Схема электрики в доме. Продолжение - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.

  1. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Единственное замечание у меня - потянет ли автомат 10А посудомойку? На пределе будет. Я бы поставил 16А.
     
  2. БуфетчицаЗина
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    32

    БуфетчицаЗина

    Живу здесь

    БуфетчицаЗина

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    32
    День добрый.
    Вот, что у меня есть (16А) планировали на посудомойку...Остальные (25А) на обогреватели, вроде так. 6JM_f9KECHA.jpg
    И фото щитка без нуля. XTKWaSsI5NU.jpg
    P. S. Подскажите пжл ещё как сделать заземление в щитке..?
     
  3. Cepxио
    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Cepxио

    Участник

    Cepxио

    Участник

    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Да. На пределе при нагреве воды. Ну, м. б., еще при сушке, хотя...
    Урря! Зачет получил!
    Можно бежать заказывать комплектуху? (Астру+Дёпке планирую).
    Получилось 46 модулей. Нулевых шинок не будет. Размещаю в щитке на 54мод - тесновато - запаса под развитие совсем не остается. Ну не на 72мод же брать?
     
  4. Cepxио
    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Cepxио

    Участник

    Cepxио

    Участник

    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Выбираю щиток на 54м из Мистраля65, Каэдры и Текфора (КЭАЗа).
    Самый крупный по размерам - Каэдра.
    Значит ли это, что самый просторный.
    Посоветуйте, плз, щиток. Щиток-Элсхема2.JPG
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Какие автоматы в щитке учëта?
    Лучше бы хорошее фото.
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А давайте по-честному, откуда это развитие возьмется? Оно может быть только в случае наружного щита, расположенного в котельной, и когда в той же котельной могут появиться еще приборы. Потому что все развитие ограничивается обычно возможностью проведения кабелей к щиту :)

    46 модулей на 54 модуля щита без нулевых шин - вполне нормально.

    Да. Каэдра вообще здоровые щиты. А на 72 модуля там между центральными рейками миллиметров 250, по ощущениям (не мерял).
    Но вам и Мистраля хватит за глаза. Текфор - похуже Мистраля и Каэдры (особенно когда после этих его берешь в сборку, как у меня тут месяц назад случилось - по очереди Мистраль, Каэдра, Текфор), но вполне нормальная замена. Особенно с точки зрения денег :)
     
  7. Cepxио
    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Cepxио

    Участник

    Cepxио

    Участник

    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Спасибо, Арсений!
    Ушел выбирать щиток.
    6-кой достаточно монтировать?
    -С уважением!
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.777

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.777
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ну как это без нуля ?
    Ноль есть, сделан криво, да и зачем три отходящих нуля с шины, если нет УЗО ?
    Или все же будете ставить?
    Вам похоже весь монтаж в ЩР придется переделывать при установке УЗО.
    И фото щита учета выкладывайте. :nono:
    Заземление делают на участке, а в щит только заводят.
    А что за шина вверху щита ? :faq:
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да.
     
  10. БуфетчицаЗина
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    32

    БуфетчицаЗина

    Живу здесь

    БуфетчицаЗина

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    32
    Так планировалось до всей этой ситуации.

    0X4cAOVFbDg.jpg
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Печальненько.
    1. УЗО, купленные Вами, нельзя будет использовать в качестве фазных, поскольку их номинал 25А, а ввод ограничен автоматом С32. А каков номинал вводного автомата в щитке дома?
    2. УЗО, установленное в ЩУ, было актуально как времянка на время стройки. Теперь его нужно менять на селективное.
    3. Защита от обрыва нуля строго обязательна в доме. Хоть РНПП с контактором, хоть 3 штуки РКН, что много лучше и надëжнее.
     
  12. БуфетчицаЗина
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    32

    БуфетчицаЗина

    Живу здесь

    БуфетчицаЗина

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    32
    32С
    Если, который под пломбой на улице 32С и в доме тоже 32С,есть ещё 25А..,где то валяется.
    Вводный автомат в домашний щиток должен быть номиналом меньше, чем УЗО? Правильно?
    Я как понимаю, что это и есть заземление, проводочки на ней-это провода от розеток (спросила,сказали земляные)...На эту шину кинут провод, который соединён с арматурой, которая приварена к сваям (фундамент) под домом.
     
  13. AVS_1014805
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    17.217

    AVS_1014805

    Живу здесь

    AVS_1014805

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    17.217
    Адрес:
    Москва
    Ещё более печально, что не различаете УЗО и дифавтомат. У Узо нет защиты по сверхтоку. Да и с селективностью у Вас не все просто. Глупость, в общем.
     
  14. AVS_1014805
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    17.217

    AVS_1014805

    Живу здесь

    AVS_1014805

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    17.217
    Адрес:
    Москва
    Сразу скажу, что на вопросы отвечать не буду и г-д высоких специалистов тоже попрошу не возбуждаться. Только для тех, кто вынужден воспользоваться услугами.
    Самое важное при выполнении электрики в доме правильный выбор проводников: проводов и кабелей. Можно сказать много правильных слов о сменяемости, запомнить нужно одно - замена невозможна. Только новая прокладка, пусть и в существующие короба и т. д., а это значит, что пострадает отделка со всеми вытекающими. Второй момент, в деревянных домах крайне нежелательна скрытая проводка. Да и вообще, скрытая проводка непрактична, если Вы не родственник Абрамовича.
    О проводах/кабелях. Не существует допуска на геометрические размеры, но есть требование к геометрии. Если кабель LS, то внешне он должен напоминать обычный водопроводный шланг. У него должна быть круглая цилиндрическая оболочка и никаких повивов и т. п. это уже продукция, выпущенная по ТУ, а не ГОСТ и что там за качество один бог ведает. Такой продукцией грешит, если не ошибаюсь, Орел, Псков, Смоленск, Ростов. Очень достойное качество Кольчугино, Людиново, Sevkabel. Конечно, это навскидку, да и рынок не очень хорошо знаю. Если интересно, то можно зайти на сайт Ассоциации производителей проводниковой продукции, там есть список членов ассоциации. Вот их продукция контролируется самой ассоциацией и отступление карается вплоть до исключения.
    Если покупаете сами обратите внимание на маркировку. Невразумительная должна насторожить, отсутствие не рассматривается. Расцветка жил. В любом силовом кабеле должна быть синяя и желтозеленая. Синяя подключается к рабочему или совмещенному нулю-нейтрали-PEN. Желтозеленая подключается к РЕ и нужна только для работы защиты, прежде всего УЗО. Если таких нет, то это или иного назначения (контрольный, слаботочка) или просто гаражное производство. Для фазных проводников допустимы 8 цветов.
    На что ещё обратить внимание при покупке - на цвет жил. Производители часто хулиганят занижая количество меди, заменяя ее алюминием. При сохранении сечения, такой проводник не обеспечивает нормальную работу, вызывая повышенные потери и перегрев, что при ограниченном теплообмене (скрытая проводка или прокладка в коробах) может привести к перегреву и КЗ.
    Аппараты защиты. Предохранители, автоматические выключатели, УЗО и дифференциальные автоматы. Проблем с заменой нет, поэтому только правильный выбор. С предохранителями понятно, остальное. Автоматические выключатели только с тепловым расцепителем. Выпускались давно и найти сейчас непросто. Из наиболее известных АЕ1031. УЗО тоже с одной степенью защиты по утечке. Обычно 30мА для защиты, другие обозначения, 20А говорят только о том, что последовательно с УЗО должен стоять автоматический выключатель на ток не более указанного. Автоматические выключатели, выпускаемые сейчас, с двумя расцепителями - тепловым и электромагнитным. Первый отвечает за перегрузки, второй за отработку КЗ, но он не отключит при нарушении изоляции и появлении напряжения на корпусе, если корпус металлический. Попадание воды в розетку, залив инструмента сможет защитить УЗО, автомат только если будет КЗ. Установка дифференциальных выключателей решает все проблемы. Дифференциальный автомат защищает и от утечек, и от КЗ, и от перегрузок без КЗ.
    И по неисправностям, только один случай. Если намерили 110В, то возможно Вы измерили напряжение между землей/нулем и корпусом незаземленного электроприбора. Классический случай, измерение напряжения между мойкой и корпусом стиралки или посудомойки. Кстати, на этом была построена одна из схем мошенничества при аренде квартиры. Во всех современных электроприборах есть 2 последовательно включенных конденсатора и их средняя точка подключена к корпусу. Вот измерение между этой точкой и любой другой (фаза или ноль) и даёт половину напряжения розетки. Если монтаж выполнен правильно, такого не бывает.
     
    Последнее редактирование: 28.10.20
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как быть с четырёхжильными кабелями?
    Такого термина, как рабочий ноль, в нынешней нормативке нет. Освежите знания.
    Как вообще понимать эту фразу?
    Кроме финансовых.
    Интересно, зачем нужны мотор-автоматы тогда?

    Уважаемый @Джипер, нашу ветку можно закрывать, тут уже всё сказано одним сообщением.