Схема электрики в доме. Продолжение - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Любое заземление является опасным.
    Выбирать приходится по условию...какое менее опасно.
    Любую сеть можно считать убитой.
    Даже если она новая и красивая.
    Достаточно одного пьяного тракториста, способного завалить столб.
     
  2. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    г. Ижевск
    померял
    напряжение 225
    под напругой 220 (тепловая пушка 3квт)
    ампер 13,5

    Ikz = (U1*I)/(U1-U2), А
    Ikz = (225*13,5)/(225-220), А

    Ikz = 607,5 А

    НО мерял в розетке у щитка, т. к. провод-времянка в ужасном состоянии, фото стыдно выкладывать)

    Какой можно сделать вывод?
     
  3. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    г. Ижевск
    Только вот на сколько я понял нет четких критериев этих условий (не считая идеальных), а т. к. даже среди электриков мнения разнятся, нет правильного выбора, есть компромисс...
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.911
    Благодарности:
    26.183

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.911
    Благодарности:
    26.183
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для автомата С16 срабатывание по КЗ происходит в диапазоне 80-160А. Так что в районе розетки всё нормально. А вот "провод-времянка в ужасном состоянии" вполне способен напакостить.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Опасность заземления состоит в том, что на нем может появиться высокий потенциал. От соседей прилететь.

    При TN-C-S он придет по проводу.
    При ТТ - по грунту.

    Если по проводу, то потенциал будет более высокий, поскольку у провода сопротивление меньше.

    Если по грунту, то с каждым метром потенциал будет угасать. Сопротивление грунта большое.

    Будет этот потенциал на заземлении - значит он будет на корпусе холодильника, на корпусе отопительного котла...на всех корпусах.

    Например.
    При TN-C-S этот потенциал будет 200 вольт, а при ТТ - 100 вольт.

    Вот и получается выбор...какая цифра безопаснее?

    Вот если в доме сделана система уравнивания потенциалов, есть и дополнительная система уравнивания потенциалов - вот тогда другое дело.
    Тогда эти 200 или 100 вольт значения не имеют.
    Тогда можно смело рекомендовать TN-C-S.

    Но если СУП и ДСУП в доме нет, то заземление по типу ТТ будет более безопасным.
     
  6. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    г. Ижевск
    а что значит это значение для оценки состоянии подводящей ВЛ для понимания их общего состояния, в т. ч. чтобы определить какая система заземления лучше.

    Времянка она на то и времянка, в ближайшее время заменится вместе с ВРУ :)
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.911
    Благодарности:
    26.183

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.911
    Благодарности:
    26.183
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще, это нормальная величина. У меня в 100 метрах от транса 800А в розетке чайника.
    Но это никак не определяет выбор системы заземления.
     
  8. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    :super:

    Нормально... Вводной АВ по максимальной защите будет работать. Но селективности по КЗ естественно нет.

    ТКЗ на это не влияет. ВЛ вообще смотрится бодрячком. Хотя и странновата. Вроде как переделка из шестёрки.
     
  9. abrrvalk
    Регистрация:
    05.08.19
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    40

    abrrvalk

    Живу здесь

    abrrvalk

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.19
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    40
    Фантастика.
    Чтобы по грунту пришло 100 вольт. Не закапывайте ЗУ под соседским забором или у соседа на участке, не используйте в качестве заземления заборные столбы и другие случайные конструкции и всё будет нормально.
    Новомодные глубинные заземления так вообще не подвержены таким "наводкам". Речь может идти о единицах вольт. Чтобы совсем уж перестраховаться - забейте штырь в 5 метрах или дальше от ближайших соседей.

    от сопротивления грунта шаговое напряжение не зависит (с небольшими оговорками).
     
  10. abrrvalk
    Регистрация:
    05.08.19
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    40

    abrrvalk

    Живу здесь

    abrrvalk

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.19
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    40
    Кроме попадания фазы на корпуса электроприборов при обрыве нуля, по схеме TN-C-S возможно протекание значительного тока через ваше повторное заземление внутри дома даже при нормальной эксплуатации, что приведет к его ускоренному износу и выходу из строя, о чем Вы не узнаете без специальных мероприятий по его проверке.

    Я для себя исхожу из условия, что на любом проводе приходящем извне может быть любой потенциал. По этому при выходе этих параметров за пределы допустимых отклонений предпочитаю отключить ввод полностью вместе с нулём. А любые существенные токи через земляной провод считаю неисправностью и отключаю электричество (противопожарное УЗО).
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    Полностью металлический забор (слеги привпрены к столбам) находится в метре от опоры с "повторкрй". Далее в 10 метрах от забора Ваш заземлитель.
    Как быть, что делать?

    Значительного - это какого например?

    П. С. Да, и чтобы при обрыве ПЕНа на корпусах оказалась фаза - это ооочень вряд ли.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Легко.
    Если на грунт подать 220 В, то через какое-то количество метров этот потенциал станет равным нулю.

    Значит есть некий радиус полусферы, на линии которого потенциал будет равен 100 В.

    Это простая физика и простая математика.
    Ничего фантастического в этом нет.

    И от сопротивления грунта шаговое напряжение имеет зависимость.
     
  13. abrrvalk
    Регистрация:
    05.08.19
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    40

    abrrvalk

    Живу здесь

    abrrvalk

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.19
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    40
    Не вижу тут проблемы. Вообще проблема прихода фазы от соседа по грунту надумана.

    Сотни миллиампер - амперы. Точно не помню, лень искать, но при токе в 1А (условно наихудший вариант) электролиз будет съедать около килограмма металла в месяц. Сгнившее в труху менее чем за 10 лет заземление я видел пару раз своими глазами.

    Руки дойдут, попробую амперметром ткнуть между нулем и землёй, даже любопытно. Хотя это частный случай который ни о чем не скажет, конечно.

    У вас заземлитель это точка в пространстве или конструкция имеющая размеры?

    В виду того, что конструкция заземлителя существенно больше этой полусферы (это вытекает из назначения ЗУ) 100 вольт там не будет.

    Может я туплю, конечно, но по умозрительным прикидкам от градиента зависит, от абсолютной величины - нет.
    Если принять простейший случай когда грунт имеет одно и то же сопротивление во всём объеме растекания, то шаговое напряжение будет зависеть от приложенного напряжения и параметров шага. А от сопротивления грунта будет зависеть только ток. Для простоты принимаем сопротивление источника равное нулю (иначе мы не обеспечим постоянство напряжения в точке приложения).
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Текст большой у Вас получился, поэтому отвечу по абзацам.

    1. Приход фазы от соседа вполне вероятен.
    Я видел много частных домов, в которых заземление сделано, а УЗО не применяется.
    В результате на этих заземлителях присутствует потенциал фазы.

    2. Если бы электролиз сьедал килограмм металла в месяц, то мы бы регулярно наблюдами падение ж/б опор. Ведь по арматуре этих опор беспрерывно протекает уравнивающий ток.

    А ремонтные бригады регулярно бы переделывали заземлители у трансформаторов.

    Однако мы таких мероприятий не наблюдаем.

    3.
    4. Точка или обьемная конструкция...это влияет только на геометрическую форму полусферы.

    5. Конструкция не может быть больше полусферы.
    Прочитав эту Вашу фразу, я подумал, что Вы вообще не понимаете сути разговора.

    6. От сопротивления зависит ток.
    От тока зависит падение напряжения на участке цепи.
    Падение напряжения на участке грунта 0,8 метра - это и есть напряжение шага.

    Таким образом, от сопротивления грунта зависит напряжение шага.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Вывод такой...отбросить стыд. Это не конструктивное чувство.
    Измерить ток КЗ в конце времянки.

    Вы ведь внутреннюю проводку будете делать хорошим кабелем?
    И если ток КЗ на времянке будет приемлемым, но при хорошем кабеле он будет приемлемым тем более.

    Вполне распространенное явление.
    Ток КЗ у щитка 500 А, а в дальней розетке 250 А.

    И надо учитывать, что напряжение может понизиться.
    Это происходит при расширении поселка, когда к трансформатору подключается все больше домостроений.
    Это происходит зимой, когда увеличивается нагрузка на трансформатор.

    Напряжение снижается - снижается и ток КЗ.

    Поэтому встречаются люди, которые делают совершенно правильно.
    Магистральные провода применяют с увеличенным сечением.

    Например, от щитка до комнатной распределительной коробки прокладывают кабель 4 мм2, а от коробки до розеток - 2,5 мм2.