    Т. е. всю разводку в щите 10 мм2?
    Это я держу в уме. Не знаю пока что будет на столбе. До не давнего времени электрик ставил маленький щиток на столб с автоматом и счётчиком, сейчас организация ставит на самый верх только счётчик с автоматической передачей показаний. Возможно На высоте роста повешу свой щиток с вводным АВ и селективным УЗО.
    Да, Ваши альбомы изучал, читал. Я и разбил на 3 группы чтобы всё сразу не отключало, если что, и чтобы совсем большой щит не вырос.
    Хорошо
    Такие и хотел.
    Да, точно, не заметил.
     
  2. popviktor
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    416

    popviktor

    Живу здесь

    popviktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    416
    Адрес:
    Москва
    А как же разделение на группы, чтобы, например залезть в розетку, и не отключать весь дом? И для защиты УЗО.
    А не надо ли в "мокрые зоны" УЗО со сработкой 10 мА?
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так вот разбейте их так, чтобы когда вам внезапно дадут 3ф 15кВт, эту часть не менять! Я лично это проходил, но у меня было сразу правильно, хоть и дали внезапно.
    УЗО отключает всю группу, а 2Р автоматы - всю линию. Перед 40А УЗО при вводном автомате 40А лишний автомат не нужен (если УЗО не китайский отстой).
    Желательно. Но я ставлю их третьей ступенью - под групповое. Автомат 1Р, УЗО 10мА можно тип АС.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/491668/view-image/1schr05.jpg
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там разводки - кот наплакал...:aga:
     
  5. Данко
    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    740

    Данко

    Живу здесь

    Данко

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Новомосковск
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста по схеме электропроводки в бане. Нужно ли что исправить?
    _DSC0740.JPG

    Если сумбурно нарисовано, извините- не электрик, но жизнь заставила...

    И еще пара вопросов, первый: нейтраль можно сделать через гребенку, или с вводного автомата на УЗО нужно вести перемычками? И второй вопрос: есть ли практический смысл в установке селективного УЗО на 300 мА на входе?
     
  6. popviktor
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    416

    popviktor

    Живу здесь

    popviktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    416
    Адрес:
    Москва
    Почти исключено, т. к. у меня в СНТ участок в тупике, а ради 3 домов, из которых полтора ездят, лишние провода тянуть не будут.

    Не совсем понял. Т. е. можно без 2Р автоматов с защитой ступенью ниже вводного? Если ими группы отключать, им не будет хреново? УЗО так же Хагер будут...
     
  7. popviktor
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    416

    popviktor

    Живу здесь

    popviktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    416
    Адрес:
    Москва
    Как минимум, АВ для света не 16А, а 10 или меньше.
     
  8. Shaun
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445

    Shaun

    Живу здесь

    Shaun

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Барнаул
    на свет лучше автомат 6А поставить, а перед ним УЗО на 32А достаточно будет - так как вводной автомат 25А, больше этого номинала не будет нагрузки
    ноль лучше на нулевую шинку развести типа такой: https://www.etm.ru/cat/nn/9819675/
    селективное УЗО смысла нет - так как в бане не будет длинных кабельных трасс - на которое оно рассчитано

    Из доп. рекомендаций - над ТП хорошо было бы сделать дополнительно заземлённую металлическую сетку, т. к. особо опасные помещения требуют дополнительную систему уравнивания потенциалов
    Так же есть смысл подряд по два УЗО поставить, как любит Avs7153 - на случай выхода одного из строя.
     
  9. Данко
    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    740

    Данко

    Живу здесь

    Данко

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Новомосковск
    Спасибо, за оперативность.

    У меня 3 светодиодки по 5 м это уже около 15 А получается + люстра будет в КО и точечные в МО. Правда в моечной планирую поставить на +/- 24В, видел такие в интернете сразу с понижающим БП в комплекте идут. Думаю автомат на 6А на свет маловато будет, может выбивать наверное. Или я не так ампераж считаю? А УЗО перед автоматами на свет и на розетки на схеме есть.

    Про ноль и селективное УЗО понял.

    Интересное решение, никогда о таком не слышал, нужно обдумать, информацию собрать... На вскидку в моем случае это может выглядеть как заземленная сетка для штукатурки в слое плиточного клея над матами ТП.

    Два последовательно одно над другим? Номинал у них должен быть одинаковый?
     
  10. Shaun
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445

    Shaun

    Живу здесь

    Shaun

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Барнаул
    нет, не правильно считаете, у Вас лента будет 1А потреблять со стороны 220В

    да, два одинаковых последовательно, но это как доп мера, всё таки в сыром помещение поломка УЗО опаснее, чем в обычных помещениях

    да, так и делается, сетку к шине заземления подключить ПуГВ 1х6, провод к сетке прижать болтовым или специальным соединением типа такого https://www.etm.ru/catalog/?searchValue=FC37302&goodsOnPage=10&cst=&sidx=rel&sord=desc&page=1&spec=
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для Хагера 40А достаточно защиты вводным 40А. Отключать ими можно - это же не КЗ, ну и кнопку ТЕСТ ещё не отменили.
     
  12. Данко
    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    740

    Данко

    Живу здесь

    Данко

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Новомосковск
    Т. е. 3А три ленты? Тогда да, 6А с запасом. На розетки автомат оставить 16А или поставить на 10А ?
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Щитки из хороших и правильных комплектующих работают десятки лет...
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    "Мокрые зоны" - чушь, выдуманная безграмотными блоггерами.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    1. Я бы не стал делать электрический ТП в моечном отделении, а тем более, в парной.
    2. Куда конкретно пойдут линии освещения и розеток?