Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.

  1. ЯЧайник
    Регистрация:
    16.07.22
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    21

    ЯЧайник

    Живу здесь

    ЯЧайник

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.22
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    21
    Здравствуйте! Я - профан в области электрики, поэтому и пишу сей пост.

    У меня в доме 15 кВт на трехфазной сети. Если я правильно понимаю, это 5 кВт на каждую фазу и больше не получится выжать, если только объединять фазы.

    Так вот, получается, автомата 3-х полюсного по моим расчетам, основанным на табличках в интернете, должно хватить на 16А и медного кабеля 2.5 мм2. Судя по табличке кабель сечением 2.5 выдерживает силу тока 27 ампер при том, что 16А автомат обрубит напругу при силе тока 23.2А, а предельные 5 кВт на любой из фаз дает 22.5А. Таким образом, если я правильно все понял, автомат 16А при штатном потреблении 5 кВт срабатывать не будет, но если произойдет нагрев до 23.2А, то автомат сработает раньше достижения критических 27А для кабеля.

    НО. У меня есть оборудование (бойлер), который потребляет 5 кВт. И работает он не пару минут, как чайник, а может больше часа. Получается, при потреблении 5 кВт (22,5А) больше часа автомат на 16А уже сработает даже при штатной эксплуатации проводки, т. к. ток условного нерасцепления - 18.08А.

    Сначала подумал, что выход - поставить отдельный автомат на бойлер на 20А, но тогда при КЗ автомат сработает при достижении силы тока, которая уже будет критической для кабеля 2.5 мм (сработка при 29А, а кабель выдерживает 27). Но и по идее линию должен отключить другой автомат на 16А. Получается, нужно ставить на вводе автомат на 20А, и на бойлер 20А, а на все остальные приборы по 16А. Но тогда мне кабель на 4 мм так и так придется тянуть до самого бойлера через весь дом.
    152312629114687535.png 3facc2892c69f5b80a88b83f3ac85ea7.jpg

    В общем, наверное я написал какой-то бред, в котором сам и запутался, но если все же кто-нибудь практикует телепатию и все же поймет, в чем суть моей проблемы... Может есть смысл переплатить за 4 мм кабель, поставить 20А автомат и не париться? Да, такой запас наверное вообще не нужен, но зато бойлер пройдет по току условного нерасцепления?

    А может существуют автоматы без такой функции? Ну грубо говоря чтобы автомат реагировал только на предельно допустимую силу тока в моменте, но не срабатывал на небольшой нагрев, который сохранялся бы дольше часа.
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Именно. ;)
    Кидайте 4-ку, ставьте АВ 25А и не парьте себе мозги.
     
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.022
    Благодарности:
    3.410

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.022
    Благодарности:
    3.410
    Адрес:
    Москва
    Бойлер однофазный?
    Схема подключения?
     
  4. ЯЧайник
    Регистрация:
    16.07.22
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    21

    ЯЧайник

    Живу здесь

    ЯЧайник

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.22
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    21
    Да, однофазный
     
  5. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.022
    Благодарности:
    3.410

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.022
    Благодарности:
    3.410
    Адрес:
    Москва
    Кабель 4 квадрата без вариантов.
    Насчет автоматов, ничего непонятно, я бы больше за ввод переживал.
    Подключайтесь, пробуйте пожить.
    Бойлер на сколько литров?
     
  6. ЯЧайник
    Регистрация:
    16.07.22
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    21

    ЯЧайник

    Живу здесь

    ЯЧайник

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.22
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    21
    300 литров. Думаю, может два по 150 поставить. Там мощность по 2.5 квт. Можно по очереди включать или на разные фазы кидать.

    Вот про ввод призадумался. Если у меня 3 фазы, и на любую фазу больше 5 кВт не нагрузить, то значит на фазе не будет больше 22,5 Ампер. Значит на ввод можно поставить трехполюсной автомат с номиналом 16А, так же, как и на розетки. Ведь у такого автомата длительно допустимый ток по таблице 25 ампер, которых при нормальной работе проводки не будет
    vremya_tokovye_xarakteristiki_avtomaticheskix_vyklyuchatelej_21.jpg

    По условному току нерасцепления (если я правильно понял, то это тот ток, превышение которого больше 1-го часа влечет сработку АВ) проблем не должно быть, т. к. держать максимальные 5 квт мощности в течении часа представляется маловероятным.

    Наверное, можно поставить автомат на 20 или 25 ампер, но тогда, кажется, при превышении допустимой силы тока на кабеле (в случае какой-то неисправности проводки) произойдет перегрев, что как минимум приведет к ухудшению (старению) кабеля, а как максимум - к риску КЗ.

    Многие советуют ставить 25А, но есть подозрение, что с таким номиналом автомат несет больше опасности, чем автоматы с меньшим номиналом.

    Склоняюсь, конечно, больше к варианту с 4 мм-ой проводкой. Разница с 2.5 мм в цене на кабель, например, кабэкса, 62 рубля. При 30 метрах трассы это пару тыщенок, но зато можно поставить АВ на 20А и ложных сработок быть вообще не должно.

    Не знаю, практикуют ли вообще проводку сечением 4 мм и насколько это технически целесообразно? Может такая проводка более долговечна и прочна?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.085
    Благодарности:
    26.240

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.085
    Благодарности:
    26.240
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При трёх фазах - ищите трёхфазный бойлер, иначе устроите полную ерунду с мощностями.
    https://yandex.ru/search/?text=трёхфазный+накопительный+бойлер
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.022
    Благодарности:
    3.410

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.022
    Благодарности:
    3.410
    Адрес:
    Москва
    Ничего не понял, да и Вы сами похоже то же.
    На вводе будет автомат С25А, от этого и пляшите.
    Хороший вариант уже подсказали - трехфазный бойлер.
     
  9. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.575
    Благодарности:
    1.519

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.575
    Благодарности:
    1.519
    Адрес:
    Абакан
    а модель?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.085
    Благодарности:
    26.240

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.085
    Благодарности:
    26.240
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    u1WK3eMJexc.jpg :)]
     
  11. wza71
    Регистрация:
    26.01.19
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    3

    wza71

    Живу здесь

    wza71

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.19
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подключаю варочную панель 7,1 кв. собрал всю информацию, но боюсь с ней ошибиться, а нужно срочно. кушать хочется):

    К дому подключено 15кв, 3 фазы:
    трубостойка с счетчиком отдельно, входной автомат 25А,
    в щиток (в доме) завожу кабель 5жил *6мм, затем входной автомат 3-полюсный 25а.

    Электроплиту (панель) 7,1 кВт (одновременно исп. все 4 конфорки)
    - планирую подключить к одной фазе: сначала реле напряжения 63А (Новатек РН 106)-УЗО 40А (ток утечки: 30 мА)-автомат 32А (Тип расцепления С).
    От щитка к плите -кабель 3 *6мм.

    1) Подскажите пожалуйста -здесь все верно, что то добавить или убрать?
    2) к этой фазе получается больше не рекомендуется подключать еще что то?
     
  12. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    Многие варочные панели имеют возможность подключения к двум фазам.

    На одной фазе две комфорки + блок управления, на другой фазе две других комфорки.

    посмотрите какие схемы подключения у вашей.

    у вас 25 будет срабатывать раньше, чем 32. В теории все 4 комфорки на максимальной мощности обесточат ваш дом полностью. Хотя работающие все 4, да на максимальной - большая редкость.
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.412
    Благодарности:
    35.244

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.412
    Благодарности:
    35.244
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Какая модель варочной панели?
    Какое у неë подключение?
    У вас на каждой фазе примерно 5 кВт. Выделено вам столько.
    Подумайте как можно потреблять намного большую мощность - если на каждой фазе по 5 кВт.
     
  14. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.014
    Благодарности:
    1.542

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.014
    Благодарности:
    1.542
    К тому же, многие двухфазные панели при включении на одну автоматически ограничивают максимальную мощность.
     
  15. wza71
    Регистрация:
    26.01.19
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    3

    wza71

    Живу здесь

    wza71

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.19
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    3
    ДА, есть возможность подключиться к двум фазам, но так как большинство подключаюся к одной (в т. ч. на примере квартиры) решил что так лучше.
    Не нашел как правильно собрать щиток в двухфазном подключении плиты, ведь помио нее еще насос, духовка и т. п. -и все это на одну оставшуюся фазу. и есть информацию (интернет) что лушче все таки на одной фазе, т. к. при срабатывании -отключится полностью.

    Не монятно как правильно подключить 7,1 кв. к трефазной линии