1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    @paveego, не увидел: номер швеллера какой? Каждая балка - 2 швеллера, сваренных стенками или как?
     
  2. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Если кровля не опирается на этот прогон то его сечения вполне достаточно для расчетных нагрузок. А прогиб 1-2см вполне допустимая величина с учетом стадии отделки дома. Максимальный прогиб на пролете 5м допустим в пределах 2,5см. Пока не вижу причин для усиления прогона, при желании да можно подпереть его подкосами, если есть возможность опереть их на фундамент.
     
  3. aplohih
    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    aplohih

    Участник

    aplohih

    Участник

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Спасибо большое за ответ!
     
  4. paveego
    Регистрация:
    11.06.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    paveego

    Новичок

    paveego

    Новичок

    Регистрация:
    11.06.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Номер швеллера не знаю, к сожалению, размеры 150*60*7, сваренные стенками - сделал фото
     

    Вложения:

    • IMG_2594.jpg
    • IMG_2596.jpg
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    Такой не могу идентифицировать. Но если брать 14 или 16 - присоединяюсь к
    Добавлю, что по устойчивости так-же не пройдут. Лучше усилить перекрытие.
    Как минимум можно добавить распорку поперёк балок из металла с приваркой к балкам и заделке в кладку стен, для раскрпеления от потери устойчивости. Но вопрос с зыбкостью и возможным прогибом это не снимет. Рухнуть-не рухнет.
     
    Последнее редактирование: 12.06.20
  6. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    Фактически 2/3 средней части крыши и перегородок приходят на этот брус (стойки под ендовами), а еще и трещина его половинит.
    Если снизу стянуть брус глухарями с шагом 700-800мм она частично подожмётся и брус начнет работать целиком. Если накладками скрепить этот брус с идущей над ним доской - еще немного жесткости прибавится
     
  7. aplohih
    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    aplohih

    Участник

    aplohih

    Участник

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Спасибо большое!
     
  8. Анафема
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    26

    Анафема

    Живу здесь

    Анафема

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Рама
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста что-нибудь новое есть в утеплении перекрытий, баня утепление потолка полистирол, стекловата 50+50, балка 100, вент зазора нет, пришло время это заменить. Остановился на xps 30 мм + 20 мм под него рейка, думаю сверху ещё xps и потом положить сверху утепленные склеенные плиты метал-утеплитель (не знаю как называются). Что скажете? Увидел pir, может на нём остановить выбор или есть более практичные решения? Чердак холодный. Один этаж.
     
  9. ems1488
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    17

    ems1488

    Живу здесь

    ems1488

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    17
    Утро Доброе ! небольшие вводные: дом из газоблока D400 (400мм) 2 этажа, перекрытия между цоколем и перым этажем плиты ПК, между первым и вторым плиты ПБ 87 (да знаю что длинные, но по другому никак:(
    сейчас подошли к этапу армопояса (между первым и вторым этажом) по проекту армопояс прикладываю какой, но хотелось бы его усилить , не увелеичвая сечения бетона, а увеличив арматуру, например с 12 на 16, уж больно страшновато (окна очень большие) над окнами нет перемычек, там сразу армопояс а на него сразу плиты укладываются, вот сам вопрос, как лучше усилить армопояс ? увеличив марку бетона ? на какую лучше ? и арматуру над окнами можно сделать по больше? только на стороне где есть окна ,
     

    Вложения:

    • Фасад с плитами .jpg
    • сечение армопояса .jpg
    • Раскладка плит .jpg
  10. evalar
    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    5.420

    evalar

    Строю свой Дом

    evalar

    Строю свой Дом

    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    5.420
    Адрес:
    Белгород
    Я задавался этим вопросом по увеличению марки бетона для армопояса - переубедили. Я считаю что обоснованно. В итоге заливался маркой М 200
    при желании можно, конечно, если небольшие доп расходы не напрягают. Можно над окнами в армопоясе пустить снизу 3 нитки увеличенной арматуры (d14-16), хуже не будет.
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    @ems1488, для окна 2.1м продольного армирования недостаточно будет. Увеличивайте диаметр до 14-16. И для всех надоконных участков не правильно задан шаг хомутов. При шаге 250мм у вас в первую очередь сколет пояс от поперечной силы (а не от момента), т. к. она не воспринимается только бетоном при таком малом сечении пояса. Хомуты тут - рабочая поперечная арматура, шаг в приопорных участках не более 80мм при высоте пояса 200мм.
    Для окна 1.4м хватит продольной, но поперечку опять-же делать с шагом 80мм.

    На тех участках, где окон нет - можно оставить проектное армирование. Но с надоконными тут явно ошибка, главным образом с шагом хомутов. Тут очень критично.
     
  12. ems1488
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    17

    ems1488

    Живу здесь

    ems1488

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    17
    @keen_, поперечку и продольную делать из какой арматуры ? Заместо 8, 12ая норм будет ? А можете ещё эскиз какой нить нарисовать, даже карандашом на бумажки, чтоб по потрясён было
     
  13. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Тульская обл.
    @keen_,@Anuralfh , вопрос про армирование надоконных балок актуален. Можете подсказать следующий момент:
    окно ширина проема 130 см высота 150 см. В подоконной зоне (4 ряд) целиком идет 8 арматура.
    Заход подоконной балки на стен по 40-50 см, арматурe в места опирания балки d8 или надо увеличить до d12? в самой балке 4 прутка d12 и хомуты d8 через 8 см

    какой из вариантов надежнее/предпочтительнее 1 или 2 ? отличии в высоте балки
    1.
    вариант 1.PNG
    2.
    вариант 2 оконая перемычка.PNG
    или может есть 3 вариант?
     
    Последнее редактирование: 18.06.20
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    Продольную над окном 2.1м делайте 3d16+3d16. Либо ту-же 12, но по 5шт. Над маленькими окнами можно оставить 3d12+3d12. Хомуты везде можно делать даже d6, но главное соблюсти шаг 80мм над окнами.
     

    Вложения:

    • armirovanie-peremychki-1.jpg
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    @Nico71, мы не знаем нагрузок, но вариант с высотой 250мм предпочтительней.
    Это несущая стена? раскладка плит есть?
    По арматуре имеете ввиду продольную арматуру стен?
     
Статус темы:
Закрыта.