1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. StanislawK
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.633
    Благодарности:
    1.631

    StanislawK

    Живу здесь

    StanislawK

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.633
    Благодарности:
    1.631
    Адрес:
    Геленджик.
    При пролете 23 метра - ни на сколько.
    Толщина плиты определяется армированием.
    Фибра железную арматуру не заменяет а только дополняет.
     
  2. bigboss64
    Регистрация:
    11.02.21
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10

    bigboss64

    Живу здесь

    bigboss64

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.21
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10
    Да нет... пролёты там все по 6 метров. Это суммарная площадь 23х12. Фундаментная плита 23х12х0.4 заложена. Дом в принципе с центральными (по обеим осям - накрест) стенами. Получается по 4 перекрытия на этаже 11.5х6.
    Т. е. если сделать плиту на 0.05м тоньше - это 14м.куб. бетона.
     
  3. pahunder
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    1

    pahunder

    Живу здесь

    pahunder

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Есть межэтажная монолитная плита с 2-м армированием и толщиной в 180 мм.
    По проекту, плита должна была опереться на все 4 стены из газоблока, но ее залили только с опорой на 2 стены, те один из углов плиты висит в воздухе. По замерам видим отклонение (прогиб угла) в 3 см от общей горизонтали.

    Сейчас собираемся подливать ремонтную смесь (безусадочный бетон) между плитой и блоком, чтобы плита легла на оставшиеся 2 стены.

    Вопрос:
    1) Нужно ли поднимать плиту домкратом и стараться как-то ее выровнять или допускается какое-то отклонение по межэтажному перекрытию?
    2) Не будет ли этот перекос в дальнейшем как-то неравномерно давить на одну из стен газоблока, на который будет опираться?
     
  4. StanislawK
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.633
    Благодарности:
    1.631

    StanislawK

    Живу здесь

    StanislawK

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.633
    Благодарности:
    1.631
    Адрес:
    Геленджик.
    Как так получилось, интересно.
    Фундамент ленточный? Может стены с фундаментом осели в этом углу, проверяли?
    А когда под эту плиту опалубку ставили точно всё нормально сделано было?
    Или рабочие, ни секунды не сомневаясь зафигачили опалубку с зазором выше стены?
    Как выглядит низ плиты над стеной, есть фото?
     
  5. pahunder
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    1

    pahunder

    Живу здесь

    pahunder

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Фундамент монолитная плита. Со стенами и фундаментом все норм.
    Ошибка монолитчиков, ушли вперед стен в этом углу.
     
    Последнее редактирование: 13.07.21
  6. Sergey77777777
    Регистрация:
    13.07.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Sergey77777777

    Новичок

    Sergey77777777

    Новичок

    Регистрация:
    13.07.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Выложил первый этаж и пенобллков 13.7м на 9.5м и внутри две несущие стены. Получается три помещения размером 4.5м*9.5м. Подскажите, пожалуйста, какую нужно арматуру (диаметр), шаг, толщину плиты? Сетку ложить в два ряда?
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Добрый.
    Армировать обязательно в 2 уровня.
    Адекватная толщина - 160мм. Армирование d12A500 200x200 верх-низ. Бетон В20/B25

    Если экономить - вдоль пролёта 9.5м можно укладывать d10A500 ш200. Вдоль коротких пролётов, соответственно, d12A500 ш200.

    p. s. это навскидку, должно хватить.
     
  9. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.141
    Благодарности:
    9.253

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.141
    Благодарности:
    9.253
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите пожалуйста по расчету металлических ферм.

    Надо перекрыть площадку перед домом, размер 6х10 метров, крыша плоская, односкатная, перепад на 6 метрах: 30см.
    Высота фермы 500-200мм. Нашел калькулятор на prostobuild. ru, выбрал геометрию, вбил размеры, выбрал снеговую нагрузку 200кг/м2. Получились вот такие картинки:

    firefox_2021-07-14_14-27-34.png firefox_2021-07-14_14-27-59.png

    firefox_2021-07-14_14-28-26.png

    Получается 6 ферм с промежутком 2 метра.

    Как считаете, можно доверять этому калькулятору или лучше заказать более точный расчёт проектировшику?
     
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    @Yuri5, не знаю, можно-ли доверять, но на такой пролёт проще кинуть балку.
    При таких высотах будут очень пологие раскосы, работать будет очень плохо. Даже сварить нормально с такими углами не получится.
     
  11. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.141
    Благодарности:
    9.253

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.141
    Благодарности:
    9.253
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Балка на 6м...
    Дерево не хочу, жб тяжелая, металл (двутавр?) тоже дорогой и тяжелый.
    Фермы мне показались оптимальным решением... а раскосов можно и добавить...

    А Вы что посоветуете?
     
  12. kuchik
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    kuchik

    Участник

    kuchik

    Участник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Lviv
    Нужно сделать междукомнатную перегородку на втором этаже. Планирую с газобетона толщиной 10см. так как второй етаж построен с него. Перекрытие первого этажа деревяное, пока только деревяные балки подшитые снизу дошкой. В месте где должна быть перегородка балки нет. Думаю установить на армопояс швеллер 10П и на него уже перегородку. длина перегородки должна быть 4м. Будет достаточно такого швеллера или нужно расмотривать другой вариант?
     
  13. Илья0109
    Регистрация:
    17.07.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Илья0109

    Участник

    Илья0109

    Участник

    Регистрация:
    17.07.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, уважаемые. Собираюсь строить дом. Одноэтажный, из газоблока. Размер примерно 7х11. Перекрытия планирую ставить железобетонные. Подскажите, какой размер перекрытий мне нужен, и какая толщина. Спасибо.
     
  14. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    193

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Вологодская область
    Просвет 4х8м. Если залить плиту 150мм с арматурой снизу d10мм, выдержит интересно?
    Если сравнивать плиты ПБ, ПК, то там арматуры еще меньше получается. Пролет вроде маленький 4м?
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    При опирании по контуру должно хватить по идее d10A500 200x200 (если несущих стен на перекрытии не будет). Толщину лучше 160мм взять.
     
Статус темы:
Закрыта.