    Далее следует осознать, что для этого конкретного щита заземлением может быть только нулевой провод электросети, подключённый к корпусу щита до всех коммутационных устройств и, желательно, до счётчика. Это называется "система заземления TN", она же "зануление". Никакие вбитые в землю конструкции функцию заземления в этом месте не исполняют, поскольку не обеспечивают мгновенное отключение автомата при замыкании фаза-корпус.

    А вот в доме при данной конструкции щита - с четырёхполюсными автоматами - может быть организована только система заземления TT, в которой функцию мгновенного отключения выполняет УЗО. При этом первое, общее УЗО должно стоять до первого металлического щита в доме.

    "Руками не трогать".
     
  2. Qeraser
    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2

    Qeraser

    Участник

    Qeraser

    Участник

    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2
    Понял. Хотел модульно-штыревое заземление сделать ВРУ, как в доме.
    Спасибо так и планирую. В ВРУ добавлю селективное УЗО на 100мА. Дом - ТТ.
     
  3. lowol
    Регистрация:
    08.06.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    lowol

    Участник

    lowol

    Участник

    Регистрация:
    08.06.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    УЗО тип А от ИЕК нигде нет в СПб, даже под заказ называют срок около 5 месяцев. Нашел Legrand RX3 ВДТ 2П 40А 30мА тип A за 2500/ шт.
    @Avs7153 что скажете? Брать или не самый лучший вариант за эти деньги?


     
  4. lowol
    Регистрация:
    08.06.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    lowol

    Участник

    lowol

    Участник

    Регистрация:
    08.06.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Либо уже DX3 2П 40А 30мА-A за 2940/ шт. Хотя цена какая-то низкая.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.322
    Благодарности:
    26.338

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.322
    Благодарности:
    26.338
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще, если упереться не в цену, то всё что нужно шикарному господину есть на uzo точка ru.
    Но это, тсссс... только для шикарных господ! :close:
     
  6. lowol
    Регистрация:
    08.06.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    lowol

    Участник

    lowol

    Участник

    Регистрация:
    08.06.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Хотелось бы в нее не упираться...
    Нашел eaton HNC-40/2/003-A, вроде плохого про него не пишут, цена приемлемая, если сроки нормальные, возьму его. Если нет, то закажу астро
     
  7. Rurs1981
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54

    Rurs1981

    Живу здесь

    Rurs1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    В Москве такие вроде держат в наличии, цена у них пониже "астро" будет, да - из брендовых дешевле Итона Хоум серии щас наверное ничего нет, разве что ещё Шнайдер посмотреть домашних серий (у них не 25/10ма самая дешёвая из того что видел)
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.902
    Благодарности:
    6.468

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.902
    Благодарности:
    6.468
    Адрес:
    Рязань
    Хорошего тоже. Статистики по ним практически нет.
     
  9. Qeraser
    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2

    Qeraser

    Участник

    Qeraser

    Участник

    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2
    Если не сложно, посмотрите переработанную схему групповых линий, с учетом замечаний
    Количество групповых линий.jpg
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У них селективные только АС. Поэтому в основном аббточкару.
     
  11. Alexnn1979
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1

    Alexnn1979

    Живу здесь

    Alexnn1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Доброго всем дня!
    Переделал схему на 2р узо и 1р АВ, посмотрите, пожалуйста, теперь то по феншую?
     

    Вложения:

  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.322
    Благодарности:
    26.338

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.322
    Благодарности:
    26.338
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Под 25А 10мА УЗО поставьте автоматы 16 и 10А, получится более очевидно.
     
  13. Alexnn1979
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1

    Alexnn1979

    Живу здесь

    Alexnn1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Под бойлер ставлю АВ 10, в остальном рабочая схема?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.322
    Благодарности:
    26.338

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.322
    Благодарности:
    26.338
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посчитайте "лето без конвекторов". Как-то у меня возникают сомнения в равномерности нагрузок, но думать же лень. Неотключаемая группа тоже странная...
     
  15. Qeraser
    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2

    Qeraser

    Участник

    Qeraser

    Участник

    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2
    В дополнении к сказанному выше, приведу разбивку на линии
    Группы.jpg
    Что было мной сделано:
    1. Сгруппировал тяжелых потребителей и распределил по фазам.
    2. Регулярно используемые потребители выделил цветом и учел при делении.
    3. Свет и розетки одного помещения разделил на разные фазы, чтобы хоть что-то работало при отключении УЗО.
    Если замечаний явных нет, дайте добро