1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Судя по фундаменту у Вас поперечные стены стоят таки на фундаменте. От самого перекрытия там нагрузки небольшие если на балки на опирается конек кровли.
    Нарисуйте на плане перекрытия схему опирания конька и сечение элементов контруктива с размерами и есть ли армопояс по периметру стен наружных и внутренних?
    Фото тоже не помешает с хорошим разрешением и качеством.
     
  2. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    6.276

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    6.276
    Уважаемые! Подскажите пожалуйста чем? и как? перекрыть дом в один этаж, Ростовская обл, стены пенобетон, крыша 2 ската.
     

    Вложения:

    • 1.png
    • 2.png
  3. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.474

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.474
    Адрес:
    Беларусь
    А "хотелки" озвучить? Вопрос по стропилке?
     
  4. ems1488
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    17

    ems1488

    Живу здесь

    ems1488

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    17
    Добрый день ! стоит дом 2 этажа газоблок d400 400мм, без окон (вместо них обычная пленка) крыша четырехскатная (холодный чердак планируется)
    подскажите на счет пирога чердачного перекрытия, по проекту (см рисунок)
    на 2 этаже потолок планируется натяжной,
    1) я так что по рисунку на балки перекрытия крепим снизу пленку пароизоляцию и на нее -доски с определенным шагом, дюймовку, вопрос с каким шагом лучше крепить доски? если планируется электрику тянуть по потолку и закрывать это всё дело натяжным потолком (вроде ситуация стандартная, но не хочется делать глубых ошибок, и
    2) можно ли перекрытия утеплить зимой ? ничего не будем самому утеплителю ?
    3) какой материал лучше использовать в качестве утеплителя ? (цена/качество - середина) бюджет не большой. Минеральную вату или каменную вату, или что то другое ?
    Пожалуйста без воды и прочих разглогольствований, чётко по делу
    PS прикрепил фото из интернета, так допускается ? куда потом крепить проводку в гофрах?
     

    Вложения:

    • Пирог перекрытия чердачного .jpg
    • maxresdefault.jpg
    Последнее редактирование: 15.01.21
  5. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    6.276

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    6.276
    и стропилка нужна- только как? и чем? ума не приложу- за подсказками и пришёл!
     
  6. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.474

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.474
    Адрес:
    Беларусь
    Надеюсь, фундамента еще нету? Я не инженер, но у себя из-за стропилки 100500 раз все менял, планировку тоже. Худо-бедно пришлось освоить расчеты.
     
  7. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    6.276

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    6.276
    ещё ничего нету
     
  8. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.474

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.474
    Адрес:
    Беларусь
    Почему нет? В -30 даже и не знаю, как поведет себя утеплитель, опыта нет. Как бы не ломкий был.
    От толщины зависит. В перекрытие насыпной вариант, скорее всего, оптимальным будет
     
  9. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.474

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.474
    Адрес:
    Беларусь
    И участка?
     
  10. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.185
    Благодарности:
    2.498

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.185
    Благодарности:
    2.498
    _
    В личку отправил предложение. Как уже сказал, ситуация на переспективу хреновая, но на сегодня пока не кретична. Но от вас потребуется для разговора привязка продольных и поперечных осей на выложенном ранее плане. от руки прочертите, сфотографируйте и выложите. это позволит вести нармальный разговор по конкретным перегородкам.
     
    Последнее редактирование: 15.01.21
  11. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.684

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.684
    Адрес:
    Москва
    Картинка чья? Фундамент какой? Несущие стены покажите?
    Остальное дело техники...)
     
  12. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.684

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.684
    Адрес:
    Москва
    Стойки на перекрытиях, перегородки похоже несущие, фундамент свайно-ленточный...
    Это что диверсия?
    Надо усиливать перегородки металлопрокатом (полосы на шпильках), возможно и фундамент
    локально усилить.
    Маяки и мониторинг не помешает...)
     
  13. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    6.276

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    6.276
    Фундамента нет, решили идти от обратного, то есть= стропилка и перекрытие, возможно ли?
    несущих стен нет- в этом вся и закавыка
     
  14. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.185
    Благодарности:
    2.498

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.185
    Благодарности:
    2.498
    _
    Николай вопрос по перегородкам в его конкретном случае решаем. Прочности перегородок - они у него центрально сжатые- достаточно, остается вопрос, с учетом того что они нагружены, их устойчивости, вот это ему и надо до решать. что касается остальных конструктивов -это уже вопрос полного экспертного обследования.
    А вообще это классический пример (надеюсь автор не обидится) того, что получает заказчик когда сам не занимается стройкой по взрослому. И к сожалению их очень много. Причем из личного опыта могу судить. здесь нет злого умысла строителей - просто они строят ровно так, как могут.
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    @ГенаТверской, лучше предусмотрите несущую стену или несколько с фундаментом под ними. Как вариант вот эти две стены и под ними ленты на всю длину. Перекрыть потом как угодно и чем угодно можно.
    Под дерево в газобетоне хватит толщины 200мм при классе блока В2.5 или лучше В3.5
     

    Вложения:

    • 1 (1).png
Статус темы: