1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10

Схема электрики в доме. Продолжение - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.253
    Благодарности:
    26.318

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.253
    Благодарности:
    26.318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вообще-то, понимание сделанного есть. Что тогда смущает?
    Явственно видна неотключаемая группа, которую вообще бы по уму распихать на дифавтоматы.
    Как-то 7кВт маловато на всю эту музыку... Надо сразу делать щиток как на три фазы по 5кВт. Тупо 4 рейки, первая - приёмная, остальные - по трём фазам. После получения 15кВт легко переделать только первую.
     
  2. Pavvlik
    Регистрация:
    22.06.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11

    Pavvlik

    Участник

    Pavvlik

    Участник

    Регистрация:
    22.06.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Ростовская область, Пролетарский район
    У нас в селе нагрузка не нормируется никем, поставлю вводной автомат какой угодно.
    В новый дом питание еще не заводил, стройка питается от соседнего. Может сразу тогда три фазы оформлять?
    Смущает еще защита третьей "мокрой" группы и в целом разбивка по группам.
    С дифавтоматами вообще не знаком, есть возможность подсказать конкретное решение?
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.253
    Благодарности:
    26.318

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.253
    Благодарности:
    26.318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.571

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Москва
    Если есть возможность сделать однофазный ввод ампера, скажем, на 63, это заметно упростит жизнь (и стоимость щита).
     
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    • С учетом, что у вас газ, возможно вполне хватит 9 кВт выделенных
    • Второй автомат 32А замените на рубильник.
    • В Неотключаемые линии лучше добавить Свет Коридора, чтобы не выходить/заходить из дома в темноте. Иначе получается, что вам надо зайти в дом, включить сначала щит, и только потом появится свет в коридоре.
    • УЗО селективное можно взять сразу на 63А, обычно разница небольшая
     
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Ставьте тогда 50А на вводе. Только УЗО все надо будет 63А выбирать.
    Цена щита будет в несколько раз выше.
     
  7. djekbe
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8

    djekbe

    Живу здесь

    djekbe

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8
    Доброго времени суток.
    Покритикуйте, пожалуйста, схему...
     

    Вложения:

  8. djekbe
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8

    djekbe

    Живу здесь

    djekbe

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8
    Неужели нет никаких ошибок? В первый раз все составлял...
     
  9. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332
    ошибки если есть выявятся на практике :aga:
     
  10. djekbe
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8

    djekbe

    Живу здесь

    djekbe

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8
    По возможности, хочется все же подводные камни постараться обойти:)
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    1. В чем смысл 2П АВ 25А перед РН?
    2. Я бы не стал вешать под одно УЗО, а тем более, на одну линию морозильник и СМ с ПММ.
    3. То же самое, насосы с газовым котлом.
    4. Линия от ЩУ до домашнего щита без диффзащиты.
    5. То же линия АВБбШв 4×10 от SH203L.
     
  12. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.571

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Москва
    Маленькая хитрость: не нужно выкладывать схемы в пдф (или других форматах, которые не открываются простым нажатием).
     
  13. djekbe
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8

    djekbe

    Живу здесь

    djekbe

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8
    Мне кажется удобным отключение каждой фазы...
    поправил

    Генератор хочу перенести в хоз постройку.
    Можно ли по новой схеме контур заземления не повторять у дома, а воспользоваться существующим?
     

    Вложения:

    • Схема-2.png
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    В ЩУ АВ 32А. Зачем уменьшать себе мощность?
     
  15. djekbe
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8

    djekbe

    Живу здесь

    djekbe

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8
    исправил
    Какие еще замечания? Схема-2-1.png