РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дешевле повесить датчик и управлять зонтом без КТ. ТП просто держит 27 и выключается по погоде на улице. С учётом появившейся поддержки modbus расширять зонт проще стало. КТ удобен, если комнаты гостиничного типа и климатом рулит гость, не надо его допускать к зонту.
+1 Использовать Зонт в этом режиме не рационально. 1 помещение будет съедать 1 вход и 1 выход., да и сами термостаты частенько уже заточены на самостоятельное управление приводами. Зонт тут лишний получается, только запросом тепла управлять будет. 1. Если нужно управлять дистанционно, то в каждую комнату по датчику, приводы на выходы. Экономия по входам/выходам 50%. 2. Если нужны именно комнатные термостаты с локальным управлением, замыкаем их в штатном режиме непосредственно на приводы, параллельно собираем схему на релле или электронную с объединением по ИЛИ и заводим ее выход на один из входов Зонта для запроса тепла котлу. 3. Если хочется управление внутри помещения и одновременно дистанционное в ближайшей перспективе, придется применять стороннюю автоматику. Подобное решение есть у Данфос, да и у других думаю то же. Сигнал на запрос к котлу так же заводим на Зонт.
Тогда лучше КТ вывести из под зонта, как @set1265 описал. Зонт только готовит теплоноситель по ПЗА, а по комнатам локальными термостатами управлять. Но если очень хочется, можно и зонтом все сделать, любой каприз за их деньги.
Причина оказалась курьезной. На Горячей линии подсказали- возможно проблема в ориентации датчика Действительно, оказалось что я подвешивал его "верх ногами". Вопреки логике, Микролайновцы поместили батарейку ВВЕРХУ датчика, а индикатор срабатывания- внизу. Ну я так и подвесил ) А нужно было- наоборот. Вот как бывает, когда инструкции пишут инженеры, а не маркетологи... Луч датчика уходил в потолок, и соотвественно, ничего не видел. А вот со связью все в порядке, 2 кирпичные стены и 50 метров до контролируемого объекта, связь на 2 палочки уверенная
Всем привет, возник вопрос, есть контур отопления, задан на работу по теплоносителю. Задаю греть на 55 градусов, сегодня смотрю графики и вижу, что есть 2 вида температур, заданная и расчетная. Заданная всегда 55, а расчетная падает периодически до 30 градусов (это минимальная в контуре). Почему это происходит?
И еще кто может своими словами разъяснить как работает функция "пропорциональный коэффициент"? Не совсем понял из инструкции какое значение прибавляется к величине шага. Спасибо.
Народ, добрый вечер. Помогите разобраться. Теплый пол настроен на 25-27 градусов, а радиаторы на 55 градусов. И при таких настройках сервопривод ТП постоянно находится в движении, то есть откроется, хапнет кипятка и сразу начинает закрываться. Пока закрывается, остывает и вновь начинает открываться. Что можно изменить в настройках, чтобы трехходовой справлялся? Когда разница температуры ТП и радиаторов градусов 15 - трехходовой работает корректно, а стоит увеличить - работает без остановки. Заранее спасибо.
Вот это самое значение и прибавляется. После превышения температуры первый шаг с заданным импульсом, если ко второму шагу температура не понижается, то к времени импульса прибавляется время коэффициента. И так с каждым шагом, при переломе температуры коэффициент постепенно отнимается.