Схема электрики в доме. Продолжение - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.

  1. voxron
    Регистрация:
    05.08.21
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    24

    voxron

    Живу здесь

    voxron

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.21
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    24
    И еще вопрос. Нашел такой девайс как УЗИП.
    Что если в моей схеме между реле напряжения и узо поставить 4 УЗИП, по количеству УЗО?
    При условии что есть бюджет.
     
  2. voxron
    Регистрация:
    05.08.21
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    24

    voxron

    Живу здесь

    voxron

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.21
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    24
    И еще момент. Смотрю на вводной щиток, что россети сделали за 500руб). Надо по-хорошему переделать.
    В щиток справа внизу заходит СИП от счетчика на столбе через дорогу. Мой щиток установлен у меня на участке. Левый снизу ввод идет СИП на бытовку (да СИП на ввод в помещение херово).
    Что хотелось бы,
    1) Заменить автомат на более качественный;
    2) Расположить в щитке УЗО (как по моей схеме) + шину заземления;
    3) По идее концы СИПа обжать НШВИ.

    Щиток по размеру маленький.

    Я так понимаю нужно кого-то вызывать от энергосбыта МО, чтобы они обесточили счетчик (Миртек), и далее уже выполнить монтажные работы.
     

    Вложения:

  3. Hort69
    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6

    Hort69

    Живу здесь

    Hort69

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6
    Почему неправильный? Я же и сказал, что при системе ТТ четырехполюсный можно. И он даже предпочтительнее трехполюсного (себе я так и собираюсь сделать и уже купил 4p АВ).
    И именно эту табличку я имел в виду.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Заменить нулевую шинку на принципиально другую. Зажимать многопроволочный алюминий торцом винта запрещено, винт режет проволоку и контакт теряется. Пример правильной конструкции: РБП-95.

    Внушает сомнения также зажим двух разных проводов в одну из выходных клемм. Причём один, насколько я понимаю, алюминиевый, а второй медный: это сочетание само по себе всегда обещает плохое по электрохимии.

    А вот это всё лишнее. Хуже того: именно бюджетные автоматы имеют правильную форму и материал клемм для зажима многопроволочного алюминия.
     
  5. voxron
    Регистрация:
    05.08.21
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    24

    voxron

    Живу здесь

    voxron

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.21
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    24
    То есть вместо этой шины установить как пример РБП-95?
    В принципе можно и самому сделать, главное ТБ соблюдать. Отсоединить 0, повесить РБП-95, подсоединить 0 к нему. От него прокинуть перемычку на шину земли.
     
  6. serega63
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    22

    serega63

    Участник

    serega63

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    на Волге
    Доброго всем дня. Поправил немного схему. Укажите пожалуйста, если что упустил (накосячил). И еще вопрос по типам, номиналам устройств, все ли верно?
    Спасибо
     

    Вложения:

  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Неотключаемая линия есть, а отключаемой нет. Как так? Это недоработка.
    Утечка в "неотключаемой" гасит весь дом. Это косяк.
    Куча 10-мА УДТ. А нужно лишь одно - свободная розетка санузла. Это бестолковый расход денег. Все указанные приборы надёжно защищены групповым УЗО на 30 мА. Не забывайте лишь о заземлении.
    По мелочи - ВАР включается не так.
     
  8. serega63
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    22

    serega63

    Участник

    serega63

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    на Волге
    По неотключаемой линии, какая была задумка. Уезжая выключаем УЗО первый этаж, второй этаж, и линию на баню. На неотключаемой остаётся интернет и видео наблюдение. Заземление будет отдельное ТТ, так как в деревне голые провода и сетевеки обещают на столб "умный" счетчик. Ноль делить не буду, ящик на столбе пластиковый. По ВАР поясните пожалуйста.
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Обычно всё это загоняют под один рубильник с красной ручкой.
    Согласен. Если сетевое питание неоткл. линии не выйдет на улицу, то и всё хорошо - шансов поиметь случайную утечку там не будет.
    Силовой фазный провод проходит через корпус безразрывно, а сигнальные ноль и фаза подсоединяются к соответствующим клеммам. То есть, ни входа, ни выхода как таковых у него нет.
     
  10. serega63
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    22

    serega63

    Участник

    serega63

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    на Волге
    Понял, спасибо
     
  11. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    1.384

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    1.384
    Адрес:
    Рязань
    а холодильник, циркуляционные насосы отопления, котёл - есть?
     
  12. serega63
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    22

    serega63

    Участник

    serega63

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    на Волге
    Интернет, видео наблюдение и холодильник. Если из схемы не видно, то поясню, что отопление конвекторами. Осень, зима по выходным и то не часто. Плюс печь для стартового обогрева
     
  13. serega63
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    22

    serega63

    Участник

    serega63

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    на Волге
    Люди! Комрады! Хелп!
    Оживлю тему.
    Помогите помогите с выбором характеристик. На автоматы "С" или "В"?
    и с УЗО все ли правильно?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.298
    Благодарности:
    26.330

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.298
    Благодарности:
    26.330
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чип&Дэйл спешат на помощь! Схему не смотрел, но осуждаю!
    С или В - да всё равно, В - для третьего уровня перестраховки. При гнилых сетях В, да хоть и Z...
    С УЗО - первая ступень типа ACS, вторая А, третья А или АС, по вкусу. Да хоть AS, A, A.
    Номинал УЗО больше или равен номиналу вышестоящего автомата, либо больше или равен сумме номиналов нижестоящих опять же автоматов.
     
    Последнее редактирование: 27.10.23
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    А четвертая? ;)