Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.

  1. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.701
    Благодарности:
    34.481

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.701
    Благодарности:
    34.481
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    У вас розетки рассчитаны на такую мощность? И тем более на такой автомат и сечение кабеля?
    Проще говоря- обычная розетка сгорит - а ваш автомат, выбранный с запасом даже не шелохнётся.
     
  2. Andywarr
    Регистрация:
    06.06.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Andywarr

    Новичок

    Andywarr

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ, тогда остается все же вопрос - как правильно сделать при существующих потребителях, и так, что бы предусмотреть запас на возможную замену более мощной ВП.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.266
    Благодарности:
    6.493

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.266
    Благодарности:
    6.493
    например, две линии одна 3*2.5 под АВ 16А на Дх и возможно, ещё на чего-то, вторая 3*6 под АВ 20А на варочную
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.701
    Благодарности:
    34.481

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.701
    Благодарности:
    34.481
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Какой стоит вводной автомат?
    Это вводной автомат?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.839
    Благодарности:
    26.144

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.839
    Благодарности:
    26.144
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2 линии 3х2.5 из-под двух автоматов 16А. Третьего не дано...
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.266
    Благодарности:
    6.493

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.266
    Благодарности:
    6.493
    Извините, СП 256.1325800.2016
    10.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. Электропроводки в ванной комнате должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.7.701, при наличии розетки следует предусматривать установку УДТ на ток до 30 мА.
    В жилых домах c квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 мм.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Кабель 6 мм2 в обычную розетку не подключите...проволока слишком толстая.
    Надо поставить коробку около плиты. В коробке подключить две одноместные розетки.

    Если купите 3-х комфорочную плиту, то в обычную розетку включить не сможете...по-любому придется в коробке отключать одну розетку и вместо нее подключать другую розетку - 4-х или 5-ти контактную.

    Автомат поставьте на 25 А. 32-й не понадобится.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.839
    Благодарности:
    26.144

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.839
    Благодарности:
    26.144
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  9. ars_tim
    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    ars_tim

    Участник

    ars_tim

    Участник

    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    А кто подскажет, допустимо ли использовать клеммы ваго серия 222-413 для наращивания провода (3*2,5гост) духовки 2,8квт? На линии так же есть холодильник и свч 0,7квт. Понимаю, что опрессовать было бы лучше, но клещей нет и покупать ради одного раза не хотелось бы.
     
  10. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.496

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.496
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Зависит от автомата на эту линию. Если, как положено, 16А, то можно. Если 25А, как бывает, то не стоит.
    Wago рассчитаны на 24А
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.807
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.807
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    По правилам, если соединение доступно, можно.
    Лучше 221-413.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.807
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.807
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Смотря, какие.
    221-413 на 32А, а 221-613 так вообще на 41А.
     
  13. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.496

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.496
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы правы, с 2273 попутал
     
  14. ars_tim
    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    ars_tim

    Участник

    ars_tim

    Участник

    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Соединение будет доступно, взял 221
     
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    3.361

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    Москва
    А чем они лучше 222-х?