    ОМ-163 как ограничитель мощность - это какой-то курьез. Просто отрубит всё напрочь. Он прямого включения.
    На ОМ-110 можно сделать даже многоприоритетную схему (соответственно, надо 2-3-4 ОМки). Двигаем пороги и время АПВ.
    Но шнайдеровская зверюга умеет нагрузки включать по очереди. Скажем, конвекторы разных комнат и/или водогреи. Реально выручает, поскольку на той даче семь конвекторов по киловатту и два водогрея по полтора-два.
     
  2. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    А почему порог срабатывания стоит на 50 А (судя по фото)?
    Вы же говорили, что всего мощности 5 квт или я чего-то не допонял?
    Можно еще посмотреть схему как Вы подключали неприоритетные нагрузки?
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Так можно завести на него неприоритет, если приоритет небольшой мощности.
    Интересная штука. Надо изучить будет на досуге.
     
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    50 А стояло, когда на вводе был автомат на 50. Потом СНТ перевели на МОЭСК, те дали 5 кВт.
    Схему приложил.
    Там есть еще одно РП, поменьше. Оно для ограничения потребления линий с ИБП. Правда, он так и не понадобился - сеть стала нормальной.
     

    Вложения:

  5. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    @loa,
    Если судить по Вашей схеме, то можно подавать питание (через АВ) сразу на достаточно мощные потребители (контакты на зверюге 12, 13 и 14) минуя контакторы?
     
  6. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Я эту схему сочинил семь с лишним лет тому назад, с тех пор такое реле не использовал.
    То есть, уже не помню его ТТХ.
    Вы доку найдите, там точно будут допустимые нагрузки :)
     
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Проще взять ОМ-110 и контактор.
    На самом деле, ОМ-163 обозвали ОМом то ли в честь автора такого закона, то ли по каким-то маркетинговым соображениям. Это вольтметр, амперметр, реле напряжения, что угодно; а функция ограничения мощности просто на сдачу.
     
  8. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Дык, после изучения доков и появился вопрос... :faq:
    upload_2019-11-20_18-35-42.png
     

    Вложения:

    • upload_2019-11-20_18-34-44.png
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Ага. Неприоритетные выходы совсем маломощные, надо через контакторы.
     
  10. konstantin271
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905

    konstantin271

    Живу здесь

    konstantin271

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905
    так и не понял из этой фразы - в какую сторону неубеджаемость?
     
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Так ни в какую: категорически считаю, что уставка в данном случае по фигу :)
     
  12. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Алтай
    Планировал использовать Реле Напряжения в 3-х фазной схеме, но как оказалось их выбор у нас крайне ограниченный, а на заказ через интернет нет времени.

    Есть в наличии РН фирмы TDM, как минимум:
    - РН 08-3 - 3 фазы (+ кажется требуется контактор)
    - АЗМ 32А-220В TDM - 1 фаза

    - Возможно будет АЗМ 40А/50А/63А-220В TDM (1 фаза):

    upload_2019-11-28_4-33-7.png

    Можно ли использовать эти реле для контроля напряжения?
    Прошу не сравнивать с реле напряжений других фирм, т. к. судя по всему у нас их нет в продаже.
     
  13. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    @atztek, три однофазных предпочтительнее в случае, когда отрубится одна фаза, чтобы не потух весь дом (как с трехфазным)...
    Что так срочно надо? Ну закажите - привезут через недельку... Я сам себе заказывал прямо у производителя - ну подождал чуток, зато получил именно то, что хотел, а не то, что есть у продаванов... :hello:
     
  14. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Алтай
    Скорее всего скачки напряжения будут сразу во всех 3-х фазах.
    Но хочу уточнить насчет "РН 08-3 - 3 фазы" - сегодня поискал информацию и судя по всему это реле предназначено для 3-х фазных нагрузок (3-х фазные двигатели и т. д.).

    У второго варианта "АЗМ 40А/50А/63А-220В TDM (1 фаза)" параметр максимальное Время Повторного включения = 60 секунд. Где-то встречал что при малых значениях этого параметра может сломаться холодильник и т. п. Т. е. скачок напряжения -> реле отключилось -> через 60 сек подается питание на холодильник -> опять скачок напряжения и т. д.
    - Достаточно ли 60 секунд для Времени Повторного включения?

    Значения порогов напряжения мин/макс у этого реле фиксированные:
    U_max = 275 В
    U_min = 175 В
    - С этим все в порядке?

    - - -

    У этого реле еще и цена вполне бюджетная.

    Если не секрет, как Вы оплачивали покупку?
     
  15. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Такую ответственную автоматику я у ТДМ не брал и даже не планирую. Есть проверенные многими дивайсы, зачем вам экспериментировать именно на своем доме?

    С заказом через инет и доставкой сейчас никаких проблем даже нашей почтой.

    Холодильнику рекомендуется давать минут пять перед перезапуском.