    1. Указанный ГОСТ не действует.
    2. В данном случае смотреть нужно на коммутационную износостойкость. Согласно действующему ГОСТ IEC 61008-2012 она составляет 2000 циклов.
    У большинства серий УЗО эта цифра, как минимум, в 2 раза выше.

    Тем не менее, для регулярных включений-отключений лучше использовать аппарат, непосредственно для этого предназначенный.
     
  2. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.110

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.110
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, не знал.
    Даже в данном случае при наездах раз в неделю и щелканье, УЗО прослужит 33 года.
    Хозяин - барин. (с)
     
  3. Dieser
    Регистрация:
    06.05.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    10

    Dieser

    Участник

    Dieser

    Участник

    Регистрация:
    06.05.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    10
    Вы имеете в виду, что селективность обеспечивается номиналом, а не кривой срабатывания? И на входе надо ставить автомат 25А типа В?
    Толка нет? Т. е. можно его не ставить и УЗО только на группы? На группы же нужно, тем более, что там есть бойлер, посудомойка, уличные розетки тоже с влагой могут контактировать.
    Вот тут у меня ступор небольшой, простите. Ведь правильным считается, что УЗО должно быть защищено по токовому номиналу вышестоящим автоматом. Желательно, на ступень ниже этого номинала.
    Или убираем автоматы и в таком случае надежда на вводной автомат и автоматы после УЗО? Но тогда и УЗО я должен буду заменить с 25А на 32А или 40А. А тут выбор уже совсем невелик, особенно если искать для С\У на 10мА. Или рекомендации 10мА на сан. узел можно не выполнять?
    Каталог EATON. Если правда про сроки поставки, придется менять на другую фирму.
    Улица, кухня, сан. узел - как я понял рекомендуется отдельными группами. Ну и остаток можно обьединить, наверное, получится 4 группы. Как дальше ужимать? Улицу с кухней обьединить? Или кухню с С\У?
    Хорошо, спасибо.
    Понял, отказываюсь от идеи. Оставляю пока так. Спасибо.
    Действительно, в группе С/У ошибка. Остальные посмотрел, не вижу похожих опечаток. Спасибо за внимательность.
    Точно, нет такого. Проверил ещё раз. Рекомендуете 16А? Там бойлер, да розетки 2 под фен, освещение душевой может быть.
    Спасибо за совет. Были в наличии, это я не учел совсем.
    Это точно, придется.
    По воздуху от столба возле участка. На столбе автомат на 25А. Сегодня сьезжу - посмотрю внимательней. Домик наш строится в СНТ на месте разобранного старого домика. Заземления там никогда не было. Думаю о том, чтобы вбить три штыря параллельно домику. Треугольник стандартный там негде особо закапывать. Но это видимо, тема другой ветки.
     
  4. Rurs1981
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54

    Rurs1981

    Живу здесь

    Rurs1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Это и есть сайт новотек.
    На него ведёт ссылка "купить" с общего сайта.
    Кроме того, вторая ссылка в поиске Яндекса ведёт на пдф с РЭ на общем сайте новатека.
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я имею в виду, что в рамках частного дома добиться селективности по КЗ можно только с использованием селективных автоматов, типа ABB 750 DR. Цена вам не понравится.
    А характеристика В или С - без разницы.
    Именно так.
    На ступень ниже исключительно в случае продукции IEK, УЛА и иже с ним. Для нормальных производителей - равного номинала.
    Ну надо же, не знал.
    Улица - еще может быть, санузел - в силу 10 мА. Но тут весь вопрос в ваших деньгах, ничего более. Есть деньги - ОК, хочется сэкономить - уменьшаем количество УЗО.
     
  6. Rurs1981
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54

    Rurs1981

    Живу здесь

    Rurs1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    можно и по линии, можно и штырь, свет клином не сошелся - надо смотреть по плану участка, типу грунта и т. д.
    начните с земли, да. это в другую тему, да.

    а дальше изучите подряд все альбомы Avs7153 - можете просто сделать все как там (лучше вы сами вряд ли сделаете, хуже запросто).
    марку автоматов и УЗО выбрать по вкусу/цвету
    (Итон неплохой вариант, даже и под заказ: 1-2 мес подождать обычно не проблема; но не единственный).

    с вас остается продумать как распределить правильно нагрузки в зависимости от ваших реальных сценариев использования...

    p. s.
    УЗО на 10ма можно поставить после 30ма как у Avs7153,
    а если вас беспокоит, что оно 16A после вводного автомата на 25 - то у него обычно стоит дальше автомат на 16 или, скажем, 10+6.
     
  7. Rurs1981
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54

    Rurs1981

    Живу здесь

    Rurs1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    под заказ 2 мес, 220руб - но это еще надо уточнять :))
    есть ещё 3.5А, например.
    Но зачем?
     
  8. Dieser
    Регистрация:
    06.05.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    10

    Dieser

    Участник

    Dieser

    Участник

    Регистрация:
    06.05.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    10
    Посмотрел альбомы. Переделал в как понял альбомы и по рекомендациям Arsenij d (кроме 1й). Ужался с 5ти УЗО до 3х. Получился вариант №2.

    Есть вопросы:
    1. Дифф. автомат для холодильника тип А или АС рекомендуется?

    2. Если брать как у Avs7153 АСТРО-УЗО, правльно ли я понимаю, что они считаются хорошими и можно ставить 25А как и вводный автомат? Или лучше 40А?

    3. на фотографиях Avs7153 всегда есть селективное УЗО типа S или G после вводного АВ. Мне рекомендуют его убрать за ненадобностью. Правильно ли я понимаю, что оба решения: оставить или убрать допустимы?

    Рекомендации по двум ступеням дифф. защиты тут неуместны? Смущает отсутствие заземления, которое не скоро может появится и убедительность Avs7153, что при отсутствии заземления два подряд УЗО типа АС и А - возможное решение.

    4. Все ещё считаю нужным выключать основное при отьезде. Можно ли поставить вместо селективного УЗО АВ 2р ампер на 40, чтобы пользоваться им как выключателем? Я так понимаю, надежности должно хватить для такой цели.

    5. В СНТ пропадает свет периодически. Хочется иметь возможность подключения хотя бы маленького инверторного генератора. Avs7153 использует Hager SFT240 в одном из проектов, но при этом создается ещё одна группа "важных" потребителей. Снова мои "ужимания" придется расширить на 4ю группу. Можно ли просто установить такой переключатель в цепь холодильника, как нарисовано в третьем варианте? Поставить дифф. автомат типа А. Достаточно ли будет такой защиты?

    Заранее благодарю за помощь в поисках приемлемого решения.
     

    Вложения:

  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Все равно. Можно AC.
    Да.
    Да. Все зависит от имеющихся у вас 7000 лишних на дополнительную ступень дифзащиты.
    Я бы потратил эти 7000 на заземление, а не на вторую ступень дифзащиты :) Хватит с большим запасом.
    Да.
    Да.
    Там тип А нужен как рыбке зонтик.
     
  10. Rurs1981
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54

    Rurs1981

    Живу здесь

    Rurs1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Нынешние холодильники и с инверторами бывают, равно как и кондиционеры и СМ...
     
  11. Betrueto
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    58

    Betrueto

    Живу здесь

    Betrueto

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Имеются 2 циркуляционных насоса. какой номинал АВ выбрать для каждого. На счет УЗО в паспорте указано 30 мА.
     

    Вложения:

    • Screenshot_11.jpg
    • Screenshot_10.jpg
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Коллега шутит иногда.
    Можно ставить С6-С10, исключительно для защиты линии.
     
  14. andrejandrej
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551
    Адрес:
    МО, Богородский Г.О.
    Фигасе шуточки. Тут не только читатели, но и читатели-записыватели:um: имеются. :aga:
     
  15. Rurs1981
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54

    Rurs1981

    Живу здесь

    Rurs1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Ну работать-то будет и под С1 или С2, если один только насос.