1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пошли трещины по плите свайно-ростверкового плитного фундамента

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем 123Dmitry123, 09.04.19.

  1. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2

    123Dmitry123

    Живу здесь

    123Dmitry123

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2
    @Громозека, в личку скинул
     
  2. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.179

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.179
    Адрес:
    Абакан
    Скорей всего дом давал осадку а плита сопротивлялась. Обычное дело. Спасло ситуацию видимо то что грунт под плитой наверное слабо утрамбован.
     
  3. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2

    123Dmitry123

    Живу здесь

    123Dmitry123

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2
    @Громозека, чего в дальнейшем мне ожидать? Может еще что то произойти? В этом году хочу облицовывать кирпичном и делать внутреннюю отделку
     
  4. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2

    123Dmitry123

    Живу здесь

    123Dmitry123

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2
    @Громозека, как сказал предыдущий хозяин под плитой глина, перед заливкой ее пытались тромбовать виброплитой, но это не очень удалось сделать
     
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.179

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.179
    Адрес:
    Абакан
    Возможно дом еще будет давать осадку. Надо мониторить.
    Не советую, можно попасть на сумму. Надо мониторить осадку.
     
  6. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2

    123Dmitry123

    Живу здесь

    123Dmitry123

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2
    а каким образом это делается? и сколько по времени дом дает осадку?
     
  7. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.179

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.179
    Адрес:
    Абакан
  8. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2

    123Dmitry123

    Живу здесь

    123Dmitry123

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2
    @Громозека, при дальнейшей осадке могут появиться новые трещины и имеющиеся могут увеличиться? может есть какие то еще моменты? мне кажется таких лабораторий у нас в городе нет. может есть еще какие то варианты чтобы самостоятельно мониторить?
     
  9. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Трещины на плане и на фото отличаются. По фото можно предположить, что идёт прогиб
    плиты. Анализ плана может свидетельсвова о пучении грунтов под ростверком и деформациях одного угла. Эксперт на месте мог бы разобраться. Сейчас наблюдения...
    В связи с отсутствием трещин в стенах прогноз пока удовлетворительный, но проблемы с плитой надо решать.
     
  10. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.179

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.179
    Адрес:
    Абакан
    Конечно есть, там не микрохиргия глаза. Нужны будут 4 грунтовых репера и 4 стеновых маркера (метки.) Грубо говоря 4 трубы забитые в грунт и 2 струны между ними вдоль 2х стен.
     
  11. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2

    123Dmitry123

    Живу здесь

    123Dmitry123

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2
    @Николай_Куркин, согласен, что проблемы с плитой надо решать, но каким образом? чтобы решить нужно понять в чем проблема, но как это сделать?
     
  12. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2

    123Dmitry123

    Живу здесь

    123Dmitry123

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2
    @Николай_Куркин, трещины появились хаотично в разных местах, есть только два места примерно симметрично расположенные рядом с ростверком, но эта часть ростверка под домом, а в доме всю зиму была плюсовая температура
     
  13. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2

    123Dmitry123

    Живу здесь

    123Dmitry123

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2
    Трещины пошли примерно вот так
     

    Вложения:

    • Первый этаж.jpg
  14. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Вот - другое дело. Но что на фото непонятно. Прогиб плиты вниз или вверх не замеряли.
    Можно замерить сейчас (лазером, гидроуровнем, ниткой) и повторно.
    Тоже "поэспериментируйте" с гипсовыми маяками...
     
  15. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2

    123Dmitry123

    Живу здесь

    123Dmitry123

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    2
    @Николай_Куркин, а в связи с чем прогиб пойти мог? ну и когда этот прогиб остановится? или плита совсем треснуть может? и как Вы считаете это действительно прогиб плиты?