Схема электрики в доме. Продолжение - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.847
    Благодарности:
    23.688

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.847
    Благодарности:
    23.688
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @kirkinroman,
    Если Вы планируете заземление ТТ для своего дома, то делаете один контур.
    Не надо делать два независимых контура для каждого ввода.

    Но вполне может быть, что Вам надо сделать и еще несколько заземлений.
    Только уже не для дома, а для других целей.

    Например, повторные заземления для каждого ввода.
    Защитное заземление для гаража.
    Защитное заземление для бани.
    У одного фермера на участке было 11 заземлений.

    Дом. Делаете контур вокруг дома.
    Один контур. Не надо делать треугольники с восточной стороны и западной. И не надо переключаться с одного треугольника на другой при переходе с первого ввода на второй.
    Надо делать один вокруг дома.
    К этому контуру присоединяется Ваша бытовая техника.

    Повторные заземления и все прочие заземления для других строений - это отдельный разговор.

    Да, могут быть различные вариации.
    Например, Вы делаете контур вокруг дома и его используете для всех своих нужд.

    Но это все общетеоретический разговор.
    Для детального обсуждения нужны схемы и планы.
     
  2. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.048
    Благодарности:
    198

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.048
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Тамбов
    Здравствуйте. Подтолкните, пжалста, в какую сторону дорабатывать схему.
    электро разводка.jpg электрика группы.jpg
    стиралку думал в санузел, на кухне - котел 1.24f
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.219
    Благодарности:
    6.486

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.219
    Благодарности:
    6.486
    Сократить УЗО хотя бы на треть и не пользоваться экзотическими.
    Щит вводной это что?
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    3.248

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    3.248
    Адрес:
    Краснодар
    А что там экзотическое?
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.219
    Благодарности:
    6.486

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.219
    Благодарности:
    6.486
    80/30mA, 32/30mA, 32/10мА, у ИЕКа это самые популярные? :um:
     
  6. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.048
    Благодарности:
    198

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.048
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Тамбов
    коробка, к которой протяну кабель из щита трубостойки (на трубе вводной автомат и счетчик стоят) :)
    тут еще хотелось бы определиться детальней по санузлу и кухне по номиналам и номенклатуре
     
    Последнее редактирование: 16.11.23
  7. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.048
    Благодарности:
    198

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.048
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Тамбов
    ну, так-то вроде на номинал выше суммарного номинала автоматов надо подбирать вроде бы
    а 10ма- в мокрую зону
    или всё это непринципиально?
    хотя, не знаю, что щас осталось из номенклатуры, иек, екф и остальное
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.805
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.805
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Глупости. В Вашем случае, чтобы не заморачиваться, можно все УЗО брать 63А.
    Глупости.

    Холодильник и котел выделяете в отдельные линии под своими дифами или УЗО + АВ. Остальное распределяете под 3-4 УЗО (3 вполне достаточно).

    П. С. "Запас" не нужен.
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.219
    Благодарности:
    6.486

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.219
    Благодарности:
    6.486
    Начать надо с вводного АВ в щите и номинала на турстойке
     
  10. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.048
    Благодарности:
    198

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.048
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Тамбов
    посмотрю в выходные какой автомат я там ставил, помню про 100 ампер, а вот к чему относится - не помню, то-ли автомат, то-ли счетчик
     
  11. DurovD
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    DurovD

    Участник

    DurovD

    Участник

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Имеется новый участок в лен. области.
    Пришло время разбираться с электричеством. На участке стоит столб, к нему подходим СИП 2*16.В данный момент висит 1ф щит, с ним все понятно, делал местный электрик, все опломбировано, заземления нет, разделения PEN нет.
    Озадачились подключением 3ф.Заключили договор с Ленэнерго. Приехали спецы, и на верх столба через дорогу повесили свой ящик, вывели из него СИП4*16 с орешками на конце. К моему столбу провод не протянули, сказали это моя проблема. 1ф щит и подключение к нему оставили как есть, подключенным.
    Моя задача - протянуть СИП4*16 от их ящика через дорогу к своему столбу, и спустить в свой щит, расключиться.
    Потребители:
    1. Бытовка вагончик со своим щитом внутри, стоит ввод 2p25а, РН, УЗО на кухонную зону.
    2. Уличная розетка 16 А, для работы эл. инструментом.
    3. Щитовая розетка 16 А.
    Электрик у нас советского подхода. Диф, УЗО, РН - это все не для него. Пришлось думать над 3ф щитом самому.
    Набросал схему, кривенько, уж простите, не художник ни разу)
    Из разговора с электриками Ленэнерго понял, что поставили они автоматы 25 А, заземление по столбу не опускали, PEN не разделяли. Вообще по садовоству не видел ни одного заземленного столба. Столбы деревянные. Везде СИП4*16, т. е. отдельной земли от ТП не идет.
    Вопросы:
    1. Имеет ли право на жизнь моя схема?
    2. Стоит ли вообще пытаться сделать заземление у своего столба и подцепить на него сам щит и нагрузку?
    Повторюсь, дома пока нет, у бытовки тоже нет никаких контуров заземления. Планировал сделать заземление у своего столба, но увидев, что нет абсолютно никаких промежуточных заземлений столбов призадумался.
    Спасибо, простите за сумбур.
     

    Вложения:

    • Схема щит.jpg
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.800
    Благодарности:
    26.121

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.800
    Благодарности:
    26.121
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  13. jfk74
    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    108

    jfk74

    Живу здесь

    jfk74

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Ivanovo
    Всем добрые день! покритикуйте схему домашнего распред щита, быстро накидал в пэйнте. Квартира 4 комнаты, кухня, санузел раздельный, дом 81 года постройки. Щиток на лестничной площадке, там оставляю счетчик и АВ на 25А, от него тяну в квартиру ВВГнг 3х6мм2, завожу в щиток в квартире. На кухне из техники - холодильник, чайник, духовой шкаф, ПММ, СВЧ, кофемашина. В ванной -стиралка+ 1розетка. туалет 1 розетка. комнатные розетки разделены на 2 группы комнат, розетки кондей+коридор.
    Схема квартирного щита ниже. Автоматы Legrand TX3, РН от евроавтоматики 721. по узо вопрос открыт, смотрю на ИЕК карат.
    Схема щитка.jpg
     
  14. DurovD
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    DurovD

    Участник

    DurovD

    Участник

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Avs7153, благодарю за ответ.
    Ну как временно) Легко лет на 5, а то и на 7)
    Вообще больше всего мне непонятно как разделять PEN в своем щите, ведь это разделение будет уже ПОСЛЕ ящика СО со счетчиком, который висит на столбе через дорогу наверху.
    И стоит ли вообще делать разделение и пытаться построить TN-C-S с повторным заземлением своего щита, если на всем протяжении от ТП ни одни столб не заземлен повторно? Расстояние от ТП примерно 1 км.
    РКН по идее даст защиту от просадок, а они у нас имеются, запросто до 160 в по вечерам.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.800
    Благодарности:
    26.121

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.800
    Благодарности:
    26.121
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне это тоже непонятно. Видимо повторки вашей линии поставили у нас - вообще на каждом столбе, даже которые без отвода. Средняя температура по больнице 36.6 :aga::close::flag:

    e1.JPG