1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10

Схема электрики в доме. Продолжение - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.

  1. XBOCTovik
    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    23

    XBOCTovik

    Живу здесь

    XBOCTovik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    23
    Собственно, я и не был против ретро-распаячных-коробок. Конечно, они будут. В связи с этим и вопрос, а на фига мне трехжильный провод? Только чтобы было "по правилам"?
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Все в целом верно, но ИМХО, рубильник удобнее ставить дома, а не в ЩУ. Ну чтобы лишний раз не бегать к столбу.
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Шобвышебало!
     
  4. Proengine
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    44

    Proengine

    Живу здесь

    Proengine

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Ленинград
    не хочу тратить место в домовом щите и заводить еще кабель с улицы. к тому же генератор подальше от дома будет тарахтеть.
    еще вопрос-допускается ли трехполюсный реверсивный рубильник оснастить только с одной стороны дополнительным полюсом-три под фазы, дополнительный под N? если с генератора только 1 фаза, то с его стороны хватит и трех полюсов :) или это перебор?)
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. Proengine
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    44

    Proengine

    Живу здесь

    Proengine

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Ленинград
    Вашу картинку смотрел, руководствовался ей, но не понял, что можно так технически нахитрить-думал,на 4Р реализовано :)
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Теоретически, можно:
    защелка-рубильник.jpg
    Но на практике, к 3Р рубильнику докупается один четвёртый полюс.
     
  8. serega2582
    Регистрация:
    10.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    serega2582

    Участник

    serega2582

    Участник

    Регистрация:
    10.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Здравствуйте! Подскажите, такая схема щита имеет право на существование? Или я может где накосячил?
    Сигнализацию и видеонаблюдение не стал пропускать через УЗО. Щит-Model.jpg
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Право имеет :)
    Но я бы разбросал по разным УЗО свет и розетки одной и той же комнаты, чтобы при его выбивании что-то осталось.
    И на духовой шкаф 20А не нужно, как правило они до 3,5 кВт и имеют обычную вилку.
     
  10. serega2582
    Регистрация:
    10.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    serega2582

    Участник

    serega2582

    Участник

    Регистрация:
    10.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    отдельную линию не тянуть тогда на духовой шкаф?
     
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это еще почему? Тянуть. Как раз ДШ занимает полную мощность автомата на 16А.
     
  12. serega2582
    Регистрация:
    10.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    serega2582

    Участник

    serega2582

    Участник

    Регистрация:
    10.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Чего-то я затупил) Спасибо!
     
  13. serega2582
    Регистрация:
    10.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    serega2582

    Участник

    serega2582

    Участник

    Регистрация:
    10.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Ещё какое реле перенапряжения ставить? Меандр, Зубр, Новатек 206, TOMZN, Дигитоп?
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Мой выбор - РН-260t. Но это личный выбор :) Пока что все установленные РН-106 и РН-260 в количестве около 20 шт. работают. Часть ставилась взамен УЗМ-51.
    Но статистика некорректная, потому что РН мы ставим года три, а УЗМ, которые меняли, было 5-7 лет.
    Остальным не доверяю.
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.243
    Благодарности:
    28.738

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.243
    Благодарности:
    28.738
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вполне, но нужно немного поправить.
    Ок.
    А почему АВ 2-го этажа и резерв остались без диф. защиты ? :faq:
    И почему их номинал 20А ?
    Я бы немного (кардинально) изменил компоновку щита.
    Верхняя рейка - вводной АВ, реле напряжения, байпас, АВ на сигнализацию.
    Средняя рейка - групповое УЗО и АВ этой группы + групповое УЗО и АВ этой группы.
    Нижняя рейка - групповое УЗО и АВ этой группы + АВ и УЗО на с/у.
    АВ на 4А будет сильно "кусаться".
    Про номинал АВ на духовку Вам уже выше сказали.