  1. Lkrolik
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1.502
    Благодарности:
    4.287

    Lkrolik

    Живу здесь

    Lkrolik

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1.502
    Благодарности:
    4.287
    Адрес:
    Москва
    увы нет. я в личку Вам написала
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    Господь с Вами! Автор строит по советам форума висящие над головой плиты. Никакими проектами там и не пахнет.
    Схему хомута для работы на кручение ему уже показали несколько страниц назад в этой же теме. Она, видимо, была полностью проигнорирована.
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    @Lkrolik, в зоне каналов можно сделать монолитные участки вместо сборных плит.
     
  4. mitin2000
    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    4

    mitin2000

    Живу здесь

    mitin2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    4
    Почему-же. Все так и сделали. И схему опирания балконной плиты изменили, поставим две трубы-колонны
     
  5. Paronaharon
    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Paronaharon

    Участник

    Paronaharon

    Участник

    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Купил недостроенный дом в котором много недочетов. Один из которых - плиты перекрытия лежат прямо на блоках без армированного пояса. Беспокоят участки с оконными перемычками, так как плита лежит на них, а они опираются всего на половину блока. Что с этим можно поделать, если это опасно.
     

    Вложения:

    • IMG_20190831_122625.jpg
    • IMG_20190831_122613.jpg
    • IMG_20190831_122603.jpg
    • IMG_20190831_122519.jpg
    • IMG_20190831_122442.jpg
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    @Paronaharon, может быть пояс устроен в уровне плит перекрытия. а может быть это У-блоки, в которых сделан пояс.
    а что там с заделкой швов у плит? они запенены полностью или только в самом низу, чтобы раствор заделки не вытекал?
     
  7. Paronaharon
    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Paronaharon

    Участник

    Paronaharon

    Участник

    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    @Rolandspb запенены полностью все швы вдоль плит. Сегодня попробую просверлить отверстие обычной дрелью, если нарвусь на сопротивление значит внутри блока есть армирование, если же как по маслу, то беда. Просто тут один спец говорит что раз держит, то уже ничего не будет. Но на втором этаже ещё нет стяжки и мебели.
     
  8. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    Фактически перемычки есть (если они из нормального бетона и хорошо армированы)
    Вопрос в качестве блоков под плитами (работа на смятие). Если не хуже чем D400 - вам повезло
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    вот это называется вредительство. теперь прочистить швы почти нереально. так-то они должны быть заделаны раствором.
     
  10. Paronaharon
    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Paronaharon

    Участник

    Paronaharon

    Участник

    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    @Afrikanich а как узнать марку блока? В накладных, которые мне передали, просто указан газосиликатный блок.
     
  11. Paronaharon
    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Paronaharon

    Участник

    Paronaharon

    Участник

    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Да и потом меня то беспокоит что перемычки лежат всего на половине блока.
     
  12. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    на фирме производителе или в магазине. Но раз накладная, а не чек - наверное фирма
     
  13. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    Опирание плиты на пеноблок кажется 15см (но не меньше 12см)
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Пену можно выжечь горелкой.
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Нормально они у Вас лежат, хватит.
     