1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Dfedorov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Dfedorov

    Новичок

    Dfedorov

    Новичок

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Но ведь плиты 63 по длине не подходят? Что делать, пилить?
     
  2. Dfedorov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Dfedorov

    Новичок

    Dfedorov

    Новичок

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
     
  3. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    Да сейчас любые есть.
    Если пролет в свету 6000мм + два по 150мм на опирание - вот 63-я плита
     
    Последнее редактирование: 08.07.19
  4. Suhoi34
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Suhoi34

    Новичок

    Suhoi34

    Новичок

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Ребят Всем привет. Я тут новичок. Короче строю дом через контору. Дом из бруса 150*150.Но строим по проекту из бревна 240. Строитель говорить что балка провиснет (указана на рисунке) и надо ставить столб либо швеллер класть? Подскажи люди добрые, как лучше.
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  5. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    У вас по разрезу там по 4 бревна. для пролёта в 4 метра и легкого балкона наверху вполне достаточно.
    Однако... бревна должны быть цельными. Если нужна "перевязка" то режем 3-е или 2-е бревно...и главное - стяните все 4 бревна вертикальными шпильками (через метр) - тогда бревна будут работать вместе, а не каждое само по себе.
    Если материал сырой - поставьте временную стойку с компенсатором на первый год (от провисания бревен под своим весом)
     
  6. Suhoi34
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Suhoi34

    Новичок

    Suhoi34

    Новичок

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Дом из бруса. По проекту для бревна 240. И эта перегородку изначально хотели делать 100*150.
     
  7. Defiant
    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    Defiant

    Участник

    Defiant

    Участник

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте! История такая: планировалось отреставрировать старый деревенский дом, начиная с фундамента, но начав это, выяснили, что это нереально. Кредит уже был взят, и чтобы деньги не пропадали, с учётом решения постройки нового каркасного дома, закрутили пока сваи. Потом придумывали планировку. В данный момент приобретаем пиломатериал.
    Собственно, вопросы с знатокам:
    1. По планировке, стена по оси 2 три метра длиной, т. е. её окончание на попадает на сваю. Насколько это критично? Аналогичный вопрос касается и стены по оси 4 с поворотом. (по осям 1,2,3,4,5 лаги из 3-х досок 50х200 и поперёк доски 50х200 с шагом 600).
    2. Верхняя обвязка первого этажа также планируется из досок 3х200 по осям 1,2,4,5, но, т. к. в левом нижнем углу будет лестница, вероятней всего межэтажная лага оси 2 не будет доходить до внешней стены как минимум на 1 метр, чтобы не мешать этой лестнице. Опять же, насколько это критично?
    3. Поперечные доски 50х200 будут крепиться на опоры бруса раскрытые оцинкованные: между осями 1-2, 2-4, 4-5. Имеет ли это право на жизнь?
    4. Самые главные вопросы: нужно ли усиливать крайнюю к лестничному проёму поперечную доску? Нужно ли усиливать доску шириной в лестничный проём, крепящуюся к крайней поперечной доске и наружной обвязке? И выдержит ли эта короткая доска, если к ней крепить оставшиеся поперечные доски до оси 4?
    планировка внутренних стен.jpg планировка лаг верхней обвязки и досок перекрытия.jpg
     
  8. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    Сотки мало. А пять брусов 150х150 хватило бы
     
  9. aabbcc
    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    16

    aabbcc

    Живу здесь

    aabbcc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Красноярск
    Вот, добавил размеры конструкции. Чертежным ПО не владею - как смог.
     

    Вложения:

    • балкон2.jpg
  10. izea88
    Регистрация:
    27.02.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    izea88

    Участник

    izea88

    Участник

    Регистрация:
    27.02.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Добрый день, перекрытие между 1 и мансардным этажом, расстояние между лагами 27 см, что лучше использовать в качестве чернового пола- доску 40 или ОСБ 18mm? и какой минимально допустимая толщина доски и ОСБ?
     
  11. aabbcc
    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    16

    aabbcc

    Живу здесь

    aabbcc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Красноярск
    18й ОСБ по указанному промежутку м/у лагами более чем достаточно. В местах стыков листов м/у лагами можно на перф уголки вкрутить поперечины. В случае с доской: класть только хорошо просушенную, может циклевать придется.
     
  12. Tco911
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Tco911

    Участник

    Tco911

    Участник

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, может ли кто-то помочь с ответом как правильно организовать армопояса при моей конструкции дома? Спасибо.
     
  13. Defiant
    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    Defiant

    Участник

    Defiant

    Участник

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Кхм, на мои вопросы ни у кого ответов нет? Печально.
     
  14. luminox
    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    luminox

    Участник

    luminox

    Участник

    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Построили в гараже антресольный этаж 6х6 метров. Схема на рисунке. Красным выделен каркас самого гаража, коричневым анресольный этаж из двутавра 14Б1. Подскажите, чем выполнить перекрытие этажа поперек стальных балок, расположенных с шагом 1 метр. По высоте от балок до потолка 2.15 метра, поэтому хотелось бы максимальную несущую способность при минимальной толщине перекрытия. На антресольном этаже помимо прочего будет установлен бильярдный стол на шести ногах весом 540 кг. Доска 50х200 в один слой и осб-3 9мм поверх доски выдержит такой стол?
     

    Вложения:

    • plan_1-7.png
  15. Constructive
    Регистрация:
    22.03.19
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    15

    Constructive

    Живу здесь

    Constructive

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.19
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    МО
    Здравствуйте! Хочу отказаться от внутренних несущих стен и использовать плиты перекрытия 7.18
    Возникает 2 вопроса:
    1. Как обойти лестничный пролет?
    2. Перекрытие 2го этажа также хочу сделать плитами. Регион МО. Можно ли опирать подпорки стропил на плиты?
    Снимок экрана 2019-07-12 в 12.29.16.png
     
Статус темы:
Закрыта.