Счётчик можно не менять, подключив ноль отводом. Э - экономия! Щиток перебирать полностью, да. Раннеутреннее жизнеутверждающее: . К "пользе" стабилизаторов
Там после фото есть текст. А на остальные вопросы ответят тексты под другими фото альбома. Но это если прочесть...
да ладно... 1. Щит 300х500х150 DKC R5ST0531 2. Счётчик Меркурий 231ART01Ш (существуют и другие компактные) 3. Сальник DEK MG50 4. Сальник DEK MG16 5. УЗО АСТРО 40/ACS300/4 (селективное!) 6. Автомат Legrand DX3-E С32/3 (номинал зависит от ТУ или личного общения с СО) 7. Клемма SEZ SVK95 проходная 1х95+4х16 (можно заменить на РБП-95) 8. Шинка ИЕК стойка изолированная 8х12/6 (жёлтых не найдёте, только синие) 9. Бокс Тусо 4М под опломбирование (таких много разных) 10. Гофра DKC PA6V0 25 (вроде стали резать по метру) 11. Профиль перфорированный "П" 30х30х30х2 (на задней стенке под крепёж) 12. Дин-рейка DKC Omega 3F 13. Провод ХКА ПуГВ 1х10 красный и т. д прочтем, покажем моему электрику; тот, надеюсь, разберется... Вот только УЗО (Астро) - ранее у меня его в щитке не было вовсе; в домашних щитках - несколько... СтОит и в уличный щиток поставить, тем более у меня там розетка (есть) и будет ?
1. В щиток шириной 300 влезет только этот счётчик. Ваш нынешний - уже нет. Будет нужен ящик на 400. 2. Селективное УЗО не имеет задачи защиты уличной розетки, ибо бывает на дифференциальный ток от 100 мА, в то время, как нужно 10..30.
В сборе, как правило, барахло для обеспечения низкой цены. 8000 рублей минимум. А правильно: Ящик 4700 Автомат с боксом 1500 Счётчик 2500 УЗО: ИЭК 1800 Астро рублей 5500 АББ 7300 РБП 500 Сальники, мелочёвка, провода, крепёж рублей 700. Суммируйте. Собрать ящик - от жадности монтажника.