1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10

Схема электрики в доме. Продолжение - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.

  1. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не стоит. Если коротко - при выходе за пределы напряжения по одной фазе трехфазное отрубит все, а однофазное - только одну фазу. И будете дальше жить нормально с остальными двумя.
    А это наиболее частый случай.
     
  2. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    240

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Москва
    спасибо ещё раз за помощь.
    Щиток перебрал. Релюхи купил и поставил. Контакторы оказались один НЗ и один НО. С НО задействовали. с третьим, однофазным пока непонятно.
     
  3. avanada
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    29

    avanada

    Живу здесь

    avanada

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Протвино
    @Avs7153, прошу совета по такому вопросу. Эл. счётчик смонтирован на самом верху столба. От счётчика спускаются четыре провода (подключение 400 В, 15 кВт). Провода алюминиевые, многожильные, сечение 16 мм2. На столб повешу ящик. А в ящике мне надо развести эти провода на два автомата. Один автомат на дом-баню, уже построена, а второй автомат на дом, но это стройка не скоро начнётся. Как мне это сделать?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Два автомата создадут проблемы по поводу выделенной мощности. Для начала бы надо выяснить, чем ограничены 15кВт - самим счётчиком (суммарные 15 или не более 5 на фазе) или ещё как-то.
    Более-менее универсальным будет ваша часть из одного автомата и двух рубильников (в этом случае лучше подобрать изделия, соединяемые шинкой):
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/427095/view-image/j01.jpg
    или одного автомата и специального клеммника:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/461096/view-image/rd1.jpg
     
  5. Nikola81
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    118

    Nikola81

    Живу здесь

    Nikola81

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    У меня точно такая же ситуация, я планирую сделать так:
    Щит3.png
    Но я не претендую на истину, профильного образования и опыта нет.
    @Avs7153, имеет такая схема право на жизнь?
     
  6. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    @Nikola81, а зачем вы "ноль" в автоматы пихаете? Делайте его неразрывный.
     
  7. Nikola81
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    118

    Nikola81

    Живу здесь

    Nikola81

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    Те что с желтыми выключателями, это селективные УЗО. Ноль мимо них нельзя).
    Добавил PDF, поскольку на прикрепленной картинке подписи неразборчивы.
    Система ТТ, поскольку местная сеть изношенная и на СИП ещё не заменена.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 14.12.19
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Однополюсные АВ перед УЗО явно лишние.
     
  9. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    После них.
     
  10. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.671
    Благодарности:
    3.360

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.671
    Благодарности:
    3.360
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    У него схема ТТ. Пусть рвёт всё.
     
  11. Nikola81
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    118

    Nikola81

    Живу здесь

    Nikola81

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    Идея была в том, чтобы при перегрузке на одном из этажей дома, не обесточивался весь дом, а отключался только один этаж.
    Для чего то ведь производят двухполисные автоматы. Поскольку потребителей немного, я упрощаю схему и избавляюсь от нулевых шин в щите.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    При перегрузке какой-либо розеточной линии АВ 16А отключится быстрее.
    Перегрузка бытовой линии освещения - нечто из области фантастики.
     
  13. popviktor
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    416

    popviktor

    Живу здесь

    popviktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    416
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, уважаемы знатоки! Нужна помощь в создании рабочей/надёжной схемы щитка. Дом из бруса на 6 сотках в Подмосковье. Дом в 2 этажа: на первом гостиная вместе с кухней, коридор, прихожая, комната, санузел. На втором 3 комнаты.
    Электричество будет одной фазой, разрешено 10 кВт. Схему примерно набросал а Экселе. Разводка в щитке будет проводом 6 мм2, от него к потребителям на розетки 2,5 мм2, на свет 1,5 мм2 ВВГ-нглс. В доме будет стабилизатор напряжения Sassin SVC-10000W, надо ли через него пропускать все потребители, или что-то лучше в обход?
    Были раздумья, надо ли ставить реле напряжения, но на стабилизаторе есть отключение по совсем высокому/низкому напряжению. Генератор пока в планах.
    Из не подписанного - УЗО с характеристикой А. Почти вся начинка планируется компании Hager/
     

    Вложения:

    • Скрин схемы1.jpg
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Под вводном 40А - 10мм2!
    Автоматы перед УЗО лишние.
    Желательно поставить общее УЗО на 100мА селективное.
    Для полного счастья автоматы на потребителей 2Р типа В.
    Лампу сигнальную заменить на реле, например РН-260Т.
    Групповые УЗО типа А (не знаете что это - значит поставите не то).
    УЗО 40А 10мА - это фантастика.
    А в остальном, прекрасная маркиза...:aga:
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Навскидку
    1. 2П АВ перед УЗО не нужны.
    2. Линии из-под последнего УЗО раскидайте между первыми двумя УЗО, а под последнее (только не 10мА, а 30) выведите уличные линии.