Схема электрики в доме. Продолжение - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.

  1. Proengine
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    44

    Proengine

    Живу здесь

    Proengine

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Ленинград
    на него и ориентируюсь в случае с 2Р. остается небольшой запас. придется раскошеливаться, значит :(

    уже и так объединил.
     
  2. Proengine
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    44

    Proengine

    Живу здесь

    Proengine

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Ленинград
    Приложил проект схемы и примерное размещение модулей в шкафу. покритикуйте.
    Щит учета на улице заканчивается селективным УЗО 40А/100мА,а от него кабель медь 4х10 приходит на вводной автомат в доме.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 01.03.20
  3. d_pit
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    70

    d_pit

    Живу здесь

    d_pit

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    70
    Добрый день. Не хотел создавать свою тему, обращаюсь в этой. Посмотрите по критикуйте, и подскажите дельным советом.
    Выкладываю схему щитка который планирую поставить у себя в дачном доме. Оборудование всё ИЕК.
    Заземление будет замкнутый контур из 3 метровых уголков в земле.
    Счётчик механический, электронные дают сбои. Освещение всё светодиодные лампы 5-7 ват в общем штук 20-25.
    Что посоветуете добавить убрать?
     

    Вложения:

  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не надейтесь найти в 2020 году механический счётчик. Колёсики с цифирками, это только показометр. Измерительные цепи всё равно электронные. А вот организовать многотарифность колёсиками сложно.
    Про схему.
    УЗО в ЩУ лучше взять селективное, ВД1-63S, оно недорогое.
    Добавить реле контроля напряжения.
    Выкинуть глючные автоматы АВДТ.
    Поправить эту часть схемы в стиле двух первых групп.
    Вытащить холодильник из-под одного УЗО с уличными розетками и прочими мокрыми дивайсами.
    Забыть про кабели 4 мм2 и 20А автоматы на розеточные группы.
    Если на одно УЗО вешать пять двухполюсных автоматов, то, применив двухфазную вильчатую гребёнку, получите красивый и надёжный монтаж.
     
  5. d_pit
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    70

    d_pit

    Живу здесь

    d_pit

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    70
    Посмотрим по стоимости.
    За советы спасибо!
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При резком нарастании тока утечки селективное УЗО даст сработать нижестоящему, а неселективное отключится вместе с нижестоящим, обесточив весь дом. И встанет вопрос - а зачем тогда было делать три группы дифзащиты?
     
  7. d_pit
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    70

    d_pit

    Живу здесь

    d_pit

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    70
    Спасибо за совет.
     
  8. roland
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    1.297
    Благодарности:
    568

    roland

    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.

    roland

    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    1.297
    Благодарности:
    568
    Адрес:
    Череповец
    Вы ИЭК имеете ввиду или в целом АВДТ всех производителей?
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всех дешёвых китайцев.
    УЗО ИЭК, кстати, за свои деньги вполне пристойны.
     
  10. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Алтай
    Вводной автомат для трех фаз - 3Р С32 установлен электриком и опломбирован. Позже один знающий человек предположил что автомат не сработает в случае короткого замыкания - насколько я помню у меня при проверке ток К. З. был ~256А. Вероятно лучше бы заменить его на 3Р В32 с током КЗ кажется 160 А, но вводной автомат и счетчик опломбированы, начинать процедуру распломбирования не хочется. Стоит ли после счетчика добавить еще один автомат - 3Р В32 ?

    upload_2020-3-4_21-52-19.png
     
    Последнее редактирование: 04.03.20
  11. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    @atztek, такая же самая ситуация (только ОТКЗ еще меньше)...
    тут все дело в том, что автомат защищает цепь после себя (ниже по схеме), так что при добавлении в цепь В32 после счетчика - сами понимаете счетчик остается вне игры...
    P. S. тоже пока не предпринимал переопломбирование, но В32 уже купил - при случае сразу поменяю, чтоб все было как надо. Да, и еще - примите к сведению низкий ОТКЗ в отношении выбора токовой характеристики всех остальных автоматов (ниже по цепи ОТКЗ будет уменьшаться - я даже прибор купил, чтоб проверять в разных линиях и розетках...):hello:
     
  12. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Если КЗ не в самом счетчике, то всё нормально.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В каком месте электроустановки была сия проверка?
     
  14. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Алтай
    Вот этого не понял.

    Если когда-нибудь дело дейдет до переделок с распломбированием, тогда можно будет сделать основательно.

    Даже не знаю, этим нанятый электрик занимался (приезжали проверяющие из электросетей, он с ними общался), но в щитке кроме вводного автомата, счетчика и УЗО ничего не было. Нагрузки тоже не было.

    - - -

    @loa, @Avs7153, В каком месте в вышеприведенной схеме лучше установить 3Р В32:
    - После счетчика или после селективного УЗО?
    - До разделения PEN проводника или после него?
     
  15. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Между счетчиком и УЗО будет в самый раз.
    В цепь нуля формально 3П автомат не включен, ну а по смыслу, конечно, после. В УЗО уже точно только рабочий должен входить.