Схема электрики в доме. Продолжение - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.924
    Благодарности:
    26.186

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.924
    Благодарности:
    26.186
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    АВ (автоматический выключатель) - перегрузка по току или короткое замыкание (неисправность приборов или проводки).

    УЗДП - устройство защиты от дугового пробоя (искрение).

    УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений (молния, коммутация).

    РН, РКН (реле контроля напряжения) - от достаточно плавных изменений напряжения в сторону недопустимых (отгорание нуля и некачественные услуги подачи электроэнергии).

    УЗО, УДТ (устройство защитного отключения, устройство дифференциального тока) - от утечек тока в землю (неисправность приборов или проводки).

    Дифавтомат, АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) - от утечек тока в землю + перегрузка по току или короткое замыкание (неисправность приборов или проводки).
     
  2. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    ВДТ

    Любой защитно-коммутационный аппарат.
     
  3. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    г. Ижевск
    Всем доброго дня!

    Покритикуйте конструктивно пожалуйста ВРУ и РЩ

    СНТ (дача) с открытыми проводами на ЛЭП без заземлителей
    от ЛЭП - СИП идет на трубостойку к пластиковому ВРУ
    заземление ТТ
    от ВРУ подземный ввод в дом
    вводной 2P на 25А

    Какие есть косяки, а где есть недочеты или как сделать можно оптимальней

    ВРУ на трубостойке:
    ВРУ дача.jpg

    РЩ в доме:
    РЩ дача.jpg
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    Расстояние от трубостойки до дома?
    Маркм и сечение жил вводного кабеля? 1ф
    Наименования линий в РЩ?
    Номиналы АВ?
    Сечения кабелей?
    Типы УЗО в ЩУ и РЩ (А или АС)?
     
  5. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Опоры бетонные? Точно нет связи нулевого провода на оголовке опор с аматурой?

    Расстояние? Забор металлический?

    Тут нужно понимать что бы в радиусе 15 метров от заземляющего устройства не оказалось что либо глухозаземленное...
    Лучше простенький план участка, так что бы ЛЭП, трубостойка, дом, забор и прочие заземленные штуковины изобразить с расстояниями между ними.

    Длинна, сечение, марка кабеля..?

    Пока не слишком понятно.

    При вводном 25А, в щитке дома группы 2 и 3 вместе с УЗО - просто лишние.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.924
    Благодарности:
    26.186

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.924
    Благодарности:
    26.186
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стыдливо умалчиваете тип УЗО АС (ведь он АС, да?). Мол тип А это для дураков, а нам и так сойдёт...
    И я бы рекомендовал щиток построить с учётом возможной модернизации на три фазы.
     
  7. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    На даче? Что там такого может требовать тип А ?
     
  8. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    г. Ижевск
    - Расстояние подземная часть 5-6м, общая длина от ВРУ до ЩУ около 10-12м
    - ВВГнг-LS 3*6мм2, подземная часть в ПНД 25мм
    - Наименования линий в РЩ и номиналы АВ - дополнил в изображении
    - АВ шнайдеры Acti 9 тип С iK60N 6кА на 10A и 16A
    - Сечения на 10А ВВГ 1,5мм2, на 16А ВВГ 2,5мм2
    - типы УЗО:
    в доме тип А: УЗО DV 2P 40А/30мА (A) AVERES EKF rccb-2-40-30-a-av
    "противопожарный" в ВРУ тип АС: DV 2P 40А/100мА (S) EKF AVERES rccb-2-40-100-s-av

    Все что можно - дополнил в изображение
    Также изменил по совету УЗИП на 2P и питание счетчика от УЗИП

    электрика дача.jpg электрика дача2.jpg
     
    Последнее редактирование: 27.07.21
  9. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    г. Ижевск
    УЗО в доме выискивал именно тип А по адекватной цене
    УЗО "противопожарное" тип АС селективное

    Строить с возможностью модернизации под 3ф хороший совет, но у нас в СНТ, да и вообще в регионе в любых СНТ перспектив подобных не видится, да и щит придется брать в 2раза больше, а мне хочется все плотно и компактно :)
     
  10. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    г. Ижевск
    Я почему то думал что должна спускаться полоса по самому столбу) Не знаю на счет связи с арматурой оголовка, постараюсь посмотреть, как раз планирую монтаж прожектора на опору.
    Если есть связь - что это меняет? в 97% у соседей "СНТэшников" вообще нет никакой системы заземления... не хочу давать "ноль" соседям при обрыве...

    Расстояние? Забор металлический?
    забор металл, но столбы в бетоне.
    от ЛЭП до трубостойки не более 10м + спуск, в сумме не более 15м
    от ВРУ до ЩУ 5-6м под землей, общая длина 10-12м, кабель ВВГнгLS 3*6мм2

    Тут нужно понимать что бы в радиусе 15 метров от заземляющего устройства не оказалось что либо глухозаземленное...
    Лучше простенький план участка, так что бы ЛЭП, трубостойка, дом, забор и прочие заземленные штуковины изобразить с расстояниями между ними.

    ...интересно прикладываю фото, трубостойка будет вместо левого столба от ворот секция ворот + 2 секции в сумме не более 9м, опора стоит возле крайнего столба забора
    заземление планирую прямо возле трубостойки - это примерно посередине между опорами ЛЭП

    При вводном 25А, в щитке дома группы 2 и 3 вместе с УЗО - просто лишние.
    Логика в том, чтобы не отрубало весь дом, обычно так советуют, даже при 1ф 25А...

    Забор 1.jpg забор 2.jpg Забор 3.jpg
     
  11. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Два мифа (серьёзных заблуждения) в одной фразе...
    Первый про: "весь ток посёлка через мою землю".
    Второй про: наличие СтороннихПроводящихЧастей ни с чем не соединенных в ТТ не столь популярен.
    Тема длинная и она как бы вне "схемы электрики в доме".

    Рука-лицо...
    Открыл калитку и умер.

    Это так не работает.
     
  12. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    г. Ижевск
    Лазил я сегодня на столб, крепил прожектор, осмотрел оголовок
    Точно нет связи нулевого провода на оголовке опор с аматурой?
    связи точно нету, осмотрел тщательно, но на самую макушку не залазил, провод открытый.
    В таком случае система ТТ оправдана?

    Поясните пожалуйста :) щит пластик, все фундаменты столбов и трубостойки в бетоне... что я упускаю?

    эм... а как? Либо дифф автоматы на каждый "опасный" участок и общее УЗО, либо УЗО групповое, обычно в этом мнения сходились
     
    Последнее редактирование: 27.07.21
  13. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Это отнять ногу, что бы не умереть от гангрены...

    Вот этот штырёк ЗУ - очаг шагового напряжения. Бетон - проводник. Металлическая ограда из нескольких электрически не связанных частей и влиянием ЗУ на одну из них - дорога в морг.

    Хрен его знает как вам заземлится... Давайте думать вместе.
    Нарисуйте план участка, с забором домом и опорами. Обязательно укажите размеры в метрах.

    Если по перегрузке и КЗ, то селективность между вводным и групповыми АВ - отсутствует напрочь.
    Если по утечке... То электроплита - потушит освещение второго этажа. Розетка в беседке - потушит первый этаж. Проточник при такой сети - забудьте вообще!
    Хоть для какой-то разумной эксплуатации вашей схемы ставьте тогда уж двухполюсные автоматы. Любой чих приведёт к отключению трети нагрузок и долгому поиску с неоходимостью отключения нулевых проводников.

    Ваши желания не коррелируют с возможностями питающей сети. Или - или, нормально работать это не будет.
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А можно поинтересоваться причинами настолько категоричного заявления? Мой опыт говорит о том, что 90-95% проблем с срабатыванием УЗО - это конечные электроприборы. Еще 5-7% - это утечка по фазе. И только оставшаяся микроскопическая часть - утечка по нулю.
    Так откуда необходимость при ЛЮБОМ чихе отключать нулевые проводники?
     
  15. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Какое напряжение между нулём и локальной землёй в ваших опытах?
    Последствия нарушения репрезентативности выборки: некорректные выводы исследования.