1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6

Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Подключить трёхфазный электроприбор через несколько однофазных УЗО невозможно. Подключайте котёл до УЗО, если позволяет система заземления. Или покупайте трёхфазное четырёхполюсное УЗО.
    Меняйте щит или покупайте узкие автоматы, половинной ширины. Меандр их делает, продаёт через CDEK по всей России.
     
  2. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.473
    Благодарности:
    7.577

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.473
    Благодарности:
    7.577
    Адрес:
    Москва
    @Faceoff2016, А зачем у вас рядом на одной фазе два реле напряжения ?

    Место. Установите нулевые шины сбоку дин рейки. И заведите провода сбоку.
    Освободится как минимум два места на рейке.
     
  3. Faceoff2016
    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Faceoff2016

    Участник

    Faceoff2016

    Участник

    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.022
    Благодарности:
    3.410

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.022
    Благодарности:
    3.410
    Адрес:
    Москва
    1. Перебрать щит.
    Выкинуть лишнее. Оптимизировать.
    2. Установить щит большего размера.
     
  5. Faceoff2016
    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Faceoff2016

    Участник

    Faceoff2016

    Участник

    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
     
  6. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.901
    Благодарности:
    10.342

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.901
    Благодарности:
    10.342
    Адрес:
    Пермь
    Вы при цитировании - пишите свой ответ за рамками "скобок" (после QUOTE c квадратными скобками).
    Будет легче понимать - где ваш текст, а где цитируемый.
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Без заземления:
    1. УЗО 300 мА бесполезно. Не выполняет никаких защитных функций.
    2. исправная техника, рассчитанная на заземление, имеет право больно, вплоть до невозможности пользоваться, бить током. УЗО этому никак не мешает.
    3. третий провод кабелей должен быть отключён и изолирован во всех розетках. На котле, естественно, тоже отключён. Иначе токи утечки складываются, и в сумме легко превышаю терпимый человеком предел (см. 2)
     
  8. Faceoff2016
    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Faceoff2016

    Участник

    Faceoff2016

    Участник

    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    " То есть, до момента, пока я не сделаю заземление, провода заземления во всех розетках, и в котле должны быть заизолированы и не подключены? Просто в данный момент я как раз все провода подключил. Так сказать, на перспективу. Зная что в следующем году заземление сделаю, и зачем тогда снова ковыряться в розетках".
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема в том, что электричество о Ваших планах не знает, и готово бить уже сейчас.
    Котёл без заземления и (не купленного пока) трёхфазного четырёхполюсного УЗО 30 мА подключать к сети нельзя совсем. Имеет право убить при первой неисправности в ТЭНе.
    С системами заземления разобрались? Будете делать ТN или TT?
     
  10. Faceoff2016
    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Faceoff2016

    Участник

    Faceoff2016

    Участник

    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    " Котел лучше через 4 полюсное узо подключить? Или можно через 3 полюсное?
    С системой заземления ещё не разбирался даже. Вы какой вариант посоветуете? У меня участок в деревне, но из разумных соседей только 1, которые тоже собираются делать заземление. У остальных подход к безопасности более простой)"
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно, если котёл не использует ноль, и Вас не испугает цена на трёхполюсный дифференциальный модуль. https://www.minimaks.ru/product/modul-differentsialnyy-63a-3p-trekhpolyusnyy-30ma-vigi-ic60-a9v41363-schneider-electric/?ysclid=m34enhn4yb889321746
    Но ваш котёл использует ноль, поэтому ему нужны все четыре полюса.
    Два вопроса.
    1. Линия по столбам голыми проводами или СИПом?
    2. Общие проводящие части с соседями есть? Металлические заборы, металлический водопровод...
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.267
    Благодарности:
    3.348

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.267
    Благодарности:
    3.348
    Адрес:
    Краснодар
    Заземление у вас есть, его и делать не надо, оно приходит прямо с тп. А повторку вы можете сделать когда угодно позже.
     
  13. Faceoff2016
    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Faceoff2016

    Участник

    Faceoff2016

    Участник

    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    " А ещё глупый вопрос. Почему электричество в данный момент должно ударить? Пол в доме деревянный. Система теплоснабжения независимая (антифриз), к ХВС не подключена. Трубы полипропилен. Исключение радиатора, сталь. Но пол деревянный. Я же не на земле буду стоять. Прошу прощения за глупый такой вопрос, просто хочу понять.
     
  14. Faceoff2016
    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Faceoff2016

    Участник

    Faceoff2016

    Участник

    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    По количеству полюсов сам виноват, не подумал)

    По поводу заземления.
    1. Провода по столбам СИП.
    2. По всему периметру участка (моего), металлический забор. Со стороны въезда профлист, на каркасе из профтрубы. С тремя соседями забор сетка, как она там называется ..3Д, или glitter.
     
  15. Faceoff2016
    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Faceoff2016

    Участник

    Faceoff2016

    Участник

    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    "Да, я понимаю что на ТП ноль и земля совмещены. И так же знаю, что у меня нет ни одного знакомого, как и у этих знакомых своих знакомых, к кого на участке было бы выполнено заземление) я ещё не разбирался с этим вопросом, насколько это необходимо на своем участке. Планирую это делать зимой. Склоняюсь что надо. Хотя знакомые уверяют в обратном. Мотивируя, что это не многоквартирный дом, ноль не отвалится, так как я рассчитал нагрузки, и степени защиты в виде узо, или реле приоритета есть и тд. И все же, объясните доступно, почему заземление для частного дома делать НУЖНО? Какие варианты могут произойти, что его наличие понадобится?