    Есть Выключатель автоматический дифференциального тока, а есть: Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п ВД1-63 40A 30мA (Электромеханическое)
    какой из них нужен?
     
  3. Сан_Саныч86
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    3.292

    Сан_Саныч86

    Светлая память

    Сан_Саныч86

    Светлая память

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    3.292
    Адрес:
    Свердловская область, Качканар
    ЭТМ и Русский свет, что ты людям голову делаешь :aga: я у вас всегда закупаю, скидон 10% в этм имею
     
  4. Alex96RUS
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.456

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.456
    Адрес:
    Где-то на Среднем Урале
    ты не поверишь, ни в том, ни в другом нет в наличии и даже под заказ кабеля 2х10 медь. не веришь, сам позвони и узнай. :aga:
     
  5. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И на всех кранах и мет трубах
     
  6. UrriS
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.288
    Благодарности:
    4.237

    UrriS

    Живу здесь

    UrriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.288
    Благодарности:
    4.237
    Адрес:
    Москва
    Вычитал то ли здесь, то ли где еще, что в первом контуре дифзащиты ставится "противопожарное" УЗО на 300 мА. Думаю, вполне можно и на 100, но я взял как рекомендовали - 300. Я его вкрячил еще на столбе, до подземной линии - оно и пробой подземного кабеля на землю увидит, в случае чего. Рекомендуют тут использовать селективное УЗО, чтобы оно не отключалось вместе со следующими за ним, чтоб в случае чего к столбу реже бегать, но я взял обычное.

    Во втором контуре во всех "сухих" комнатах используют 30 мА, а в мокрых - 10 мА. Можно 10 мА поставить третьим контуром, после 30 мА. На одно УЗО 10 мА не рекомендуется вешать больше 2-х розеток. В принципе, резонно, так как утечка от одного прибора в 3 мА, как @Keyman говорил, если не норма, то вполне обычное дело.

    Итого: первый контур дифзащиты ловит конкретные замыкания на землю, там 1 УЗО на все хозяйство. Второй - ловит уже не очень конкретные замыкания на землю, причем если замыкание идет через человека, делает его не очень опасными (хотя, практически, и 30 мА ток иногда убить может). Но поскольку существуют допустимые токи утечки, в этом номинале 1 УЗО на весь дом может начать срабатывать "без причины" - поэтому желательно разбить линии с автоматами на несколько групп, и каждую группу защитить отдельным УЗО 30 мА. 10 мА на мокрые комнаты и/или мокрые приборы типа стиралки. Типа, ток 10 мА теоретически убить точно не может.

    УЗО не ловит замыкание фазы на ноль, когда земля не участвует. Тут на КЗ - автоматы должны сработать. Но могут и не сработать сразу, как уже говорили выше - потому что ток КЗ может не достигнуть номинального тока КЗ для автомата. Поэтому в частных домах рекомендуют использовать автоматы не C-шки, а B-шки (ток >4500 А получится вероятнее, чем >6000 А). Ну а если автомат не сработает сразу - сработает немного потом, по тепловой защите.

    Ну а людям "подключаться" к фазе и нолю - в любом случае не рекомендуется, и без УЗО, и с УЗО. Тут может так повезти, что на землю ничего вообще не убежит, и УЗО не сработает. А автомат не сработает, потому что у человека ненулевое сопротивление - автомат просто подумает, что еще один прибор включили, а не замкнуло.

    С учетом того, что бывает, некоторые УЗО перестают срабатывать на отключение, можно ставить по два 30 мА УЗО последовательно в каждую группу. Ну это как два магнето на аэроплан. Я не ставил.
     
  7. Morsul
    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.816
    Благодарности:
    6.711

    Morsul

    Григорий

    Morsul

    Григорий

    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.816
    Благодарности:
    6.711
    Адрес:
    Яхрома Московская область
    Пипец тут электриков :) а я картошку собираю
     

    Вложения:

    • 898A121B-977D-4E8C-A97E-CC5594B5EFCB.jpeg
    • 52E3ED07-5AC4-4F4E-896B-E8A7C71EFCC8.jpeg
    • 6F46C697-DBA1-4F52-90FD-2BE1D5A4114C.jpeg
  8. UrriS
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.288
    Благодарности:
    4.237

    UrriS

    Живу здесь

    UrriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.288
    Благодарности:
    4.237
    Адрес:
    Москва
    Есть так называемые "Дифавтоматы" - это УЗО и автомат в одном флаконе. Ставится дифавтомат на каждую линию - и защищает и от КЗ/перенагрузки, и от утечки на землю. У него 2 номинала: первый например 30 мА - по току утечки, второй 16 А - по току в линии, при превышении которого сработает как автомат.

    И есть чисто УЗО, к нему еще автоматы нужны на каждую линию. У него тоже написано: 40A 30мA - но в данном случае он только от утечки защищает, а 40А показывает только, какой ток через это УЗО можно пропустить, чтоб оно само не сгорело. Отрубать линию по превышению 40А оно не будет.
     
  9. Grizzly 2
    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    2.323
    Благодарности:
    4.947

    Grizzly 2

    Живу здесь

    Grizzly 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    2.323
    Благодарности:
    4.947
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот тут заблуждение, а так, в целом - неплохой опус.
    С и B - это про то, за сколько минут отключатся автоматы при 1,5 номинального тока, например.
    4500 и 6000 - это отключающая способность, если потечёт 5500А, то первый автомат просто залипнет во включенном состоянии со сварившимися контактами, а провода вспыхнут.
     
  10. uzer69
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    3.191

    uzer69

    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.

    uzer69

    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    3.191
    Адрес:
    Коконниэми
    Ок. Может тогда в личку, чтобы народ не возмущался?
     
  11. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.604
    Благодарности:
    28.080

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.604
    Благодарности:
    28.080
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Grizzly 2, Я не стал замечать это несоответствие, тут же бы псевдокаркасники загнобили своими мухоморными рашкобуржуями
     
  12. Alex96RUS
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.456

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.456
    Адрес:
    Где-то на Среднем Урале
    Лично я из различных опусов почерпнул много полезной информации. Но можно и в личку.
     
  13. Alex96RUS
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.456

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.456
    Адрес:
    Где-то на Среднем Урале
    Как разделить потребители по группам?
    Из моих потребителей: освещение на диодах, два конвектора по 1,5 кВт, насос 1,8 кВт, бойлер 2 кВт, микроволновка 0,8 кВт, холодильник, телевизор. Вроде всё. Плита пока газовая на балонах. Ну там муз. Центр ещё.
     
  14. ADmodul
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    3.977
    Благодарности:
    6.773

    ADmodul

    Живу здесь

    ADmodul

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    3.977
    Благодарности:
    6.773
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По этой причине на столбе лучше вообще D (если электрички не хватает), на вводе в дом - С, на линии - А (правда они дорогие) :aga:
     