Схема электрики в доме. Продолжение - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.

  1. Ular7
    Регистрация:
    24.06.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9

    Ular7

    Живу здесь

    Ular7

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9
    Уважаемым профессорам добрый день.
    Тщательно читал ваши лекции и наконец решился прийти на экзамен.

    В приложении схемка РЩ для скромного дачного домика.
    Щит учета стоит за забором - общий на весь коттеджный поселок, к дому идет подземный кабель 5х6. Стандартные 15 кВт. Заземление там же (металлические опоры щита), в дом приходит жилой в кабеле.

    Фазу 1 разбил на две части. Нужно будет оставлять некоторые потребители во время отъезда (видео/ворота/холодильник). Поэтому планирую три УЗО отключать, а один оставлять.

    Три уровня защиты: УЗО 300ма, УЗО 30ма по группам, УЗО 10ма на "мокрые" потребители. Остальное вроде традиционное. Заземление потребителей показал упрощенно.

    РЩ собираюсь делать в корпусе 3х18 (три дин рейки по 18 мест).

    Нигде с коммутацией не напутал?
    Искренне признателен за ваши полезные уроки.
    Игорь
     

    Вложения:

    • СХЕМА1.jpg
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.429
    Благодарности:
    6.860

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.429
    Благодарности:
    6.860
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    На всякий случай напоминаю, что основным источником заземления (защитного проводника) должна быть нейтраль сети, а не какие-то опоры. Будем надеяться, что в общем щите всё сделано правильно, вплоть до системы TN-S.

    Бронированный?

    При системе заземления TN - бессмысленное переусложнение. Первым уровнем защиты от замыкания фазы на землю являются обычные автоматы, четвёртый - явно лишний. "Мокрые потребители" - миф; в современном доме все помещения, вместе с улицей, одинаково относятся к категории "повышенной опасности" и требуют защиты УЗО 30 мА.
    Стандартный номинал вводного УЗО 100 мА тип S. Номинал 300 мА требуется при каком-то очень плохом наборе утечек.
    Четвёртый полюс вводного автомата лишний. Эту же функцию выполняет четвёртый полюс общего УЗО.
     
  3. Ular7
    Регистрация:
    24.06.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9

    Ular7

    Живу здесь

    Ular7

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9
    1. Щит учета я пока не смотрел, в планах добраться до него и подробно сфотографировать. Поселок строит крупная компания, весь персонал местный ("гостей" нет), инженерный подход в целом ответственный, впрочем, от ошибок конечно никто не защищен.
    2. Кабель в дом обычный ВВГ пять медных жил (в трубе ПНД идет).
    3. Про "мокрых" потребителей у меня тоже сомнения (не перебор ли). Но поддался общей моде и советам Вашего коллеги в известных альбомах (возможно, что-то я понял буквально).
    4. Вводное УЗО заменю. Спасибо за совет, идею понял.
    5. Тоже сомневался насчет 3 или 4 линии вводной автомат. Теперь Вы меня убедили.
     
  4. flaml
    Регистрация:
    09.02.23
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    flaml

    Участник

    flaml

    Участник

    Регистрация:
    09.02.23
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Подскажите, верно ли я нарисовал схему. Дом подключён к 15 кВт (3фазы).
    Подглядел у других, после вводного автомата ставится УЗО, но нигде нет объяснения зачем. Может он и не нужен?
    И еще вопрос, после автоматов на розетки поставил УЗО на 32А, может стоит уменьшить до 25А?
     

    Вложения:

    • Project#1.png
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.429
    Благодарности:
    6.860

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.429
    Благодарности:
    6.860
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вам - нужно обязательно. И, возможно, в отдельном щите до основного щита. Вводной кабель 4х6 прямо означает систему заземления TT, в которой первое УЗО должно стоять до первого места, где возможна встреча фазы с местным заземлением.

    Зачем Вы при трёх фазах делаете нерекомендованную систему TT вместо предписанной правилами TN - отдельный вопрос к Вам.
     
  6. flaml
    Регистрация:
    09.02.23
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    flaml

    Участник

    flaml

    Участник

    Регистрация:
    09.02.23
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Имеется ввиду земля?
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.429
    Благодарности:
    6.860

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.429
    Благодарности:
    6.860
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Земля (точнее, защитный проводник) Вам тоже нужна обязательно, хотя на схеме она не прорисована. К примеру, без защитного проводника некоторые виды современной техники имеют полное право нежно кусаться, отгоняя человека.

    Вопрос остаётся: какую из двух систем заземления Вы планируете использовать в доме? TN или TT? Если не понимаете разницу - читайте форум и ПУЭ глава 1.7.
     
  8. flaml
    Регистрация:
    09.02.23
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    flaml

    Участник

    flaml

    Участник

    Регистрация:
    09.02.23
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    @AlexeyL, а что еще в схеме не так, кроме заземления?
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.429
    Благодарности:
    6.860

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.429
    Благодарности:
    6.860
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет дифзащиты "прямого прикосновения" (30 мА) на свет.
    Исправляется более стандартным и разумным способом установки УЗО: сначала УЗО, под каждым УЗО несколько автоматов, свет и розетки можно смешивать.

    Без разницы. У некоторых производителей самый дешёвый номинал 40А, поскольку самый ходовой. 32 - вообще редкость. Это же не номинал, это допустимый рабочий ток: чем он больше - тем лучше, но не за отдельные деньги.
     
  10. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.647
    Благодарности:
    1.650

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.647
    Благодарности:
    1.650
    Адрес:
    Россия
    УЗО обычно ставят до автомата, тогда можно будет к одному УЗО подключить несколько автоматов (например, розетки и свет).
    В вашем же варианте, когда на одну линию идёт пара УЗО + автомат, логичней поставить Диф-автомат, который их заменит.
     
  11. flaml
    Регистрация:
    09.02.23
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    flaml

    Участник

    flaml

    Участник

    Регистрация:
    09.02.23
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    А УЗО на 300 оно какое должно быть? Тоже на 32А как и вводной автомат или можно выше ставить?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.222
    Благодарности:
    6.486

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.222
    Благодарности:
    6.486
    Не меньше, можно выше
     
  13. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.647
    Благодарности:
    1.650

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.647
    Благодарности:
    1.650
    Адрес:
    Россия
    А почему на 300? На схеме 100 же. Для такого количества потребителей должно быть достаточно.
    Кстати, это УЗО лучше брать селективное, например, ВД1-63S, 4Р, 32А (MDV12-4-032-100).
     
  14. flaml
    Регистрация:
    09.02.23
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    flaml

    Участник

    flaml

    Участник

    Регистрация:
    09.02.23
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Прочитал что нужно на 300 брать.

    Подскажите, нужно стараться уложиться в одинаковые автоматы или можно комбинировать фирмы?