    На холодильник и греющий кабель точно ставить нельзя. А вот на свободные розетки кухни и ванной - можно и нужно.
     
  2. lazy_66
    Регистрация:
    23.10.18
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    322

    lazy_66

    Живу здесь

    lazy_66

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.18
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    322
    Адрес:
    Минск
    По какой причине, если не секрет?
     
  3. BuPyZ
    Регистрация:
    16.09.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    12

    BuPyZ

    Живу здесь

    BuPyZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Химки
    Причина? как раз как мне кажется - "пробой" греющего кабеля более реален - и поражение током через воду... или я тупой?
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.805
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.805
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    "Эт пошему это?" ©
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.847
    Благодарности:
    23.688

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.847
    Благодарности:
    23.688
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Большая вероятность отключения дифа из-за утечки по греющему кабелю.
    Холодильник отключится. Мясо протухнет.
     
  6. lazy_66
    Регистрация:
    23.10.18
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    322

    lazy_66

    Живу здесь

    lazy_66

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.18
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    322
    Адрес:
    Минск
    Раздельно холодильник и греющий кабель. Когда на кабеле протухнет изоляция и пойдёт утечка - пусть лучше вышибет диф, чем поубивает человеков.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.847
    Благодарности:
    23.688

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.847
    Благодарности:
    23.688
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Других вариантов не видите?
     
  8. lazy_66
    Регистрация:
    23.10.18
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    322

    lazy_66

    Живу здесь

    lazy_66

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.18
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    322
    Адрес:
    Минск
    А должен? Вы здесь за электрика-эксперта, так и расскажите тупым дуболомам где они ошибаются.
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как холодильник, так и качественный греющий кабель имеют защитную металлическую заземлённую оболочку. При пробое изоляции возникает утечка именно на эту оболочку, и, соответственно, на заземлитель. УЗО в 30 мА эту утечку распознает и выключит линию, не дожидаясь поражения человеков. Стиральной и посудомоечной машины, а тем более электроводонагревателя это также касается.
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Высокая чувствительность, не только к токам утечки, но и к ЭМИ.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.216
    Благодарности:
    6.484

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.216
    Благодарности:
    6.484
    Чем отличается СМ от холодильника в отношении ЛКП?
     
  13. ThingER
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3

    ThingER

    Участник

    ThingER

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Гомель
    Доброго дня. после советов переделал схему на дом. 3 фазы. TN-C-S.
    вот теперь думаю что нужно бы было сюда добавить резерв от генератора.
    поэтому вопрос.
    как его сюда вкорячить? :)
     

    Вложения:

  14. lazy_66
    Регистрация:
    23.10.18
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    322

    lazy_66

    Живу здесь

    lazy_66

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.18
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    322
    Адрес:
    Минск
    Да, спасибо, так понятнее.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.805
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.805
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Допустимая утечка холодильника, ЕМНИП, 3.5мА. В реальности очень сильно меньше. Нагревательный кабель вообще можно не учитывать.
    Что касается чувствительности к ЭМИ, от номинала УЗО она практически не зависит.