Какой бы автомат не стоял, его основная задача защитить отходящий кабель, а если автомат 63 ампера, а один из отходящих 2,5 квадрата, он его не защитит и пожар гарантирован.
Есть ЗУ в СНТ, свет был ранее был подключен. ЩАс председатель СНТ требует за подключение к газовой трубе СНТ 650 тыс. НО также требует оплатить и подключение к э/энергии СНТ еще 500 тыс. типа мы все вместе продаем, по отдельности не подключаем. Как с таким явлением бороться? председатель это же выборная должность что он из себя возомнил?
В юридическую часть форума, плиззз! Как бывший деятель СНТ, доложу, что предс. не уполномочен вести самостоятельную политику. Только выполнение решений правления и собрания. Тех, кто забывает это, суд ставит на место. P. S. Цифры нереальные даже для пригорода СПб.
Просто интересуюсь - почему при TN-C запрещено устанавливать УЗО? Потому что оно там просто не работает? Спасибо.
Да, но не просто, а всеми извращёнными способами. Не может сработать когда надо, но может сработать когда не надо. Но при этом большинство электриков, слышавших про этот запрет, не представляют, что такое система TN-C и где её в реальности можно найти. Вы представляете?
Я недавно такой же вопрос задавал. Ответили что 63 или 100 потому что с 63 А, конструкция ВН более надёжная.