1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. svetaroma
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    svetaroma

    Участник

    svetaroma

    Участник

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Омск
    Видимо ге правильно описал проблему. Не поверх плит армопояс. А армопояс из кирпича, а не монолит, а уже потом, поверх него плиты. говорит раз корпичем после фундамента выводим, почему и армопояс из кирпича не сделать? Вроде так более понятее
     
  2. StanislawK
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.639
    Благодарности:
    1.635

    StanislawK

    Живу здесь

    StanislawK

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.639
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Геленджик.
    Поперечная арматура в железобетоне выполняет одну функцию:
    правильно позиционирует и не дает сместится основной арматуре в момент заливки и до схватывания бетона.
    В общем, да можно.
     
  3. IvanKarabanidze
    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    IvanKarabanidze

    Новичок

    IvanKarabanidze

    Новичок

    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Извиняюсь за т9, под плиты перекрытия, хватит ли сетки 3мм вместо поперечной арматуры
     
  4. IvanKarabanidze
    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    IvanKarabanidze

    Новичок

    IvanKarabanidze

    Новичок

    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо большое) за информацию
     
  5. StanislawK
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.639
    Благодарности:
    1.635

    StanislawK

    Живу здесь

    StanislawK

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.639
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Геленджик.
    А сами стены из чего? Размеры дома? Высота стен? Толщина стен? Размеры простенков (стена между окнами/дверьми)? Размеры проемов (ширина окон/дверей)? Высота кладки над проемами? Перемычки над проемами? Тип и размеры плит?
     
  6. Толян22
    Регистрация:
    21.03.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Толян22

    Новичок

    Толян22

    Новичок

    Регистрация:
    21.03.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Помогите решить вопрос с перекрытием. Есть гараж 10.4 * 7.4 из бруса. Как можно организовать балки на такой пролёт? Думал вдоль кинуть двутавр и поперёк на него полубрус. Но выясняется, что такой полет в 10.4м не потянет двутавр. Ещё Загвостка в лом, что планируется второй этаж.
     
  7. DomIzDosok
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    2.899
    Благодарности:
    3.272

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    2.899
    Благодарности:
    3.272
    Деревянные двутавровые балки, LVL-балки, фермы с параллельными поясами.
    :hello:
     
  8. ildaronii
    Регистрация:
    01.03.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ildaronii

    Участник

    ildaronii

    Участник

    Регистрация:
    01.03.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Одноэтажный дом. 15 круглопустотных б/у плит перекрытия советского времени я так понимаю. Перед возведением стен (3 месяца) практически на каждой плите стояло по 2 поддона газоблока по 1,2 тонны (итого по 2,4 тонны). Плиты визуально не прогнулись. Сразу же и крышей закрыли и окнами, но вентиляция из под кровли была отличная. При осмотре в этом году у половины плит перекрытия (5,85м х 1,2м) местами вскрылась арматура (всего арматур 7 штук, располагаются близко к поверхности 2-5мм, что странно) из-за окисления - плиты пролежали на фундаменте "под ноль" под открытым небом 2 года (плиты б/у, были бы новые думаю такой картины бы не было). Арматуру зачистил, буду замазывать обмазочной гидроизоляцией ARENA PolyElast PE, по рекомендации производителя. Вопрос - какая влажность может быть в плите? Я вложил в монтажное отверстие (где распологается строповочная петля) датчик относительной влажности и он показывает влажность 88-90%. Такое может быть? На ощупь поверхность бетон сухая как в полости так и нижняя плоскость плиты.
    Прошу сильно не ругать, итак тошно от бессоницы...
     
  9. Vodkan40
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8

    Vodkan40

    Живу здесь

    Vodkan40

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8
    Добрый день! В перекрытии первого этажа залил монолитный участок 3м х 2м с опиранием 13 см на армопояс по двум сторонам. По двум сторонам МУ - двутавр 25Ш1, опирающийся по 20см на армопояс и с одной стороны одетый на плиту 1ПК46-15-8. Пролет двутавра 430см. Толщина МУ - 220мм, армирование - 2 сетки 20х20см из 12-й арматуры. Бетон М350 заводской. Защитный слой нижней сетки слишком толстый 6-7 см. Прошу вас развеять мои сомнения по прочности конструкции. Еще можно ли над МУ устроить санузел с перегородками в полкирпича по верхней полке двутавра?
     

    Вложения:

    • 20210512_184203.jpg
    • 20210507_203328.jpg
    • 20210507_201551.jpg
    • 20210506_203152.jpg
    • 20210506_203142.jpg
  10. csardas
    Регистрация:
    30.06.20
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    5

    csardas

    Живу здесь

    csardas

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.20
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    5
    Доброго дня. Строю дом из газоблока, 8 на 8 (по середине несущая стена) + жилая мансарда. Думал сначала перекрытие сделать по балкам, залил армопояс, но сейчас подумываю о монолитной плите. Ребята шабашники посчитали мне по такой конфигурации: при максимальном пролете между стенами 3,64 метра, армирование нижнего ряда плиты арматурой вдоль пролета 12 мм (3,64 м) поперек пролета 10 мм (7,5 м) ячейка 20х20 см, защитный слой бетона снизу 25 мм, верхний ряд вдоль и поперек пролета арматура 10 мм ячейкой 40х40 см, верхний защитный слой 30 мм. Толщина плиты 14 см. По нагрузке 500 кг\м.кв. Стоит ли по таким характеристикам ее лить?
     
  11. Generator78
    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    806
    Благодарности:
    184

    Generator78

    Живу здесь

    Generator78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.17
    Сообщения:
    806
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Иркутск
    Добрый день.
    Имеется вот такой гараж 4*12, пристроенный к дому, планируется плоская крыша. На фундаменте дома закреплены металлические стойки, на них надо уложить опорную балку, на которую будут опираться балки плоской кровли.
    IMG_20210629_190812.jpg
    Проблема в том, что задать нормальный уклон мешают окна. Приходится бороться за каждый сантиметр, чтобы крыша была хоть чуток подальше от окон.
    Изначально в качестве опорной балки планировался брус 15*18 (уклон 15см на 4 метра), сейчас в целях экономии места рассматривается вариант швеллера на 10 (уклон 10см на 4 метра).

    IMG_20210629_192122.jpg

    Собственно, вопрос - годится ли швеллер такого размера для данной цели? Исходные данные: между стойками расстояние 2 метра, в качестве балок плоской кровли будет использоваться брус 10*15, с шагом 60см. Крепление планирую болтами в приваренные к швеллеру уголки. Между балок утеплитель, поверх балок обрешетка, сплошной настил (ОСБ) и гидроизоляция. Ветровую нагрузку с таким уклоном можно не считать. Снеговая нагрузка в Иркутске - 100кг/м2.

    Если не годится, прошу подсказать другие варианты, чтобы высота этой опорной балки была 10см (может, два швеллера использовать, может, уголок на 10 с вложенным брусом 10*10)
     
  12. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.816
    Благодарности:
    255

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.816
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Новосибирск
    Удалите тему...одни вопросы, не дождешься никакой помощи...
    чем больше захожу на этот форум с каким нить вопросом, тем больше понимаю, что нет никакого смысла...проще самому гуглить все)
     
  13. Khronometr
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    473

    Khronometr

    это такие часы

    Khronometr

    это такие часы

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Москва
    Коллеги, имеется вот такая плита перекрытия с такими пролетами. Две передние колонны в сечении 400*200 армированы каркасом 6*ф14, выпуска 1000мм. Задние колонны 200*200 армировка 4*ф14. Нужен профессиональный совет по толщине и армированию плиты. 2021-07-04_06-57-35.png

    Мне видится это следующим образом:
    Толщина - 150мм
    внутренняя балка по периметру 4*ф12
    нижняя сетка ф12 на 1 метр от каждого края 100*100 в центре 200*200
    верхняя сетка ф12 на 1 метр от каждого края 100*100 в центре 200*200. в центральной части плиты арматура верхней сетки сгибается и соединяется с нижней.
     
  14. R Royce
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    5.328
    Благодарности:
    6.254

    R Royce

    ...Я - в домике...

    R Royce

    ...Я - в домике...

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    5.328
    Благодарности:
    6.254
    Адрес:
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...добавили бы еще, что регион стр-ва, - Геленджик!
     
  15. bigboss64
    Регистрация:
    11.02.21
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10

    bigboss64

    Живу здесь

    bigboss64

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.21
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10
    Добрый день. Вопрос задавал - ответа не было.
    Кто нибудь пользуется фибробетоном? Каким? Что даёт это РЕАЛЬНО? В рекламе дают сумасшедшие цифры по повышению прочности и т. д.
    Реально. На сколько можно уменьшить толщину плиты и перекрытия при использовании фибробетона? Важно т. к. размер 23х12 метров (плита, перекрытие 1 и 2 этажей) и изменение толщины ведёт к значительному изменению в потребности материалов.
     
Статус темы:
Закрыта.