    Все стало понятно. Разобрался. Ссылка выше помогла.
    Всем спасибо за помощь.
     
  2. q2378
    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    3

    q2378

    Живу здесь

    q2378

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте, в паспорте ЭК зота 4,5 квт написано, что подключать его нужно кабелем сечения 4мм (медь), я когда делал проводку не знал об этом факте и немного накосячил, реально ли нужен 4 мм или производитель просто перестраховывается?
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689
    Адрес:
    Белгород-Москва
    1 фаза или три?
     
  4. q2378
    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    3

    q2378

    Живу здесь

    q2378

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    3
    Да, извините, забыл написать, одна фаза
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Котел 4,5 кВт - это паспортная величина при номинальном напряжении.
    Реальное напряжение может быть 253 В. Это по ГОСТ.
    При таком напряжении мощность котла увеличится до 5,9 кВт.

    Допустим, что напряжение не увеличится. Котел будет работать с мощностью 4,5 кВт.
    В этом случае ток будет 20,5 А.

    Если кабель проложен под штукатуркой или открытым способом, то его допустимый ток 27 А
    Если кабель уложен в гофру или кабельный канал - 24 А.
    Если дом каркасный и кабель проложен внутри утеплителя - 18 А.

    Таким образом, если напряжение не увеличится, и кабель проложен 1 или 2 способом, то 2,5 мм2 хватит.

    Если кабель хоть немного проходит внутри утеплителя, т. е. не охлаждается или напряжение у Вас больше, чем 220, то кабеля 2,5 мм2 не хватает.
    Можно рискнуть, но риск за Ваш счет.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @q2378, еще...эти расчеты для правильного кабеля. Если кабель сомнительный, то лучше не рисковать.
     
  7. q2378
    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    3

    q2378

    Живу здесь

    q2378

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    3
    Спасибо, очень развернуто, у меня кабель между пароизоляцией и гипсакартном, примерно 7-10 см просвет, ну и как я понял, если я буду пользовать только два тэна по 1,5 квт, то можн смело пользоваться этим кабелем
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Да, можно.
    А три киловатта мощности хватит на обогрев?
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.266
    Благодарности:
    6.493

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.266
    Благодарности:
    6.493
    @q2378,
    АВ какой? Подключение ЭК через клеммник?
     
  10. q2378
    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    3

    q2378

    Живу здесь

    q2378

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    3
    Основной котел будет твердотопливный, электро на подстраховку, чтобы ночью не вставатььв случае чего, да и дом не большой, должно хватить
     
  11. q2378
    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    3

    q2378

    Живу здесь

    q2378

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    3
    Я не электрик, переведите пожалуйста на русский:victory:
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Хорошо.
    В случае необходимости можно добавить конвектор в какую-нибудь розетку, где нет большой нагрузки.
     
  13. q2378
    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    3

    q2378

    Живу здесь

    q2378

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    3
    Ну да, как вариант, тем более ночью ни в какой розетке нет большой нагрузки, спасибо вам
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Удачи. :)
     
  15. Andywarr
    Регистрация:
    06.06.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Andywarr

    Новичок

    Andywarr

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день, прошу подсказать,
    На стадии ремонта, однофазный ввод, планируется ВП 3,7Кв + ДХ 3,5Кв (оба с вилкой на концах), думал кинуть один кабель 3x6 за автоматом 32А, расключить колодкой на кухне и вывести на 2 розетки,
    нормальная ли такая схема или как лучше?

    пс сечение выбирал с запасом, вдруг окажется 2х конфорок мало и сменю на 3-4х конфорочную.