    Нет, не так. От автомата на 16а идет в комнату кабель медный 2,5мм. В комнате распределительная коробка, от нее к розеткам 2шт. кабелем 2,5 и на свет 1,5. Ничего криминального тут нет, понимаю что в распред коробке соединения должны быть чотко на 100%. При чем тут патрон ламочки? Лампы лед, пара по 7 ватт.
    Кстати, в квартире если лампа в люстре перегорала автомат не отключался.
     
  2. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    290

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @СтранникXXI,
    Не может быть...
    Вы полагаете, что имярек на кабель 2,5 кВ мм поставит АВ менее 16А? Да и какой резон на розетки ставить меньше? А патрон сколько держит... Да ещё и кабель1,5.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.09.19
  3. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    290

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть кабель 1,5 мм кВ у Вас защищает АВ 16 А? А патрон сколько держит А?
    А почему Вы считаете, что в случае перегорания лампы должен АВ отключиться?
    Возьмём элементарную вещь - вольфрамовая нить: при перегорании она просто обрывается - где здесь может возникнуть ток КЗ, чтобы у АВ появилась возможность вступить в действие?
     
    Последнее редактирование: 14.07.19
  4. Sagittarius81
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Немного изменил группы, распределил группы по УЗО:
    Схема щита.jpg
    Помогите, пожалуйста, советом - все ли правильно в группах и их распределении по УЗО?
    Может быть, можно две нижние группы, которые подключены через 2 УЗО 40А/30mA объединить в одно УЗО 63А/30mA?
    Система заземления будет TT.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    Нет, не полагаю. На позеточную линию помещения 2.5мм2 ставится АВ 16А, от линии делается ответвление кабелем 1.5мм2 на освещение.
    И никакого криминала в этом нет. Вы при всем желании не сможете перегрузить это "осветительной ответвление". (Патрон, кстати, тоже).
    Вопрос только в том, чтобы хватило величины сопротивления петли "фаза-ноль", чтобы при коротыше АВ сработал бы в положенное время. Вряд ли пяток метров кабеля 1.5мм2 выведут его за соответствующие пределы, особенно, в новых домах.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.09.19
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    При перегорании нити между электродами может возникнуть дуга, которая, собственно, и создаёт коротыш.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    Не стОит, уличные и близкие к ним линии лучше собирать под отдельным УЗО.
    УДТ 10мА нужно СМ, как корове - седло.
    Вопросы
    1. Каким образом будет проложен кабель к гаражу?
    2. Цель установки именно АВДТ на СМ и котельную?
     
  8. Sagittarius81
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Частично - по внешней стене дома (в штробе под мокрым фасадом), от самого дома до гаража - по воздуху.

    Так как на СМ и котельную отдельные линии УЗО - просто сэкономить место в щитке (два модуля вместо трёх). Или СМ можно к какой-нибудь существующей группе УЗО подключить?
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    Можно. На котельную лучше все же АВ +УЗО. Экономия 1 модуля весьма сомнительная, учитывая стоимость приличного АВДТ.
     
  10. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    290

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я могу везде на линиях освещения с кабелем 1,5 мм поставить АВ 16 А? Или при этом надо обязательно делать замер сопротивления петли «фаза-ноль»? Соответственно, можно и 32А поставить? Но при этом проделать вышеописанную операцию?
     
  11. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    290

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот здесь мои познания таковы, что со школьной скамьи вбито в голову, что в колбе лампы накаливания вакуум, а электрическая дуга возникает только в газах. Потому и привёл подобный пример.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    Не стОит утрировать. ГОСТ 50571.5.43, в частности, п. 433.1 никто не отменял. АВ 16А вышеуказанному пункту соответствует.
    Может, стОит уточнить то, что вбито?
     
  13. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    290

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посмотрел - дуга только в газах, в вакууме никак не может. А вот лампы есть и с вакуумом, и с газами.
    Спасибо, скорректирую.
     
  14. Sagittarius81
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дело даже не в деньгах (хотя лишних и нет). Просто хочется обойтись щитом на 36 модулей, 48 уже может не вписаться.

    Подскажите еще, пожалуйста, по такому вопросу:
    Сейчас подключение к электричеству однофазное через сеть СНТ. На дынный момент выделенная мощность - 8 кВт, но идут разговоры а замене трансформатора и выделении на участок минимум 12 кВт (а, может, и 15).
    Вопрос - можно ли подключать такую мощность одной фазой или нужно будет трехфазное подключение?
    При существующих группах можно ли будет распределить их по фазам без перекоса фаз?

    Также думаю насчет подключения напрямую к сетям поставщика электричества (в будущем). Как я понимаю, в этом случае подключение тоже будет трехфазным.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    1. Подключить можно и 12кВт, и 15кВ. Только СИП и ВВГ будут нужны другого сечения.
    2. Ваши ЭП распределить по 3-м фазам, естественно, можно. Про перекос фаз - не берите в голову.