Всем добра! Вот что еще по каскаду заметил. У меня на ночь температура в доме понижается до 23, а утром восстанавливается до 24.5, таким образом утром отопление врубается на дольше, чем обычно, чтобы выйти на 24.5. Это видно по графику. Также видно, что в это время одного котла не хватает и через некоторое время подключается второй, после чего график стабилизируется. Когда температура в доме достигает заданной, потребность в большом количестве тепла пропадает и опять начинается болтанка, но при этом второй котел уже не отключается! От отключится в 3 ночи, после ежесуточной ротации и утром опять все повторится. Из этих графиков видно, что до подключения второго котла, первый тактовался, но в целом работал более стабильно, продолжительность работы горелки доходила до получаса. После описанного ранее процесса увеличения температуры после ночи видно, что оба котла работают импульсно, длительность работы горелок не более 5 минут. Не понятно, почему не отключается второй котел, хотя время отключения в настройках каскада я менял, вплоть до 1 минуты. Такая картинка повторяется каждый день.
В новой прошивке написано Период опроса цифровых датчиков уменьшен до 1 секунды. Вот непонятно хорошо это или плохо. Датчики теперь чаще отваливаться будут чтоль?
Это хорошо. У меня перестали отваливаться вообще. Раньше отваливались регулярно. И графики стали плавными.
Они предупреждали, что у них там глюк какой-то. Звоните в техподдержку Микролайна, там помогут решить проблему...
Доброго времени суток! Прошу помощи клуба и Микролайна. Что-то после крайних обновлений, не понимаю вообще логики работы системы... По какому алгоритму теперь включается отопление? По ПЗА - температура ТН должна быть существенно выше. По существенному отклонению от ПЗА, должно включиться... А не включается... Я начал терять в логике работы... Но в любом случае, за крайнюю версию 141 - большой респект. Долго ждали и дождались! Если вдруг, что - С\Н 808604502752
Отдельный еще вопрос - ЭВАН и Микролайн, как-то связаны? Не могу нормальной обратной связи получить от ТП ЭВАН. У меня ЭК Эван Эксперт. Нужно его окончательно автоматически настроить на работу в паре с ТК, в параллельно- последовательном режиме. И надо вмешаться в работу ЭК. Хочу получит подтверждение... Суть задачи - ЭК может включаться, только когда выключены насосы от ТК и ТА (теплоаккумулятора), но при работе ТК насос ЭК в идеале надо отключать. Иначе боюсь перегрева.
Раньше Zont продавался в сети Эван, сейчас договор расторгнут и Эван договорился с другим производителем. Но это не мешает настраиваться в такой паре. Зонт достаточно гибко настраивается, нужно продумать СО.
Лазил по алиэкспресс и наткнулся на модули модбас. С усетом того что скоро его допилят то получается можно за не дорогую стоимость решить проблему нехватки входов и выходов на наших устройствах, вот пример: https://a.aliexpress.com/_99cP1w по факту 11 релейных выходов управляемых по модбас. Либо вот еще: https://a.aliexpress.com/_9JLj52
Всем добра! Прошивка 141 Не понимаю логику поддержания температуры смесительного контура, на мой взгляд работает неправильно. По графику видно, что до момента, пока фактическая температура контура не достигла расчетной, кран открывался. Потом по идее он должен был начать закрываться, но почему-то этого не происходило. Но почему-то он начал закрываться, когда отключился запрос тепла, хотя такого поведения нигде не указано... Может я что-то не так настраиваю или чего-то не понимаю?
Поставьте шаг 60 секунд. Есть ощущение, что данные датчиков температуры для сервоприводов идет с шагом в 60 секунд. Если шаг меньше привод делает несколько шагов по старым данным.