1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10

Схема электрики в доме. Продолжение - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.

  1. Shaun
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445

    Shaun

    Живу здесь

    Shaun

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Барнаул
    работать будет
    всё верно
     
  2. Steax
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    7

    Steax

    Живу здесь

    Steax

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Краснодар
    Похоже УЗО на 40А 10мА нет в природе? Значит придется 30мА ставить.
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.480

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Россия
    Так точно
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Или 25А 10мА, если УЗО ИЭК. Или 16А 10мА, если что-то из "европейцев".
     
  5. Steax
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    7

    Steax

    Живу здесь

    Steax

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Краснодар
    Еще немного поразбирался. Верно будет если селективное УЗО уберу, раз у меня все лини и так под УЗО? Или все таки оно от чего то защитит?
     
  6. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    290

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Селективное УЗО кабель защищает от возгорания. У Вас сколько метров от вводного АВ до первых групповых УЗО? Как проложен и какой кабель в этом месте?
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Если только некая страховка от косвенного прикосновения на случай выхода из строя какого-либо группового УЗО.
     
  8. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Считать ли schneider easy9 европейцами, вопрос без однозначного ответа, но в этой линейке вроде были 25/0,01.
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Электронные.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Я не случайно использовал кавычки.
    В Изи 9 УЗО 25/10 есть.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Недорогая электромеханика - ИЭК.
    Кстати, чем именно Вас пугают электронные УЗО как таковые?
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Считаю их (особенно при китайской сборке) менее надежными.
     
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Сейчас я бы изям предпочел иэки.
    В европах, по-моему, электронные вообще нельзя использовать?..
     
  14. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Штуки три бракованных было.
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну это дело такое... Статистика фигня полная. У меня вот накрывшихся УЗО ABB и Legrand штук восемь за все время было, но из них два в одном доме (не сразу, последовательно). И в этом же доме еще и переключатель Hager сломался. Не бывает же так, правда? :)