РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это он? А у него скоба снимается? Если да, то тогда попробую, получится сделать, оставлю его, если нет, то тогда талреп. Сформировал для себя алгоритм действий
Приветствую. Подскажите пожалуйста в общих чертах или детально по такому вопросу. Как узнать договорную мощность на многоквартирный дом ? Исходя из таких данных, дом 144кв, две щитовых на два подъезда каждая, между щитовыми перемычка, питается от одной ТП от разных трансформаторов. Сечение подводящих к щитовым кабелей 185*3+1*95, перемычка такая же. Договорная мощность всех квартир по 4,5кВт. Примерно как на схеме которую прикладываю, только не как на рисунке, по 100 а по 72 и общее не 200 а 144кв.
Все верно ! Нашел разные нормы и методики, но не могу понять, как точно применить в моем случае. Так же непонятно, как скрестить "договорную" с "удельной" мощностью и как использовать усредняющий коэффициент. Грубо, кабель сможет выдержать 206кВт, по 69кВт на фазу, в обычном режиме 69кВт на 24 квартиры, в аварийном, 48 квартир на фазу. Если не ошибаюсь, в ТП предохранители по 300А на каждый ввод, еще не выбивали не разу за несколько лет, хотя на одном вводе, пару дней, дом работал. Если считать по сечению, 185/24=7,7мм как бы 7кВт на квартиру получается. Если считать по мощности, то 69/24=2,875кВт на квартиру получается. Для меня пока загадка, как из 2,875 получилось 4,5кВт договорной. Если примерно посчитать, получается 2875/45=63,88% Но такие с потолка расчеты...
Проекта нет. Электричество есть. Проект был при сдаче дома, кабель был 3*95+1*50, дому 40 лет, несколько лет назад, сделали модернизацию ввода. Проект у того кто модернизировал конечно был. Но балансодержателю, проект не достался.