1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Чтобы таким образом перекрыть пролет 6м с шагом 600мм потребуется балка из 2х досок 50х180 вертикально, т. к. в условиях стройки невозможно достичь характеристик по прочности и прогибу как цельного бруса 50х300.
     
  2. ДмитрийЕрмаков
    Регистрация:
    20.05.16
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    431

    ДмитрийЕрмаков

    Живу здесь

    ДмитрийЕрмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.16
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    431
    Адрес:
    Московская область. Удельная
    А чем может грозить прогиб- провалится под снегом или просто прогиб потолка? Две доски 40х200 предпочтительнее двух 50х180? насколько толщина критична? то что нужно добиться ширины в 400мм это уже понял. Сшивать между собой той же доской или фанера. Гвозди?
     
  3. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Провалится когда будет превышено расчетное сопротивление балки изгибу. а сам прогиб ничем особенным не грозит кроме трещин на потолке если плитная отделка.
    Две доски 40х200 примерно равноценны 2х50х180. прогиб у 40х200 будет немного меньше.
    Сшивать между собой лучше фанерой на клей и ершоные гвозди, кроме того надо будет обеспечить устойчивость плоской формы деформирования балки проставками по высоте балок с расстоянием не более 2,1м между проставками и от опор балки.
     
    Последнее редактирование: 16.10.20
  4. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Если считать эти балки стропилами и добавить в расчетную схему свес кровли 600мм то проходит вариант со спаренными плашмя 40х200.
    Доски должны быть камерной сушки.
     
  5. Slawaman
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    53

    Slawaman

    Живу здесь

    Slawaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тамбовская область
    перегородка .png Доброго. подскажите можно ли опирать самонесущую перегородку в один кирпич высота 300 см. по периметру плиты перекрытия? Вдоль плиты присутствует фундамент, как раз под перегородкой.
     
  6. Yarosh18
    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    6

    Yarosh18

    Живу здесь

    Yarosh18

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    6
    Из за отсутствия несущий стены по центру подумываю сделать такую конструкцию:
    Синим выделены внутренние несущие стены из газобетона D500 250мм (или изменить на 300мм), на них залит армопояс, на армопояс залита железобетонная перемычка длинной 233см, пролет 183см.
    На жб перемычку ставлю коньковый прогон, длинна конька прогона 302см, на прогон опираю крышу. Прогон установлен по центру дома. Прогон думаю делать из сдвоенной доски 50х200, так как ее проше найти в продаже чем брус 150х150.
    Подскажите верное ли это решение или надо что то изменить?
     

    Вложения:

    • прогон.jpg
  7. sasha27ru
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4

    sasha27ru

    Живу здесь

    sasha27ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Хабаровск
    Здравствуйте, нужна помощь в с расчетом перекрытия второго этажа. Имеем дом (четырех стенок из керамзитоблоков 390мм) размером по внутренним стенам ширина (пролёт) 5 метров, длина 8,8 метров. Существующие перекрытие из швеллера 10У с шагом 1450мм, крайние балки одиночные, внутри балки сдвоенные по форме напоминают двутавр ][, на которые опирается доска 50х200 обшитой 25 доской сверху. Какую нагрузку выдержит данное перекрытие? Каким образом можно увеличить его несущую способность? Как правильно рассчитать несущую способность данного перекрытия?
     
  8. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Если это межэтажное перекрытие то оно выдержит нагрузку порядка 150кг/м2, расчетная нагрузка на данное перекрытие порядка 250кг/м2.
    Чтобы перекрытие соответствовало нормам по несущей способности и по физиологическому прогибу - отсутстие батута - потребуется сдвоенный швеллер 12 размера с шагом 725мм.
    Для этого вам потребуется СП 20.13330 и методика расчета металлопроката по несущей способности и прогибу.
     
  9. sasha27ru
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4

    sasha27ru

    Живу здесь

    sasha27ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Хабаровск
    Можно усилить перекрытие, если да, то как. Так как хотелась с меньшим разрушением, может можно опереть на балки сверху другую балку?
     
  10. sasha27ru
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4

    sasha27ru

    Живу здесь

    sasha27ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Хабаровск
    Перекрытие сейчас как мансардное, холодное. Но хотелось переделать на нормальный этаж.
     
  11. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Усиливать существующие балки бесполезно. Без полной реконструкции перекрытия с заменой балок требуемого результата не добиться. Здесь не тот случай когда можно проводить безрассудные эксперименты от которых зависит жизнь и здоровье вашей семьи.
     
  12. sasha27ru
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4

    sasha27ru

    Живу здесь

    sasha27ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Хабаровск
    Понял.
     
  13. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.428
    Благодарности:
    1.706

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.428
    Благодарности:
    1.706
    Адрес:
    Владимирская область
    Пристраиваю к монолитному цоколю крыльцо (речь не про ступени).
    Нужно заармировать и отлить из бетона перекрытие (плиту крыльца) размером 5,0*1,5м, толщиной 100мм. Нагрузки на пролете будут только от самой плиты и последующей стяжки и покрытия. Армирование плиты планируется только нижнее. Опирание плиты с одной длинной стороны (внешней) и двух коротких - на монолитную ленту (лента уже есть). А с другой длинной 5м стороны - примыкание к стене цоколя. Из цоколя в плиту крыльца есть горизонтальные выпуски арматуры д12мм через каждые 650мм (8штук, длиной по 0,8м.). Но опирать плиту тут не на что. Но можно для опоры сделать болгаркой в цоколе горизонтальную штробу размером, например, 30мм в глубину (до арматуры) и шириной (высотой), например, 50-60мм. Тогда рабочей арматурой будет короткая поперечная. Для неё (д8мм) уже засверлены в цоколе отверстия глубиной 70мм с шагом 200мм.
    Если не штробить, то рабочей арматурой должна быть продольная, что на пролете 5м потребует диаметра д12мм (не по расчету, а навскидку) с шагом 200мм. Или даже чаще или толще. Хотя есть надежда, что опорой здесь могут послужить упомянутые выпуски арматуры из цоколя.
    Что посоветуете? Штробить или лишнее?
     
  14. sasha27ru
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4

    sasha27ru

    Живу здесь

    sasha27ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Хабаровск
    Хотелось, еще уточнить. В место сдвоеного швеллера можно использовать сдвоенную доску 50х200 с шагом 390мм. При учете что бедет стоять две перегородки из доски 50х100 в доль балок, и одна поперек 3метровая (соединяя их). Перекрытие чердачное также думаю сделать из двух досок 50х200, этого достаточно будет при таком пролете? И еще один вопрос возможно не в той теме, при нагрузке на стропило 80 кг. п. м. Какой конструктив криши по хорошему выбрать (средней опорной стены нет, пролет чердачного перекрытия 5300мм, стены второго этажа, деревянный каркас 50х150). 2ой снеговой. 3тий ветровой, высота до 10 метров.
     
  15. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Можно, физиопрогиб будет немного превышен, на 3мм больше предельного значения.
    Перегородки в расчете не учитываются т. к. не являются несущими элементами расположенными на фундаменте.
    На пролете 5м достаточно и из одной доски с шагом 600мм.
    Висячая стропильная система с затяжками балками перекрытия, стропила 50х150 с шагом 600мм кровельное покрытие метпрофиль
    Балки затяжки.png
     
    Последнее редактирование: 31.10.20
Статус темы:
Закрыта.