    1. Линии 1 и 5 уже запроектированы и под них уже есть узо+ав. Добавляем сюда линию 2 -холодильник.
    2. Для линий 3 и 4 ставим узо+2 ав на варочную и духовку или просто подключаем к узо п. 1 через свои 2 ав?
    3. Для котла и насосов (линия 6) - также ставим узо+2 ав - отдельно котёл и насосы отопления.
    4. Для скважинного насоса (линия 7) своя связка узо+ав или дифавтомат.
    5. Тоже самое и для кабеля обогрева (линия 8) - по аналогии со скважины насосом.
    Все правильно понял или что-то пошло не так?
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Так.
    Да.
    Можно и все вместе под одним УЗО.
    "Не умножайте сущностей сверх необходимого" (с)
     
  3. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    То есть котёл, насосы отопления, скважинный насос и самрег для воды - все это можно под одним узо поставить? Или это относиться только к саморегу и скважинного насосу?
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Именно так. 3 УЗО. Котел, насос и все остальное.
    Но можно и вообще весь дом под одно УЗО!
     
  5. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Мы не будем полагаться на случай! :)
    А какие номиналы ав посоветуете:
    - Для духовки и варочной на 16А?
    - для котла и насосов - по 6-10А или много?
    - для скважинного насоса и самрега можно на 16А?
    Для котла и насоса достаточно узо на 25/30 или взять с запасом 40/30?
    Много споров читал по типу узо - А или АС?
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А есть другие варианты? :) При мощности 3 кВт
    6. Для перфекционистов можно ставить и по 2-3А (по конкретным мощностям).
    Насос - по пусковому току. Скорее всего, 16.
    Самрег - тоже. Скорее всего, 6.
    Будете использовать EKF или Щит? Если нет, то 25. А если да, то и разговаривать с вами нечего :)
    Это не ко мне. Я считаю, что А лучше, но в 99% случаев достаточно и АС. А с учетом того, что УЗО в нормальном доме не срабатывают по 5-10 лет вообще ни разу, а если срабатывают, то по АС, вероятность необходимости характеристики А для меня стремится к 0. За исключением любителей разбирать телевизоры с включенной вилкой.
     
  7. serega2582
    Регистрация:
    10.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    serega2582

    Участник

    serega2582

    Участник

    Регистрация:
    10.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    @serega2582, @serega2582, @serega2582, @serega2582,
    В чем разница? Сдохнет счётчик и подгорят контакты автоматов на 50а?, По мне пусть два автомата со счётчиком испортятся, чем все электроприборы. Или я не прав?
     
  8. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Это я себя проверял, на всякий случай! :|:
    Конечно по 16А и кабель соответствующий.

    Для линейки АВ, которую использую в своём щитке, это минимальный номинал.

    Логично! Сначала надо поставить насос и самрег, а потом и АВ под них подбирать.
    Но место под них обязательно зарезервирую.

    У меня есть свои пристрастия. Узошки - это Астро-узо, АВ - либо Допке, либо Хагер, контакторы - Хагер, щитки - Хагер. Это по феншую? :)

    У меня все узошки стоят типа А. Значит не будем нарушать отчетности! :hello:
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это по понтам :)
     
  10. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Почему?
    АВ Допке стоят не дорого, щитки Хагер мне нравятся чисто эстетически.
     
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это смотря как посмотреть... И с чем сравнивать.
    Вот тут не спорю. Мне самому технологический дизайн Hager нравится. И цена у них нормальная.
     
  12. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Это дорого?
    IMG_0150.JPG
     
  13. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кому как... legrand TX3 - в два раза дешевле.
     
  14. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Можно и разделить. Управлять можно гибче, если понадобится.
     
  15. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    С однополюсными АВ это чревато невозможностью отключить что-то вдруг заглючившее.