  1. Homeproblem
    Регистрация:
    23.05.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    8

    Homeproblem

    Живу здесь

    Homeproblem

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    8
    ДИФ 10мА все советуют для стиральной машины - кроме нее там в очень редких случаях будет на этой же линии гореть 2 лампочки и 1 вытяжной вентилятор слабенький. Просто если поставить 30мА сработает ли он если работать будет одна стиралка?

    На балконе розетка без ДИФзащиты - могу и ДИФ на нее поставить вместо автомата - если это правильнее.
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.940
    Благодарности:
    34.689

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.940
    Благодарности:
    34.689
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Розеточные линии это отдельно, осветительные линии это тоже отдельно.
    И смотрите куда в ванной ставите розетки-думайте о попадании воды.
    Так же думайте о возможном конденсате и общей влажности в ванной (некоторые так моются что течёт по всём стенам и предметам).
    И везде у вас должна быть защита - или диф или связка УЗО + автомат (автоматы).
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    Все - это кто?
     
  4. Homeproblem
    Регистрация:
    23.05.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    8

    Homeproblem

    Живу здесь

    Homeproblem

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    8
    Это смотря где.
     
  5. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.072
    Благодарности:
    3.289

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.072
    Благодарности:
    3.289
    Адрес:
    Краснодар
    Да где угодно. Ни разу не видел подобных советов, да и не может их быть.
     
  6. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    В интернетах есть такое мнение. Кажется раньше на мастерсити когда то оно было весьма популярно.
    В целом, хуже от этого конечно не будет. Но фактически 10 мА приводит к необходимости ставить индивидуальные УЗО на каждого потребителя, что весьма эффективно перекачивает деньги из кармана заказчика в щиток размером с шкаф…
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.072
    Благодарности:
    3.289

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.072
    Благодарности:
    3.289
    Адрес:
    Краснодар
    Оно и сейчас весьма популярно. Здесь иногда кажется, что жизнь остановилась, а там вполне себе бурлит.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.926
    Благодарности:
    26.191

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.926
    Благодарности:
    26.191
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И у меня популярно. Предлагается на выбор. Некоторые, впрочем, сразу просят.
    Дело даже не в А/АС или 30/10, а в повышении надёжности и ещё кое-чём...

    aussy10.jpg
    aussy11.jpg
    aussy12.jpg

    -
    -


    ЗЫ: Спорить по этим поводам я не намерен. Ограничусь цитатой из ПУЭ, допускающей один, два и более уровней дифзащиты:

    7.1.73
    При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
     
    Последнее редактирование: 10.12.21
  9. BeGood
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    BeGood

    Участник

    BeGood

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день!

    Очень нужен совет по компоновке электрощита.

    Я не электрик, но, к сожалению, приходится вникать во все, впрочем, видимо как и всем кто связался со стройкой.

    Дано:

    - Каркасный дом 90 кв. м. 15 киловат, три фазы,
    - Три спальни и гостиная, санузел и экотельная с электрокотлом
    - Котел Трехфазный
    - Однофазные: Стиралка, Посудомойка, Ворота, Бойлер, и тп, обычный набор.
    - Заземление ТТ.

    Электрики прислали схему – во вложении.

    Даже я понимаю, что нужно защитить человека от тока, а не только провода от перегрева, где УЗО на 30mA?

    Их ответ: Вы абсолютно правы, УЗО на 300мА является противопожарным и не защищает человека, защищает человека УЗО на 30мА, но нельзя ставить на вводе УЗО трехфазное на 30мА, так как в нормативах есть формула расчета токов утечки и при достаточно большом токе нагрузке УЗО на 30мА будет выбивать. Вам необходимо выбрать отдельные группы для заменить обычные автоматы на дифференциальные, это самая надежная схема

    Вопросы:

    - Может я зря парюсь и схема отличная а с УЗО действительно будет выбивать постоянно?

    - Я не хочу ставить дорогие дифавтоматы, почему нельзя параллельно поставить один трехфазный и три однофазных УЗО перед автоматами, распределив нагрузку однофазных равномерно по фазам?

    - Какие есть еще варианты оптимизировать схему без больших вложений?

    - Почему варочная поверхность поставлена трёхфазная? Они же в основном однофазные, тоже как то связано с распределением нагрузки?

    Спасибо заранее!

    JBG
     

    Вложения:

    • щит_без_УЗО.jpg
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.926
    Благодарности:
    26.191

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.926
    Благодарности:
    26.191
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уверены? На вашей картинке всяко ничего не читается, но с уверенностью 99,99% скажу: вас надрали!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21034/view
     
  11. BeGood
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    BeGood

    Участник

    BeGood

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уверен в чем? Так читается?
     

    Вложения:

  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.926
    Благодарности:
    26.191

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.926
    Благодарности:
    26.191
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вы не видите, что-ли?
    Untitled-1.jpg
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вас обманули. Но не со зла, а по причине низкой квалификации. И не полностью.
    Да, схема с отдельными дифавтоматами на каждую линию действительно, самая надёжная. И обалденно дорогая.
    Подсказка - когда видим схему, выполненную в стиле вашего проектировщика, можно сразу её выкидывать. Не знаю, почему. Тут, в частности, крайне косячно выполнено резервирование. Для резервирования 15 квт несимметричной нагрузки нужен трёхфазный генератор мощностью киловатт под 30. И нейтраль тоже надо коммутировать.
    Так умные люди и делают.
    До 3.7 кВт одно- или двухфазная, до 7.5 кВт двухфазная, выше - строго трёхфазная.
     
    Последнее редактирование: 10.12.21
  14. BeGood
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    BeGood

    Участник

    BeGood

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А как правильно?

    В данном случае нормально поставить один 3х фазный и 3 однофазныхпараллельно? при указанных наргузках и длинах кабеля будет работать?
     
  15. BeGood
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    BeGood

    Участник

    BeGood

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если возможно, прокоментируйте, пожалуйста, по сути вопроса