr200

    Новичок

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Доброго времени суток.

    Сталкнулись с последствиями непогоды, да и вообще, часто бывают перебои с электроэнергией. Бывает, на даче не бывает электричества по несколько недель. Задумались над покупкой электростанции.
    Bот список планируемых потребителей:
    -суммарные активные нагрузки в виде лампочек, зарядок, чайников -приблизительно 1,5+1 кВт. соответственно.
    -по мимо этого есть остаря необходимость в работе насоса (поверхностная самовсасывающая насосная станция 1,1 кВт),
    -погружной ручеек (дублирующий ~0.7)
    -холодильника (старый зил ~0.7).
    Итого суммарная мощность около 4 кВт и приблизительно 6 кВА из-за наличия насоса и прочих индуктивных нагрузок.

    Я так понимаю, что нам надо рассматривать вариант автоматического резервного подключения дизельной электростанции (потому что она может работать длительное время без перерыва). Из дизелей рассматриваем станции около 8 кВт (вдруг еще что-то понадобится подключать). На даче часто живут пожилые родственники, которым тяжело вручную дергать стартер. Поэтому смотрю на станции с электрическим запуском.

    Вопрос:
    1. Правильно ли я себе представляю ситуацию по потребителям и нагрузкам?
    2. Правильно ли смотрю в сторону дизеля? (или как иначе обеспечить работу холодильника)
    3. Что происходит со станцией ночью когда она работает в автоматическом режиме? (станция работает в холостую или она может сама отключаться если в сети нет нагрузки?) или надо что-то мудрить с аккумуляторами? (хотя не хотелось бы)
    4. Можно ли использовать уже проложенную сеть в доме, и как в таком случае к ней надо подключаться? (просто врезаться в проводку после счетчика?)

    Из дизелей в ближайшем рассмотрении Генератор KIPOR KDE 12EA. На какие еще модели стоит обратить внимание?
     
  11. IlyaS
    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    496

    IlyaS

    Живу здесь

    IlyaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Новосибирск
    Дизель может работать без перерыва намного дольше.
    На мой взгляд 8 киловат это перебор. ну 5 за глаза вообще хватит. и меньше горючки уйдет и меньше шума.
    Сдается мне что дизель не отключается когда в сети нет нагрузки.
    нужно решить куда его поставить.проблема будет если кругом соседи, слушать целый день генератор нет ничего прикольного. соседи рано или поздно пожалуются.

    мой совет ищите генератор меньшей мощности 4-5 киловат.
     
  12. epsonr200
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    epsonr200

    Новичок

    epsonr200

    Новичок

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    У нас в принципе хутор из двух домов. Собираемся ставить генератор в гараже на краю участка, так что думаю с шумом особых проблем возникнуть не должно. Важно чтобы работал насос и холодильник. Прочие злектропотребители - это так, в довесок.

    Стоит ли рассматривать и гнаться за моторами митсубиси?

    Я так понимаю если смотреть на 5 кВт, то это опять будут бензиновые станции? А как тогда с их непродолжительной работой и воздушным охлаждением?
     
  13. Zhenis
    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    448

    Zhenis

    тракторист

    Zhenis

    тракторист

    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Актобе

    В прошлом году были на корпоративе, на природе. Почти сутки работал генератор

    GEKO 2 кВт. Никаких проблем...Движок Митсубиси..Жара была под 30*С .
     
  14. August
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    47

    August

    Живу здесь

    August

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Один раз меня подвозил мужик на Камазе. Разговорились соответственно о машинах, и он мне сказал :"Дизель - это МОТОР!" Ну и так сложились звёзды, что через 4 месяца я купил жене дизельный джип. Ну что я могу сказать..
    С тех пор я покупаю только дизеля.
    Вот и сейчас встал вопрос о генераторе для будущего строительства и так как эта "машинка" дорогая, потом планирую оставить, как резервный источник эл. энергии для дома. Исходя из моих соображений и предпочтений, я хочу дизель в кожухе, чтобы потом он не тарахтел и не действовал на нервы мне и соседям. Думаю, что нужно покупать примерно на 10 кВт, если планирую пережить ядерную зиму в подвале дома. Долго искал и вот вроде нарыл аппарат, но дорогой конечно, да и жалко его использовать на стройке. "Закакают" его элитные талибы..., а купить простой, чтобы не жалко было на стройке использовать, так потом для дома не подойдёт, учитывая мои пожелания насчёт тарахтения и кВт.

    Итак, вот что я присмотрел Europower New Boy EPS113TDE

    Ваше мнение, господа и советы и даже громкие слова - приветствуются!


    ww.europowergenerators.ru/ddgu400/EPS113TDE.html
     
  15. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.454

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.454
    Адрес:
    Домодедово
    Сомневаюсь в правильности выбора именно трехфазного генератора на 9 кВт.
    Это всего 3 кВт на фазу.
    Трудности будут с распределением нагрузок.
    Лично я бы посоветовал однофазный.

    Для непрерывного электроснабжения, конечно, дизель.
    Для аварийного разумнее бензин.